2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg21au6 писал(а):а не представителям можно поучаствовать?
1. BFU подключен к 241-му?
2. в настройках ОК2 выставлено управление через BFU и по Ткомн?
На улице вроде сейчас поболее 21-го будет...может по этому и 25 в помещении?...
а посмотреть двигается ли трехходовой в зависимости от температуры поставленой на BFU?..ну поставить на нем 30 и проследить открытие..
1. да. настроен на 2 контур
2. да
3. нет, проблема вылезла раньше чем на улице возникла жара

Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Со слов заказчика:
Т комнатная - 25грС
Т подачи - 28грС
Т котла - включается 27грС, отключается 52грС
Т уличная - 16грС
На BFU было выставлено 21-22грС

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Dim@ писал(а):3. нет, проблема вылезла раньше чем на улице возникла жара
понял...а трехходовой в каком положении..открыт-закрыт?..там есть ещё параметр определяющий степень влияния Ткомн на погодозависимую кривую.."YЧET KOMH" ...чем больше, тем сильнее влияние комнатной на кривую

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg21au6 писал(а):там есть ещё параметр определяющий степень влияния Ткомн на погодозависимую кривую.."YЧET KOMH" ...чем больше, тем сильнее влияние комнатной на кривую
дом кирпичный, регион МО - какой параметр должен быть?

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re:

Сообщение @lex »

Dim@ писал(а):...
Со слов заказчика:
Т комнатная - 25грС
Т подачи - 28грС...
При такой температуре теплоносителя сомнительно что радиаторы способны прогреть комнату до 25градусов. Тепло явно извне или надышали :)
Как советует Mij-gan "YЧET KOMH" желательно ставить на 6-7.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

петр василенко
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:27
Репутация: 0
Откуда: москва

2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение петр василенко »

Доброго дня всем. Хочу поделится своей проблемой связанной с тем что автоматика не поддерживает заданную температуру на БФУ. Выставляю 25 градусов БФУ 2107 показывает эту заданную температуру а фактически греет только до 22. Подскажите пожалуйста что нужно регулировать что бы получить желаемое. Не хотелось бы мерзнуть. Наружный датчик установлен, ФМ 241 то же, контур 1.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

петр василенко писал(а):Выставляю 25 градусов БФУ 2107 показывает эту заданную температуру а фактически греет только до 22
Температура котловой воды какая?

петр василенко
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:27
Репутация: 0
Откуда: москва

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение петр василенко »

70 градусов

Добавлено спустя 56 минут 42 секунды:
Тема: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU
Параметры которые я установил сам после того как устал платить безрезультатно спецам. Антифриз 5 градусов. Здание 2. Отопительный контур1 откл. Отоп конт2 переведен в радиатор,с БФУ,ФМ241 без трехходового.Расчетн Темп 75 градусов, ГОР ВПРТ- выкл.Макс Темп - 90 град. Упр.Пульт вкл. Учет Комп - выкл. Пост ТКОМ -2( в минус). Кругнасос выкл.КомпТемп 1(в плюс).Если не так подскажите плиз как правильно.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

петр василенко писал(а):70 градусов
..я правильно понимаю в радиаторы прилетает 70 градусов?....если так, то просто теплопотери Вашего дома больше чем тепловая мощность установленных радиаторов и может быть котла. Какова площадь дома?..какой котел?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

петр василенко писал(а):Учет Комп - выкл.
Первая ошибка. Ваша система работает сейчас строго по уличной температуре и по типу теплоутеплённости здания.
петр василенко писал(а):ФМ241 без трехходового
Зачем он тогда нужен?

Одно из двух: Учет Комн - 6...7 или (именно или, не и) КомпТемп поставьте 4.
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

петр василенко писал(а):Учет Комп - выкл.
неправильно в вашем случае
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

петр василенко
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:27
Репутация: 0
Откуда: москва

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение петр василенко »

Извините за то что вчера ответить не смог. Хотелось бы продолжить вчерашнюю тему и задать еще один вопрос для мало соображающих, терморегуляторы на радиаторах должны быть полностью открыты или как? особенно в помещении где находится БФУ, а то мне сказали что нужно прикрыть на половину ( где БФУ)для того чтобы в других комнатах было теплее.Теперь по порядку. Дом 150м2 отапливаемых, котел G115, тепловую мощность рассчитывали спецы из будеруса радиаторы керми. Трехходовой буду устанавливать в выходные. Если можно напишите по пунктам регулировки какие нужны. А то для меня это пока непонятная вражеская техника.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Терморегуляторы должны быть полностью открыты.
"Без измерений нет испытаний!"

петр василенко
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:27
Репутация: 0
Откуда: москва

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение петр василенко »

Простите за тупизм, все терморегуляторы или только там где БФУ?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение Mij-gan »

петр василенко писал(а):Простите за тупизм, все терморегуляторы или только там где БФУ?
Там, где БФУ - в обязательном порядке. В остальных помещениях - по желанию
"Без измерений нет испытаний!"

петр василенко
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:27
Репутация: 0
Откуда: москва

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение петр василенко »

Спасибо за разъяснение, а с настройками как быть?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение Mij-gan »

петр василенко писал(а):Спасибо за разъяснение, а с настройками как быть?
Давайте есть слона постепенно. Сначала врежьте трёхходовой.
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

петр василенко писал(а):Хотелось бы продолжить вчерашнюю тему и задать еще один вопрос для мало соображающих,
круто, спасибо :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

петр василенко
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:27
Репутация: 0
Откуда: москва

Re: 2107 не хочет поддерживать температуру, заданную BFU

Сообщение петр василенко »

Трехходовой будет монтироваться только в выходные, а сейчас в доме прохладно всего +20 при этом на БФУ выставлено +24 а на улице всего - 14, а что будет если температура наружная будет -25. По этому я и спрашивал по поводу регулировок.

Добавлено спустя 30 минут 16 секунд:
Извините, я никого не хотел обидеть, " мало соображающих" я имел ввиду себя.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Сфотайте обвязку котла и разместите. Пляшем от печки. А то писанины разведем . Где находится объект? :|

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

петр василенко писал(а):По этому я и спрашивал по поводу регулировок.
и мы Вам уже ответили, но Вы видимо не увидели
Mij-gan писал(а):Одно из двух: Учет Комн - 6...7 или (именно или, не и) КомпТемп поставьте 4.
"Без измерений нет испытаний!"