У меня две больных темы:oleg.dmitrievic писал(а):Кстати, а фотографии объектов то чего не выложили?
1) Не могу заставить себя сделать сайт.
2) Не могу приучить себя фотографировать объекты.
Обе проблемы решать надо, и срочно.
А так фотки где-то были, но допотопные и с косяками. Сейчас мне уже их самому себе стыдно показывать.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну если косяки знаешь то не будем. но их действительно не мало
. а вот за теплоизоляцию на трубах я даже зауважал.

Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Все правильно, это газовый клапан...VikT писал(а):Не узнать клапан-отсекатель
Давайте я скажу, что бы я сейчас сделал по другому:oleg.dmitrievic писал(а):ну если косяки знаешь то не будем. но их действительно не мало
- PPRC на первичном контуре не поставил бы,
- фильтр на обратке такой не поставил бы,
- сечение коллектора и стрелки просчитал бы, тут, по-моему, маловато будет...,
- насосные узлы сделал бы на сервоприводах с автоматикой кромшредер,
- поставил бы подмесный насос на обратку котла, или трехходовой...,
- воздухоотводчики в другое место воткнул бы,
- воткнул бы термометры на стрелку,
- и т.д..., это так, на вскидку.
Спасибо. Стремимся к тому, чтоб в котельной не было перетопа. Сейчас изолируем всё, и трубы и коллекторы. Я вот не так давно открыл для себя фольгу на липкой основе, теперь сверху, по энергофлексу ещё и её наматываем. Котельная смотрится совсем по другому, блестит, как ... у кота, да и пыль не собирает на себя.oleg.dmitrievic писал(а):а вот за теплоизоляцию на трубах я даже зауважал.
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
Вот ещё обратил внимание, что подпитка сделана в обратку, сейчас делаем в подачу и ставим автомат ALOMD.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
зачем он если у вас стрелка есть?Alex_R писал(а):- поставил бы подмесный насос на обратку котла, или трехходовой...,
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Эт чего за фольга?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
При единовременной работе всех насосов, большой перепад на котле обеспечен.oleg.dmitrievic писал(а):зачем он если у вас стрелка есть?
Просто фольга в рулоне, как скотч.oleg.dmitrievic писал(а):Эт чего за фольга?
Только надо искать такую, чтоб без полиетилена, с антиоксидным покрытием, и клеевой основой, которая не боится высоких температур.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
В данном случае, нихрюна она не убирает, потому что суммарный расход насосов на вторичном больше расхода насоса на первичном, даже с учетом сопротивления системы. Гораздо умнее было б, привязать подмес к температуре обратки через датчик и релюху включая насоса, или трехходовым с выносным датчиком, который открывается при недостаточной температуре обратки.
А Вы уверены, что здесь нарушены нормы по размещению оборудования?Пятницa писал(а):так это клапан на ГАЗОВОЙ линии над розетками с искрами?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И как это у нас котлы разрешили, в которые провод заходит, в розетку подключаемый?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
В стрелке поток разрывается физически, поэтому какие там суммы напоров уже без разницы. а вот то что у вас к ней довольно тонкая труба идет от коллектора, это да,в этом причина может быть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
То, что он разрывается, никто не спорит. А вот суммы расходов(а не напоров) существенно влияют на температуру и подачи и обратки обоих контуров.oleg.dmitrievic писал(а):В стрелке поток разрывается физически, поэтому какие там суммы напоров уже без разницы.
Труба Ду25, участок короткий и без углов. Думаю, что по гидравлике она практически не влияет ни на что.oleg.dmitrievic писал(а):а вот то что у вас к ней довольно тонкая труба идет от коллектора, это да,в этом причина может быть
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Re:
я вижу, что и вы засомневалиись...VikT писал(а):А Вы уверены, что здесь нарушены нормы по размещению оборудования?Пятницa писал(а):так это клапан на ГАЗОВОЙ линии над розетками с искрами?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И как это у нас котлы разрешили, в которые провод заходит, в розетку подключаемый?

Надо определить класс взрывоопасности помещения...
Все гениальное - просто.