Подскажите, будет ли эта система работать?

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

feat писал(а):
ivanich писал(а):feat
Ну хочется перестраховаться,перестраховывайтесь.
VikT писал(а):
feat писал(а):На сколько бредовая идея?
Нормальная идея, причем далеко не новая. Наши СНиПы такую прокладку полимерных труб и предусматривают.
Я посчитал расширения трубы и оно у меня вызывает опасение. Не поднимет ли труба, напольное покрытие над ней. Или есть какой способ этого избежать?

Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Не пойму как ведет себя теплоноситель, при подключении "рапиры". Как прогревается радиатор если теплоноситель, подается и отбирается в одной нижней точки. Я не занудничаю, просто хочу понять. Радиатор же состоит из трубок, как прогревается его верх?
Сам радиатор прогреется за счет естевственной цыркулляции, для того чтоб труба могла гулять ее упаковывают либо в утеплитель, либо некоторые суют ее в гофру.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

feat
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 фев 2008, 11:29
Репутация: 0

Сообщение feat »

А как бы Вы сделали для себя? Стали бы заморачиваться с этими каналами или просто залили бы стяжку и все? На сколько надежная эта труба ( REHAU pink) в эксплуатации ?

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

feat писал(а):А как бы Вы сделали для себя?
Конкретно в вашем случае, загнал ба в гофру и залил.

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Re:

Сообщение fredisk »

Alex_R писал(а):
feat писал(а):А как бы Вы сделали для себя?
Конкретно в вашем случае, загнал ба в гофру и залил.
Полностью с вами согласен.В теплом полу не один километр труб в стяжке,как там расчитывают расширение.

feat
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 фев 2008, 11:29
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение feat »

fredisk писал(а):
Alex_R писал(а):
feat писал(а):А как бы Вы сделали для себя?
Конкретно в вашем случае, загнал ба в гофру и залил.
Полностью с вами согласен.В теплом полу не один километр труб в стяжке,как там расчитывают расширение.
Расширение в стяжке меня не пугает. Пугает расширение в каналах. И вообще целесообразность делать каналы в стяжке. Стоит ли заморачиваться с этими каналами или просто в стяжке проложить.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Просто проложить, но в утеплителе.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Alex_R писал(а):Конкретно в вашем случае, загнал ба в гофру и залил.
oleg.dmitrievic писал(а):Просто проложить, но в утеплителе.
Последний вариант наиболее правильный,минимум 9 мм.

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

fredisk писал(а):В теплом полу не один километр труб в стяжке,как там расчитывают расширение.
В ТП дельта, между t монтажа и t работы около 20-30гр., а в отоплении 50-60гр., поэтому и расширение меньше.

Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
ivanich писал(а):Последний вариант наиболее правильный,минимум 9 мм.
Я в таких случаях использую гофру на диаметр больше положенного, и для компенсации хватает и заменить трубу, если что можно.

feat
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 фев 2008, 11:29
Репутация: 0

Re:

Сообщение feat »

Alex_R писал(а): Я в таких случаях использую гофру на диаметр больше положенного, и для компенсации хватает и заменить трубу, если что можно.
А какой длины участок можно заменить? Только прямые? Или плавные повороты тоже?

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

Alex_R писал(а):В ТП дельта, между t монтажа и t работы около 20-30гр., а в отоплении 50-60гр., поэтому и расширение меньше.
На сколько меньше расширение?Сувеличением диаметра трубы расширение тоже уменьшается.Кстати в теплом полу никто не дадумался трубу в гофру или утеплитель ложить,так что для компенсации гофры достаточно,но для утепления термоизоляция предпочтительнее.

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

feat писал(а):А какой длины участок можно заменить? Только прямые? Или плавные повороты тоже?
Для тройниковой системы, как у вас, это не особо актуально. А так, можно и повороты. Всякое бывает, у нас отделочники перфоратором пробивали трубу, вынули и воткнули новую. Опять же, если возникнет течь, то потечет только с концов гофры.

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
fredisk писал(а):для компенсации гофры достаточно,но для утепления термоизоляция предпочтительнее.
Тут особой разницы нет. В гофре нет прямого контакта бетона и трубы, только через водушную прослойку. А воздух - хороший теплоизолятор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Замечательно сказал. :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Alex_R писал(а):Тут особой разницы нет
Как раз есть,и большая.

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

ivanich писал(а):Как раз есть,и большая.
Может быть. Вроде бы сколько клали в гофре, бетон особо не грелся... На днях систему пускать будем, где есть и энергофлекс и гофра, надо пирометром отстрелять.

feat
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 05 фев 2008, 11:29
Репутация: 0

Сообщение feat »

Подскажите, если я сделаю коллекторную разводку, это намного будет эффективней имеющийся двухтрубки? И если три радиатора подключу нормально, а два на один контур. Будут ли эти два прокачиваться? И если подключать два на один контур, как лучше сделать? Двух или однотрубную систему?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Alex_R писал(а):
ivanich писал(а):Как раз есть,и большая.
Может быть. Вроде бы сколько клали в гофре, бетон особо не грелся... На днях систему пускать будем, где есть и энергофлекс и гофра, надо пирометром отстрелять.
Тоесть вместо энергофлекса утеплять предлагаете гофрой? :)

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
feat писал(а):Подскажите, если я сделаю коллекторную разводку, это намного будет эффективней имеющийся двухтрубки? И если три радиатора подключу нормально, а два на один контур. Будут ли эти два прокачиваться? И если подключать два на один контур, как лучше сделать? Двух или однотрубную систему?
Надо подходить исходя из задач и условий. я предпочитаю коллекторную разводку, но и против двутрубки ничего не имею. практически на всех объектах я их комбинирую. на 16ю трубы два радиатора можно вешать влет, можно и три, все там прокачается, если это конечно не фогели 33класса и длинной в 3 метра :) однотрубка уже на втором радиаторе будет холоднее чем на первом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

oleg.dmitrievic писал(а):Тоесть вместо энергофлекса утеплять предлагаете гофрой?
"Утепление" происходит воздушным зазором между трубой и гофрой...
Лучшее решение - стандартное решение....

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

тоесть и от вас уважаемый Гуру такое предложение поступает? А нафига тогда на гофру тратится? между трубой и входной дверью воздушным зазором разве не утеплиться труба?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

oleg.dmitrievic писал(а):А нафига тогда на гофру тратится? между трубой и входной дверью воздушным зазором разве не утеплиться труба?
Вы бы не могли яснее выражаться?
Речь идет о теплоизоляции стяжки от трубы, чтоб ламинат не вспучило...
Заверяю вас: труба в гофре нагревает стяжку намного меньше, чем труба замоноличенная в стяжку.
Насколько такая теплоизоляция отличается от различных видов пористой, информации не имею.
Но по опыту "труба-в-гофре" является достаточным способом, чтоб не повреждалось половое покрытие, и чтоб пятки не жгло (хотя температура теплоносителя достигает 80-90С)
Лучшее решение - стандартное решение....

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

BAXI-Ural писал(а):Заверяю вас: труба в гофре нагревает стяжку намного меньше, чем труба замоноличенная в стяжку.
абсолютно с вами согласен многоважаемый коллега. Но в тоже время это намного меньше - сильно относительное понятие. по отношению к энергофлексу, от трубы в гофре стяжка нагревается намного сильнее.

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
BAXI-Ural писал(а):чтоб не повреждалось половое покрытие, и чтоб пятки не жгло (хотя температура теплоносителя достигает 80-90С)
9ти миллиметровый Кфлекс имеет наружную температуру в 30 градусов по пирометру, когда внутри 90. рукой эта температура практически не чувствуется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить