Даю простой совет, чтобы котёл не тактовал.
Для начала предлагаю отказаться от использования термосмесителя - выкрутите его на МАКСИМУМ, т.к. он вносит погрешность в логику котла. Как? Если t подачи котла выше установленной на термосмесителе, то он прижимает процент подачи в контур теплых полов, котёл получает инфу о нагреве системы, обратка же теплее идёт! Горелка тушится, отработав таймаут, включается. А температура воды уже низкая, т.к. термосмеситель ещё заранее заставил котёл заткнуться.
Далее, вручную установите ограничение максимальной мощности на систему отопления на МИНИМАЛЬНОЕ значение.
И главное - т.к. у вас НЕТ высокотемпературных контуров - радиаторов/конвекторов, то самым разумным способом регулирования будет непосредственное управление температурой подачи с котла!
По сути, установленный вам термосмеситель - масло масленое, го присутствие в системе совсем не обязательно!
А, вот, отсутствие навязываемой Вам уважаемыми коллегами гидрострелки не критично, т.к. если посудить, то 600 м.п. труб на теплый пол вмещают 67 л. воды (V системы=L(длина трубопроводов, м) х π х r² (радиус сечения трубы) = 600 х 3,14 х 0,006²). Чтобы пол отапливался хорошо, желательно обеспечить оборот воды со скоростью не менее 1 м/с в каждом контуре - что соответствует общей подаче воды 0,438 м.куб./ч (что соответствует переносу 5кВт тепловой энергии) - насос котла самостоятельно ЛЕГКО справится с такой задачей, теплообменник играючи пропустит этот объём воды сквозь себя. А уж в тандеме с дополнительным... который, как оказывается, тоже не нужен
Итак, настоятельно рекомендую вам следующие действия: установить максимум на термосмесителе -> ввести МИНИМАЛЬНУЮ мощность на отопление котлу -> выставить t подачи котла на глазок, примерно 45 градусов по Цельсию.
Через сутки отписаться об эффекте