Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Коллеги я работал со многими трубами и мой личный опыт говорит о том,что на 1 месте медь,ну или нержавейка (конечно нержа и красивее и надежнее-ЦенА),2железо,3 сшитики.Из них 1 упонор,2 принето,3 теце и только 4 ваше всё рехау.Теце сейчас в сочах частенько пользую,благо 16-20 принетовский иинструмент подходит,для квартир достаточный D.Из МП 1 виега,2 вейзер,следом куча по качеству равноценных,даже перечислять боюсь.Это моё субъективное мнение,а про ППР забыл,только [*ЦЕНЗУРА*] ставят его на отопление(у меня был 1 случай- там его уже в 3 раз поменяли),вот на ХВС и с небольшой натяжкой на ГВС ставить можно.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

А я щас Elsen ставлю в комплекте с фитингами Comtek - дёшево и надёжно )))

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да твоюж дивизию....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Зомби :mrgreen:

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Задам вопрос тут.
Uponor eval PE-Xa ISO A серии - Возможно ли согнуть эту трубу в П-образную форму для подключения радиатора из стены в мультифлекс?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Другой человек
Возможно. Что бы не переломить случайно лучше воспользоваться фиксатором поворота.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Dim@

Решается вопрос об использовании этой трубы. Но, прокладываться будет в гофротрубе и фиксаторы не пройдут. В ТП я её использовал, но сомнения большие по загибу есть. Вот и спрашиваю. А так, труба хорошая. :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Другой человек
Побольше радиус и нормуль.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Другой человек писал(а):Возможно ли согнуть эту трубу в П-образную форму для подключения радиатора из стены в мультифлекс?
Dim@ писал(а):Побольше радиус и нормуль.
Другой человек Скорее нет,чем да,вот если штроба глубокая...Мне помнится у упонора есть медные подключения,почему-бы их не использовать.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Другой человек писал(а): А так, труба хорошая.
А инструмент так просто песня.

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Другой человек писал(а):но сомнения большие по загибу есть
Зря сомневаетесь, гнётся хорошо и с нагревом и без, особенно 10-барная (стенка 2,2). Если будете гнуть на горячую, то следите только за внутренним проходом, за прочность не волнуйтесь.
Мы ломали-восстанавливали трубу четыре раза в одном месте, после этого прессанули 15 атм. на сутки, всё нормально.
Сейчас делаем на одном объекте похожую обвязку радиаторов. Только мы на входе в стену гнём, а на выходе хромированая трубка. Страха нет.

Вот ещё скрин из упоноровского мануала, может поможет:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Alex_R писал(а):Мы ломали-восстанавливали трубу четыре раза в одном месте, после этого прессанули 15 атм. на сутки, всё нормально.
Мы не пользавались таким способом востановления,стройка фитингов достаточно, да и трубогиб никто не отменял.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Не буду рисковать. МП лучше поставлю. :)

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

Alex_R писал(а):Зря сомневаетесь, гнётся хорошо и с нагревом и без, особенно 10-барная (стенка 2,2). Если будете гнуть на горячую, то следите только за внутренним проходом, за прочность не волнуйтесь.
Мы ломали-восстанавливали трубу четыре раза в одном месте, после этого прессанули 15 атм. на сутки, всё нормально.
Сейчас делаем на одном объекте похожую обвязку радиаторов. Только мы на входе в стену гнём, а на выходе хромированая трубка. Страха нет.
В первых рекомендациях Упонор не было изгиба с нагревом. Строго говоря нагрев не рекомендовали в принципе - это ухудшает свойства полиэтилена в месте нагрева, что снижает расчетное время эксплуатации системы. (Инфо - из первый рук - от Хайца Кнюхельмана - супер специалиста еще Wirsbo)
Нагрев показывали как пример качества полиэтилена. На практике его лучше использовать только при ремонтах поврежденной трубы или при демонтаже фитинга.

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Добавлю фотографий с объекта:
P1050065.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.