Котел Buderus Logamax GB112

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
pvl2009
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 16:56
Репутация: 0

Котел Buderus Logamax GB112

Сообщение pvl2009 »

Пользуюсь котлом Logomax GB112 43кВТ. За 4 года использования заменил 3 теплообменника (1000 Евро каждый).
Первый треснул левый боковой силюминовый элемент
Второй треснул правый боковой силюминовый элемент
Третий лопнул фланец соединяющий правый боковой силюминовый элемент с насосом
Может быть, у кого нибудь, есть комментарии по поводу иконы немецкого отопительного качества?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Схему котельной и желательно её фото можно увидеть для начала?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

pvl2009 писал(а):Может быть, у кого нибудь, есть комментарии по поводу иконы немецкого отопительного качества?
Не того немца значит выбрали :P
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Установку таких котлов нужно доверять специалистам. Если смонтировано в соответствии с требованиями производителя, то можно было предъявлять производителю. Получается три раза ломалось. Смотрите соответствие требований эксплуатации и подключения.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Re: Котел Buderus Logamax GB112

Сообщение @lex »

RUZALIN, Если было бы что предъявить производителю - это было бы сделано при первой поломке.
А если это три (!!!) раза оплачивалось - ну значит причина не в производителе и конструкции.
и соглашусь с Другой человек - если ни первый, ни второй и даже ни третий раз ничему не научили - наводит на мысли
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Мне чувствуется морозят котёл каждый раз. От того и лопается.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

больше смахивает на термический или гидравлический удар...

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

достаточно надёжная машина... Однозначно мороз, ну или...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»