игорь51
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 20:54
Репутация: 0

упал напор горячей воды

Сообщение игорь51 »

У меня настенный Вайлент 32 ,двухконтурный,после того как в прошлом году в газовую трубу попала молния с котлом началась какая-то чехарда,поменял голову(поставил оригинал),котел начал работать,но горячая вода текла с перебоями,что только ни перепробовал,замена третьей головы по гарантии принесла положительные результаты,но напор горячей воды упал в два раза.Кое-как зиму попользовались,решил летом этой проблемой заняться вплотную.Оба контура промыл,но ничего не изменилось.Подскажите,пожалуйста,что можно сделать.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а датчики/привод смотрели?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

игорь51
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 20:54
Репутация: 0

Re: упал напор горячей воды

Сообщение игорь51 »

Все датчики менял по очереди,ничего не меняется.Грешу на засор самой трубы ГВС.Просто хочется набрать побольше мнений и предположений,может быть какое-нибудь(может быть самое невероятное)да и попадет в точку.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

игорь51 писал(а):но напор горячей воды упал в два раза.
по сравнению с холодной?...теплообменник ГВС промывали?...до котла напор нормальный?...может фильтр по холодной перед котлом стоит и он забит?

игорь51
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 20:54
Репутация: 0

Re: упал напор горячей воды

Сообщение игорь51 »

В самом котле промыл все что только можно,даже сетку на выходе снял,все датчики по очереди менял,прям как в том анекдоте - и тряпкой стекло протирал и по колесам стучал,единственное что еще не смотрел краны,у меня везде стоят Тимо,а еще грешу на точки выхода ГВС из котла.Может быть еще что-нибудь попутно посмотреть.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

игорь51 писал(а):Может быть еще что-нибудь попутно посмотреть.
сеточку на смесителях смотрели?,..;)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

еще есть угловые краны с сетками. а еще на одноруких может в картридже фильтр (на гребешок похожий) забиваться.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

oleg21au6 писал(а):сеточку на смесителях смотрели?
а может молния сплющила их...
Все гениальное - просто.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Пятницa писал(а):а может молния сплющила их...
неее...она вторичный теплообменник зафигачила..;).....Может отвернуть от котла подачу ГВС..прикрутить шланг и померить напор?.....искать так сказать засор методом последовательного приближения... :shock:

игорь51
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 20:54
Репутация: 0

Сообщение игорь51 »

Неее.Молния так сильно не плющит,а вот смесители,пожалуй,у меня на первом месте,но перед этим обязательно проверю напор без,так сказать, точек водоразбора.Всем огромное спасибо за чуткость и советы.Как все сделаю обязательно отпишусь.Просто сейчас со временем не впротык,все в кучу свалилось.Всем удачи!

игорь51
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 20:54
Репутация: 0

Сообщение игорь51 »

Всем привет.Сегодня наконец-то дошли руки до котла.Сначала перебрал один кран-смеситель - ничего не изменилось.Как не хотелось,но пришлось откручивать трубы,сначала подводящую,а потом выходящую.все вычистил.Грязь была,но не так много.Что самое интересное-этого оказалось достаточно.Теперь все замечательно.Всем большое спасибо за участие и поддержку.