БКН и теплые полы без радиаторов.
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Казань
БКН и теплые полы без радиаторов.
Приветствую всех, Нужна помощь в обвязке котла бойлера. Котел Бакси слим 1,30 ин, бойлер Бакси Премьер плюс 100 л. Дом один этаж 130 квадрат отапливатся будет только теплым полом, радаторы будут как резерв 6 штук . Планирую поставить один насос на ТП и радиаторы и один на бойлер, температура подачи в ТП будет примерно 50. Делиться контура будут через тройники. Вопросы: изменится ли температура подачи при запросе ГВС? при запросе ГВС котел включит насос на бойлер, если t подачи поднимется в ТП пойдет высокая температура, можно ли сделать так , чтобы насос на ТП отключался а на бойлер включался?
crazydesant писал(а):Планирую поставить один насос на ТП и радиаторы
...так только так и получится если будете использовать штатную схему включения слима....у него это по умолчанию реализовано. Вот только остаточное тепло прилетит из теплообменника бойлера в ТП(после нагрева бойлера), если не будете ставить узел подмеса.crazydesant писал(а):можно ли сделать так , чтобы насос на ТП отключался а на бойлер включался?
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Казань
Re: БКН и теплые полы без радиаторов.
Значит температура поднимается при запросе ГВС. А где можно найти описане работы котла, его логику?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Схема простая, из котла выход 40 пропилен , делится тройниками 40/32 на БКН и ТП. На каждый контур свой насос. ТП 9 веток по 75-85 метров, хватит ли насоса 25-60.? Нужно ли ставить перемычку с краном между подачей и обраткой котла, чтобы обратку разбавлять?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Схема простая, из котла выход 40 пропилен , делится тройниками 40/32 на БКН и ТП. На каждый контур свой насос. ТП 9 веток по 75-85 метров, хватит ли насоса 25-60.? Нужно ли ставить перемычку с краном между подачей и обраткой котла, чтобы обратку разбавлять?
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Казань
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Как сказал один умник: скоро для обогрева вагончиков гидрострелку ставить будут!))))
1. У вас должно быть 3 контура: 2 прямых на РО, 1 смесительный на ТП. Смеситель механического действия.
2. Гидрострелка не нужна. Перемычки не нужны.
3. Питание насосов ТП и БКН от котла. Питание насоса РО от комнатного термостата - если ТП не нагревают помещение до заданного значения то подключается в работу РО.
4. Логикой работы котла не забивайте себе голову, достаточно той информации которая написана в инструкции к котлу.
1. У вас должно быть 3 контура: 2 прямых на РО, 1 смесительный на ТП. Смеситель механического действия.
2. Гидрострелка не нужна. Перемычки не нужны.
3. Питание насосов ТП и БКН от котла. Питание насоса РО от комнатного термостата - если ТП не нагревают помещение до заданного значения то подключается в работу РО.
4. Логикой работы котла не забивайте себе голову, достаточно той информации которая написана в инструкции к котлу.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Внимательно прочтите инструкцию, если не поможет - наймите консультанта.
На 18ой странице инструкции есть схема подключения бойлера и отопления без гидрострелки. Вся автоматика внутри котла, надо только правильно подключить к нему насосы и датчики. Dim@ вам все правильно написал, и то что котел конденсационный в вашем случае лучше, тоже с ним согласен. Котел уже купили?
На 18ой странице инструкции есть схема подключения бойлера и отопления без гидрострелки. Вся автоматика внутри котла, надо только правильно подключить к нему насосы и датчики. Dim@ вам все правильно написал, и то что котел конденсационный в вашем случае лучше, тоже с ним согласен. Котел уже купили?
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
- Репутация: 0
- Откуда: Казань
Re: БКН и теплые полы без радиаторов.
Котел куплен, бойлер тоже. Как мне сказали после работы бойлера в нагретый теплообменник приходит обратка с теплого пола и от этого будет резкий перепад тепператур. А с гидрострелкой так не будет.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Dim@
Если делать три контура, то насосы будут стоять после тройников. А как будет циркулировать вода при работе ТП? тогда еще на котел насос нужно ставить?
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Dim@
Если делать три контура, то насосы будут стоять после тройников. А как будет циркулировать вода при работе ТП? тогда еще на котел насос нужно ставить?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
crazydesant
Подобный вопрос уже обсуждали: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=53&t=16597" onclick="window.open(this.href);return false;
Производители говорят что все нормально.
Подобный вопрос уже обсуждали: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=53&t=16597" onclick="window.open(this.href);return false;
Производители говорят что все нормально.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.