Проблемы с Buderus Logamax G124 WS
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Котел Buderus Logamax G124 WS с головой Logamatic 2107. На дисплее автоматики отображается, что горелка в работе, но на самом деле розжига не происходит. Электрод поджига искры не дает, газовый клапан не открывается. В тест реле тоже не происходит никаких телодвижений. Хозяин говорит, что отключали газ, когда врезались в газопровод их, так же в отопительном контуре давление было 0 бар. Куда делось давление хозяин котла так и не смог объяснить. Систему подпитал, воздух стравил из газопровода, но все равно что-то блокирует розжиг. Где искать причину, подскажите пожалуйста. Спасибо.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
loginza23875
Посмотрите стоит ли на выходе газовой трубы котла (сзади котла, справа) тройник с квадратной коробочкой провод от которой уходит в недра котла (это газовый клапан).
Если этот девайс стоит - то крестовой отверткой отверните винтик, снимите крышечку и посмотрите на какое давление настроен клапан. Должно быть 8-9мбар
Посмотрите стоит ли на выходе газовой трубы котла (сзади котла, справа) тройник с квадратной коробочкой провод от которой уходит в недра котла (это газовый клапан).
Если этот девайс стоит - то крестовой отверткой отверните винтик, снимите крышечку и посмотрите на какое давление настроен клапан. Должно быть 8-9мбар
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
всё верно ищите на трубе за котлом реле давления газа и выставьте 10-15(8-9 это мало хоть у вас и горелка ws но для неё 120 мм это уже пламя сядет на неё),у вас просто после работ газавщиков упало давление,смотрите фильтр или редуктор (в газовом шкафу на улице ну или где там у вас оно)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а вобще у вас должно быть давление не ниже 300мм,и обычно реле выставляется на 200мм
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
а в системе ноль это у вас расширительный бак крякнул
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а вобще у вас должно быть давление не ниже 300мм,и обычно реле выставляется на 200мм
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
а в системе ноль это у вас расширительный бак крякнул
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
ну да logano у него,когда срабатывает стб он не пытается зажечь горелку,и имеется информация об аварии
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а сейчас у него разомкнут вот этот контакт
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а сейчас у него разомкнут вот этот контакт
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re:
Это Вы предполагаете или доехали до него? Если стоит невозвратное реле давления (хотя это редкий изврат на таких мощностях), то вполне возможноwetleo писал(а):ну да logano у него,когда срабатывает стб он не пытается зажечь горелку,и имеется информация об аварии
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а сейчас у него разомкнут вот этот контакт
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Не путайте с 4000-й автоматикой- это на ней появляется сообщение "Цепь безопасности". В 2107 тупо не запускается горелкаwetleo писал(а):когда срабатывает стб он не пытается зажечь горелку,и имеется информация об аварии
"Без измерений нет испытаний!"
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
так а зачем вы ему тогда советуете нажать на стб,когда сами же говорите что не запускается горелка,вы или не внимательно читали его сообщение либо не алё в подключении датчиков безопасности и как ведёт себя при этом и та и другая автоматика
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
про не возвратное реле давления согласен с вами(никогда не видел даже)
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
про не возвратное реле давления согласен с вами(никогда не видел даже)
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
wetleo Перечитайте фразу топик-стартера.loginza23875 писал(а):На дисплее автоматики отображается, что горелка в работе, но на самом деле розжига не происходит.
И где я предлагал "нажать на STB"? Я предложил "проверить STB" - есть разница.
А уж по поводу "алё или не алё" оставлю это на Вашей совести. Когда осознаете свою неправоту надеюсь извинитесь.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
DSL 143 F001 в каталоге Будерус. 335 европейских рубля без НДСwetleo писал(а):про не возвратное реле давления согласен с вами(никогда не видел даже)
"Без измерений нет испытаний!"
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
я не хотел вас обидеть,и извиняюсь даже не выясняя кто прав кто виноват,простите,
ответе тогда в каком случае автоматика не видит никаких причин не зажигать горелку,на дисплее индикация розжига,а горелка молчит?
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
а проверка стб и заключается в нажатии на него
ответе тогда в каком случае автоматика не видит никаких причин не зажигать горелку,на дисплее индикация розжига,а горелка молчит?
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
а проверка стб и заключается в нажатии на него

мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
В случае срабатывания СТБ автоматика 2107 не показывает этой аварии и продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока не "сообразит", что котёл холодный. После чего выдаст предупреждение "Отопление Def" или "Горячая вода Def", смотря какое событие наступит раньше. А индикация розжига всего-лишь означает, что автоматика дала команду на запуск горелки. Так же она себя будет вести и при срабатывании реле давления газа, и при срабатывании реле давления теплоносителя и при срабатывании датчика обратной тяги. Единственная разница в том, что в последнем случае будет сделано ещё несколько попыток розжига после остывания чувствительного элемента.wetleo писал(а):ответе тогда в каком случае автоматика не видит никаких причин не зажигать горелку,на дисплее индикация розжига,а горелка молчит?
А под "проверить СТБ" я подразумеваю следующее: 1. Жамкнуть-таки на зелёную кнопку 2. Увидев, что не помогло - вскрыть корпус и проверить наличие фазы на крайних контактах. Если фаза есть, то надо двигаться дальше по цепочке (для этого схемы, прилагаемой к автоматике, достаточно) Но скорее всего на одном из контактов фазы не будет. Но не будет её и на среднем контакте, где она должна по идее появляться при срабатывании СТБ. Вот такая эротическая особенность у будеросовских СТБ определённой партии - "зависать" в среднем положении при остывании котла ниже определённого порога. 3. Если это так - то замыкаются крайние контакты и котёл радостно начинает работать. ИЧСХ - СТБ после прогрева с вероятностью 0,95 вернётся в рабочее состояние.
NB. Сейчас посмотрел - за 4 года только для 2107 их было нашей конторой продано 40 штук.
"Без измерений нет испытаний!"
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
парадокс,я два года отработал в будерусе,на монтажах и сервисе,и ниодного
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
у меня были всегда с собой только мэки и сэтроники,это всё
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
подождём результатов,если нам о них сообщат
Добавлено спустя 55 секунд:
а вопрос на засыпку WS что обозначает
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
у меня были всегда с собой только мэки и сэтроники,это всё
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
подождём результатов,если нам о них сообщат
Добавлено спустя 55 секунд:
а вопрос на засыпку WS что обозначает
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 08 окт 2015, 21:34
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Mij-gan был прав, проблема в стб. Вопрос, нужно менять датчик полностью или можно только замкнуть крайние контакты? Еще вопрос не по теме: посоветуйте хороший бюджетный мультиметр, а то на работе очень неудобный, а своим личным я пока не обзавелся. Спасибо.Mij-gan писал(а):В случае срабатывания СТБ автоматика 2107 не показывает этой аварии и продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока не "сообразит", что котёл холодный. После чего выдаст предупреждение "Отопление Def" или "Горячая вода Def", смотря какое событие наступит раньше. А индикация розжига всего-лишь означает, что автоматика дала команду на запуск горелки. Так же она себя будет вести и при срабатывании реле давления газа, и при срабатывании реле давления теплоносителя и при срабатывании датчика обратной тяги. Единственная разница в том, что в последнем случае будет сделано ещё несколько попыток розжига после остывания чувствительного элемента.wetleo писал(а):ответе тогда в каком случае автоматика не видит никаких причин не зажигать горелку,на дисплее индикация розжига,а горелка молчит?
А под "проверить СТБ" я подразумеваю следующее: 1. Жамкнуть-таки на зелёную кнопку 2. Увидев, что не помогло - вскрыть корпус и проверить наличие фазы на крайних контактах. Если фаза есть, то надо двигаться дальше по цепочке (для этого схемы, прилагаемой к автоматике, достаточно) Но скорее всего на одном из контактов фазы не будет. Но не будет её и на среднем контакте, где она должна по идее появляться при срабатывании СТБ. Вот такая эротическая особенность у будеросовских СТБ определённой партии - "зависать" в среднем положении при остывании котла ниже определённого порога. 3. Если это так - то замыкаются крайние контакты и котёл радостно начинает работать. ИЧСХ - СТБ после прогрева с вероятностью 0,95 вернётся в рабочее состояние.
NB. Сейчас посмотрел - за 4 года только для 2107 их было нашей конторой продано 40 штук.
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
я как то на "эван"(кажеться,это электро котёл такой деревянный по пояс)поставил с протерма(внутрекотловой который) датчик минимального давления воды,думаю на будерусе произошло бы тоже самое за 335 росийских рубляMij-gan писал(а):DSL 143 F001 в каталоге Будерус. 335 европейских рубля без НДС

мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю