oleg.dmitrievic писал(а):и насос будет качать в упор в вашем случае, если все смесительные контура будут закрыты. а если будут прямые контура то
на..х..уй там этот котловой насос вместе с этой стрелкой,этот котёл только в каскадах так работает,он с завода без котловых насосов,это лишние детали были установлены и лишние деньги выброшены и как возможно окажется что ещё из-за этого и геморой теперь
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):и в чем бы там была разница? в том что будеросовскую вы готовить умеете а майбесовскую нет?
да нет дмитрич не в этом,а в качестве,думаете мне не доставались обьекты с мэйбасовским барахлом,и с рисочками были дела,по звуку протока теплоносителя я определял открылись они или нет
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
товарищь Бендер писал(а):Вот через стрелку циркуляция идёт, это точно, ибо она вся горячая
теперь понятно что идёт ,раз на термометрах на нас. гр. показывает тоже что и на автоматике,теперь идём дальше по трубам до бойлера и на 1" резьбах на подаче и обратке меряем температуру,и потом пишем сюда о результатах
,но опят же если то не байпас а просто вставка,то почему обратка тоже вскоре достигает приличной температуры если нет малого круга а есть только змеевик бойлера
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
значит плохой теплосьём в бойлере