Совместное подключение газового котла, ТТК и ТА

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

CRA140+VRG130 ESBO,на место SWE на схеме, как подключить датчики (FK и FWV) или сами помудрите,или у консультантов производителя поинтересуйтесь о подробностях,может чё другое предложат
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

wetleo писал(а):CRA140+VRG130 ESBO,на место SWE на схеме, как подключить датчики (FK и FWV) или сами помудрите
Спасибо, дальше попробую нарисовать новую схему с этим клапаном
wetleo писал(а):насос на котле и насосы на контурах в единой схеме должны разделятся,для этого есть гидравлический разделитель
Вы так имели ввиду
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

так точно

Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
типа того
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

wetleo писал(а):так точно
Хорошо, я взял за основу эту схему и надеялся на на авторитет Будеруса, хотя разделение потоков еще никто не отменял.
А стрелку какую делать на Ваше усмотрение (буду варить сам), может есть для этого случая стандартное решение или всё-же рассчитать?

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

а точнее так :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

wetleo писал(а):а точнее так
Да, чтобы вообще вопросов уже не было :D

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

http://py-sm.com/gidrostrelka.html" onclick="window.open(this.href);return false;
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

Ну, я понял, лучше рассчитать. Благо кроме этой статьи, есть достаточно и других в Интернете. Будем делать стрелку однозначно ...
Спасибо wetleo за терпение :D
Как рассчитаю стрелку, нарисую рабочую схему для обсуждения здесь, чтобы что-то не пропустить

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

надеюсь варить будете не из ппр :D

Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
со стрелкой это не самая большая проблема,в том что вы её сварите сомнений нет,нужно разобраться с esbo,этот комплект не совсем для таких целей как у "нас" :D на схеме,немного другие у него задачи и я теоретически думаю что он справится и с нашим случаем,но консультация у производителя обязательна вплоть до отправки им этой схемы,стоит то он не мало
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

wetleo писал(а):надеюсь варить будете не из ппр
Вы уже меня совсем за аматора считаете :D
Кое-какие знания есть :roll:
Моя специализация инженер-электронщик, но многое делаю своими руками - так интересней

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

да нет, заметно что вы в кип волокёте,так разряжаю серьёзность темы шутками :D

Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
вижу и станок у вас есть серьёзный для "многое делаю своими руками - так интересней" :mrgreen:

Добавлено спустя 52 секунды:
ладно пойду новости смотреть :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

wetleo писал(а):так точно

Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
типа того
с чего ты датчик привода вешаешь на твердотопливник? его надо ставить на подачу с ТА

Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
wetleo писал(а):надеюсь варить будете не из ппр :D

Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
со стрелкой это не самая большая проблема,в том что вы её сварите сомнений нет,нужно разобраться с esbo,этот комплект не совсем для таких целей как у "нас" :D на схеме,немного другие у него задачи и я теоретически думаю что он справится и с нашим случаем,но консультация у производителя обязательна вплоть до отправки им этой схемы,стоит то он не мало
А не проще поставить обычный привод трехходовой, и подключить его через термореле стоящее в гидрострелке? подала автоматика задачу котлу на запал, он включился, нагрел стрелку привод повернулся, отключился котел, привод вернулся как все оттуда выбрал. единственное надо как то продумать логику возврата привода на буфер. в принципе можно это сделать наверное через систему контакторов.

Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
хотя ябы просто переставил бы этот трехходовик. чтоб он брал или сверху ТА или с середины. и пропустить это все через стрелку котла.
мне кажется это больше подходит к данному варианту

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И ксттаи да, на рисунке есть косяк. РБ надо ставить обязательно к буферу, если он будт неотдеоляем от системы.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

oleg.dmitrievic писал(а):продумать логику возврата привода на буфер. в принципе можно это сделать наверное через систему контакторов.
так поэтому и вешаю ntc датчик на ТТ ,на этом трёхходовом сервомотор со встроенным контролером работающим на деферинциальное значение между ntc датчиками,когда тт выйдет на расчётную температуру,у него вкл. насос и пойдёт загрузка в буфер,в этот момент по термореле установленом на тт отк.гк, насосные групы вытаскают из стрелки тепло и разница между ntc датчиками станет значительной и клапан переключит проток с буфера на колектор а там в то время насос тт успеет заполнить верхние слои расчётной температурой и контура её начнут забирать,но и так же в обратном порядке
НО ЭТО ТЕОРИЯ :D

Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Я МОГУ КОНЕЧНО ОШИБАТЬСЯ С МЕСТАМИ УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ,ТАК КАК НЕ ВИДЕЛ ЭТОТ КЛАПАН В РАБОТЕ,НО МОЖНО ЖЕ ИХ И ПЕРЕСТАВИТЬ(БУФЕР-ТТ)(ТТ-СТРЕЛКА)НАЙТИ ВАРИАНТ КАК КОРЕКТНЕЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ,НУЖНО ПРОБОВАТЬ,А ЛУЧШЕ У БЫВАЛЫХ РАСПРОСИТЬ :D ,А ВОБЩЕ Я НЕ ЛЮБИТЕЛЬ ВЫДУМЫВАТЬ ТАКИЕ СХЕМЫ КУСТАРНЫМ СПОСОБОМ,НО НЕ СКРОЮ УЧАСТИЕ В МОНТАЖЕ И ДАЛЬНЕЙШЕМ МОНИТОРИНГЕ И ДОРАБОТКЕ ПРИНЯЛ БЫ,ДАЖЕ БЕСПЛАТНО ПОМОГ БЫ СМОНТИРОВАТЬ ВОТ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

oleg.dmitrievic писал(а):РБ надо ставить обязательно к буферу
Я использовал включение от АТМОСА или ОРОР, теперь надо думать, как лучше...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось bobv 16 ноя 2015, 20:28, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

или лыжи не едут ,или я...

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
это больше похоже на набор пинктограмм индейцев майя,оно вобще работает,я представляю если эту картинку воплотить в жизнь :roll: :bawling:
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

Есть у Будеруса ещё одна интересная схема подключения ТТК+ГК+ТА с клапаном SWE на обратке
753
хотел спросить у wetleo (его мнение), по какому пути пройдет циркуляция теплоносителя при переключении клапана на ТА? Немного сбивает с толку нестандартное включение.
И, главное, для чего? Лучшей стратификации? :?:

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

не знаю,мои знания до гуру ещё не дошли :roll:
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

Откопал откуда взял идею горизонтальной стрелки - https://www.facebook.com/" onclick="window.open(this.href);return false;Отопление-своими-руками-ogrzewanie-1495570700682326/
Ооочень интересный мужик

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

у меня нет фейсбука,так что жаль не удастся посмеяться на ночь,но то что у вас на фото это точно не разделитель потоков,это смешатель потоков
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
bobv
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 12:52
Репутация: 3
Откуда: Ужгород

Сообщение bobv »

Мне нравятся его идеи с автоматикой (ближе к телу :D ).
Там он выставляет (а также на forumhouse.ru) свои работы по отоплению.

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»