Совместное подключение газового котла, ТТК и ТА
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
я не был на форумхаус ни разу,но тут их почему то не уважают,ну я так понимаю понторылые неудачники или типа того
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
шорхался на сантехники ком,меня забанили в первый же день,за неуважение к колегам,если честно" гуси бешеные" мне не колеги
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а на вопрос про форум С.О.К. ответили что не интересно,но я то понял что уровень для них просто не позубам
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
шорхался на сантехники ком,меня забанили в первый же день,за неуважение к колегам,если честно" гуси бешеные" мне не колеги
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а на вопрос про форум С.О.К. ответили что не интересно,но я то понял что уровень для них просто не позубам
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
кккакого атмоса? накой хрен атмоса?bobv писал(а):Я использовал включение от АТМОСА
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Re:
ммда, глупее схемы и придумать сложно. даже не просите прокоментировать ладно?bobv писал(а):Я использовал включение от АТМОСА или ОРОР, теперь надо думать, как лучше...oleg.dmitrievic писал(а):РБ надо ставить обязательно к буферу
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
у меня такое странное чувство, что я вам такую схему подключения газового котла и предлагал. хотя если честно у будеруса я такого не виделbobv писал(а):Есть у Будеруса ещё одна интересная схема подключения ТТК+ГК+ТА с клапаном SWE на обратке

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Нет, это чтоб буфер газовым котлом не греть. в него тепло закидывается в данном случае только дровяным котлом, как только в нем тепло заканчивается привод закрывается и работает только газовый.bobv писал(а):при переключении клапана на ТА? Немного сбивает с толку нестандартное включение.
И, главное, для чего? Лучшей стратификации?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Re:
мыслит то он верно, но исполняет он яб сказал хрень порою.bobv писал(а):Мне нравятся его идеи с автоматикой (ближе к телу).
Там он выставляет (а также на forumhouse.ru) свои работы по отоплению.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да не, ну полет мысли надо сказать всеже интерестный.
Добавлено спустя 35 секунд:
Просто походу у него ум технический и идеи грамотные. но вот знаний нехватает.
Добавлено спустя 35 секунд:
Просто походу у него ум технический и идеи грамотные. но вот знаний нехватает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Нашёл время на новую схему, в которой внесены замечания из форума.
Принцип работы видно из схемы.
С клапаном ещё не определился, поэтому пока вот такое простое управление через накладной термостат простым переключающим клапаном без подмеса.
Обратка нагрузок подается в ТА через внутренню трубу с тройниками для лучшей стратификаци.
Жду рекомендаций по коррекции и модернизации схемы.
Спасибо всем
Принцип работы видно из схемы.
С клапаном ещё не определился, поэтому пока вот такое простое управление через накладной термостат простым переключающим клапаном без подмеса.
Обратка нагрузок подается в ТА через внутренню трубу с тройниками для лучшей стратификаци.
Жду рекомендаций по коррекции и модернизации схемы.
Спасибо всем
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Там где есть теплогенератор, на обратной его линии. Но и в вашем случае он кстати говоря тоже расположен верно. поскольку ТА тоже подвержена температурным перепадам а объем там большой.bobv писал(а):Где РБ, тогда должен подключаться, а то дискусси идут, а уточнений нет.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Мне всетаки кажется что колонна должна быть внешняя. в этом случае она не будет передавать тепло другим слоям воды. а просто войдет в тот отвод где наиболее близкая температураbobv писал(а):Обратка нагрузок подается в ТА через внутренню трубу с тройниками для лучшей стратификаци.
Добавлено спустя 40 секунд:
А зачем он тогда вообще нужен?bobv писал(а):С клапаном ещё не определился, поэтому пока вот такое простое управление через накладной термостат простым переключающим клапаном без подмеса.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Радиаторы тоже подвержены температурным перепадам,однако бак подключается на обратке котла перед запорной арматурой.oleg.dmitrievic писал(а):Там где есть теплогенератор, на обратной его линии. Но и в вашем случае он кстати говоря тоже расположен верно. поскольку ТА тоже подвержена температурным перепадам а объем там большой.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да, но во первых, даже в инструкции написано что запрещается закрывать оба их крана, а во вторых, в радиаторах не тона воды.
Что до конкретно взятого случая, для предохранения котла есть группа безопасности, а группа подключения РБ даже в базе идет с отсечным краном. Да и про подключение РБ к обратке котла без отсечной арматуры я ничего почемуто не виде в документах.
Что до места подключения РБ и почему.
Подключать в этом случае надо именно к бочке, если она идет без отдельного коллектора, тоесть привода и насосы крепятся на ней. Либо между коллеткором и бочкой, потому что вполне возможна ситуация что котел будет отсечен от системы для замены, профилактики, или просто за ненадобностью. А вот без бочки система работать не будет. Тоесть если где-то и будут ВСЕГДА изменяться температура/давление. так это именно там. И по хорошему, там бы и группа безопасности не помешала.
Что до конкретно взятого случая, для предохранения котла есть группа безопасности, а группа подключения РБ даже в базе идет с отсечным краном. Да и про подключение РБ к обратке котла без отсечной арматуры я ничего почемуто не виде в документах.
Что до места подключения РБ и почему.
Подключать в этом случае надо именно к бочке, если она идет без отдельного коллектора, тоесть привода и насосы крепятся на ней. Либо между коллеткором и бочкой, потому что вполне возможна ситуация что котел будет отсечен от системы для замены, профилактики, или просто за ненадобностью. А вот без бочки система работать не будет. Тоесть если где-то и будут ВСЕГДА изменяться температура/давление. так это именно там. И по хорошему, там бы и группа безопасности не помешала.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Модернизуем схему дальше.oleg.dmitrievic писал(а):А зачем он тогда вообще нужен?
Есть тогда другое решение, по-моему, чуть даже лучше. Общение здесь рождает новые подходы.
Клапан убираем и ставим узел состоящий с насоса подачи с ТА и подмеса из ТА на систему, чтобы при небольших теплопотерях (оттепелях, переходах осень-зима) через ТА не проходил лишний поток, постоянно перемешивая слои. И, немного упрощая схему, может и стрелки не очень надо, насос ГК должен прокачать радиаторную ветку, соответственно можно убрать насос подачи на радиторы. Управление этой системой также будет через накладной термостат, который включает работу ГК или подачу с ТА.
Между коллекторами ставим балансировочный клапан для случая когда все ветки закроются. Хотел бы спросить какой лучше сюда поставить.
Отсюда вопрос, как лучше сделать управление смесителем в этих условиях.
Я пока оставляю идею внутреннего расположения, а в конце обсуждения и самой реализаци (сварки) ТА приму окончательное решение (может ещё будет возможность пути подачи через клапан 5MG, пока это для меня дорогой путь, не знаю насколько, как сейчас говорят, это экономически целесособразно, когда окупитсяoleg.dmitrievic писал(а):Мне всетаки кажется что колонна должна быть внешняя

Смотрю, схема все равно сохраняет первую идею (первого поста), только более совершенную
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Если вы про пиролизники, то ябы не советовал реализовывать предложенные ими схемы подключения. Пущего идиотизма я еще не видал.fredisk писал(а):Я руководствуюсь схемами подключения котлов Атмос,хотя и Ваша теория имеет право на жизнь.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Лучше возьмите частотный насос, он отключится когда все ветки закроются и снизит проток когда они прикроются.bobv писал(а):Между коллекторами ставим балансировочный клапан для случая когда все ветки закроются. Хотел бы спросить какой лучше сюда поставить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Вроде бы подошел к какой-то черте на ветке, но есть, все равно, сомнения в самой реализации и эксплуатации - может, всё-таки, лучше взяться за открытую систему:
1.Намного безопасней, я из-за работы не всегда дома, а жена, сами понимаете...
2. Очень мало места в котельной, только втыкаются ТА, ТТК, разводка - и то надо вспоминать знания игры в Тетрис. А если подумать, что ещё надо туда засунуть два 100л РБ - руки опускаются.
Пока решение выглядит так

Только теперь другие вопросы (если я всем уже не надоел
)
1.Какая мощность теплообменника здесь подойдет
2.Как организовать правильную циркуляцию "насосом ТА"
3.Как правильно разместить обвязку ТА для лучшей стратификации
1.Намного безопасней, я из-за работы не всегда дома, а жена, сами понимаете...
2. Очень мало места в котельной, только втыкаются ТА, ТТК, разводка - и то надо вспоминать знания игры в Тетрис. А если подумать, что ещё надо туда засунуть два 100л РБ - руки опускаются.
Пока решение выглядит так
Только теперь другие вопросы (если я всем уже не надоел

1.Какая мощность теплообменника здесь подойдет
2.Как организовать правильную циркуляцию "насосом ТА"
3.Как правильно разместить обвязку ТА для лучшей стратификации
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Например?oleg.dmitrievic писал(а):
Re:
Сообщение oleg.dmitrievic » 20 ноя 2015, 21:17
fredisk писал(а):
Я руководствуюсь схемами подключения котлов Атмос,хотя и Ваша теория имеет право на жизнь.
Если вы про пиролизники, то ябы не советовал реализовывать предложенные ими схемы подключения. Пущего идиотизма я еще не видал.