"Хлопки" при работе наддувной горелки на отработке

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
rostov74
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 15:05
Репутация: 0

"Хлопки" при работе наддувной горелки на отработке

Сообщение rostov74 »

Доброго времени суток.
Пожалуйста, помогите разобраться - до этого с таким не сталкивался, ни с подобным оборудованием, ни с подобной проблемой...

Оборудование: - из упаковки.
Котёл Sime Rondo-Estelle 6 (48kWt)
Горелка Euronord EcoLogic 30 (43kWt) - китайский Китай AAE-ОB
Топливо - отработка (объект - автобаза)
Проблема:
При горении, факел ведёт себя не стабильно - раздаются хлопки.
При работе горелки вынутой из котла, хлопки просто слышны, но при работе горелки в котле, хлопки вызывают желание резво съе...аться.

Такое поведение факела (аритмия) не меняется при изменении настроек горелки - ни давления воздуха компрессора (кол-во топлива), ни положения тормозного диска, ни положения воздушной заслонки.
Единственное, что при большей мощности факела, из-за повышенного шума, хлопки не так слышны, но "тени" от факела скачут так же (экспериментировали в тёмное время суток).
Что это и как с этим бороться???

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Возможно что неверно подобрана форсунка и/или мощность котла. слишком слабый котел или слишком большая форсунка/давление в магистрали.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

я думаю проблеме в китайском китае :D

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
или читайте нормативы по отработке,какая должна быть с чем разбавлять,и т.д.
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да нет. обычно такая проблем когда много мощности всовывается в маленький котел/дымоход. протолкнуть не может но зажигается.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

так говорят что и в не котла её тестировали всё равно хлопает
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re:

Сообщение Unimag »

wetleo писал(а):я думаю проблеме в китайском китае :D
С первой попытки... +
rostov74, кинул бы ссылку на свои произведения- народу понятней будет, глядишь- умное родится.
Но похоже будешь первым шаманом, пробившим Великую Стену. Из "Понедельник начинается в субботу": Цель видишь?, в себя веришь!, препятствий... да какие препятствия!!! :)
В реальности всё не так, как на самом деле...

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

:mrgreen:
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

rostov74 писал(а):Такое поведение факела (аритмия) не меняется при изменении настроек горелки - ни давления воздуха компрессора (кол-во топлива), ни положения тормозного диска, ни положения воздушной заслонки.
Единственное, что при большей мощности факела, из-за повышенного шума, хлопки не так слышны, но "тени" от факела скачут так же (экспериментировали в тёмное время суток).
Что это и как с этим бороться???
Может быть, это из-за того, что вода попадает? :roll:
Изображение

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»