Появился такой вот вопрос.
если взять калорматик и задать приоритет бойлера. то при включении нагрева бойлера все остальные контура отваливаются на время его нагрева+ выбег насоса. а что будет если к примеру произойдет обрыв датчика бойлера или его тупо из бойлера выдернут? дом замерзнет или как? насосы то не крутятся пока бойлер не нагреется
если взять калорматик и задать приоритет бойлера. то при включении нагрева бойлера все остальные контура отваливаются на время его нагрева+ выбег насоса. а что будет если к примеру произойдет обрыв датчика бойлера или его тупо из бойлера выдернут? дом замерзнет или как? насосы то не крутятся пока бойлер не нагреется
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
ну в логоматик выдаст ошибку"нет нагрева гвс" и выйдет из приоритета,и обычно ставится по контурно,и как правило только радиаторный контур и то если он не имеет исполнительного органа,а как там у вайланта вам виднее дмитрич,если боитесь то откл. приоритет
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Да. Если в настройках стоит приоритет: Да, то при запросе на бойлер калор матик включает котёл на загрузку бойлера и выключает насосы контуров. У меня на всех объектах стоит по приоритету бойлер.oleg.dmitrievic писал(а):если взять калорматик и задать приоритет бойлера. то при включении нагрева бойлера все остальные контура отваливаются
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
и не включает их ни при каких условиях?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Re:
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Re:
вот я както тоже так думал. но не всегда это так. у меня вышло так что он не мог нагреть бойлер поскольку тепло отбиралось в радиаторы. а радиаторы должны были быть в экономичном режиме грея комнату только до 10 градусов. в результате чего бойлер не мог нагрется а радиаторы по факту в доме держали 20 градусов.wetleo писал(а):так приоретет влияет только лишь на скорость нагрева бойлера,но ни коем образом не на экономию,вы не там ищете проблему,может через рециркуляцию вытаскивает из бойлера тепло
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
ну если так то да,спасение приоритет,или исполнительный орган на рад.конт.,но если всё правильно сделано(контур бойлера на гребёнке первый,насосы равны по мощности,с диаметрами порядок) должно и туда и туда хватать
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
и если нет мэйбасовских всяких элементов конструкции пожирающих,поглощающих и перенаправляющих энергию не туда куда нужно
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
и если нет мэйбасовских всяких элементов конструкции пожирающих,поглощающих и перенаправляющих энергию не туда куда нужно
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
oleg.dmitrievic
Вопрос, собственно , риторический. Приоритет ГВС само собой подразумевает работу только на ГВС с отключением всего и вся.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re:
Вопрос, собственно , риторический. Приоритет ГВС само собой подразумевает работу только на ГВС с отключением всего и вся.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re:
Что то не то. Нужно разбираться.oleg.dmitrievic писал(а):вот я отключил приоритет уже. за неделю 8000 нагорело в режиме ожидания.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
при отключенном приоритете столько нагорело
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Re:
Был бы котел мощнее он бы добрал недостающие градусы и нагрев бойлер отключился бы.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Re:
Так вот как раз и хрен там. просто слабый котел и стрелка обычная. в результате в ней средняя температура 50 при необходимом нагреве бойлера до 55и а все остальное улетало в теплый пол и радиаторы рассеиваясь по помещению и завышая его температуру выше расчетных 10 градусов до 18ти градусов за счет прямого радиаторного контура. вот и вся беда.wetleo писал(а):ну если так то да,спасение приоритет,или исполнительный орган на рад.конт.,но если всё правильно сделано(контур бойлера на гребёнке первый,насосы равны по мощности,с диаметрами порядок) должно и туда и туда хватать
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
и если нет мэйбасовских всяких элементов конструкции пожирающих,поглощающих и перенаправляющих энергию не туда куда нужно
Был бы котел мощнее он бы добрал недостающие градусы и нагрев бойлер отключился бы.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
низафто
Хотя я и то и это использую одинаково. Но пока не сталкивался еще с этим вопросом. вполне возможно что и валенок нормально этот вопрос обрабатывает.
Хотя я и то и это использую одинаково. Но пока не сталкивался еще с этим вопросом. вполне возможно что и валенок нормально этот вопрос обрабатывает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Котлы и автоматика Vaillant решают все вопросы как надо. Это как раз то оборудование, которое устраивает в конечном счете любого монтажника. Главное знать и уметь, а возможности там зашиты большие.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Я думаю алгоритм у всех производителей одинаков. Если датчик в обрыве или КЗ, то выдаётся алярм и включаются остальные потребители.
Если датчик выпал из гильзы (или где-то могучая утечка горячей воды, бывает и такое), то спустя некоторое время (или жёстко прошитое в мозгах или настраиваемое) автоматика так же выдаёт алярм и соответственно включает остальных потребителей
Если датчик выпал из гильзы (или где-то могучая утечка горячей воды, бывает и такое), то спустя некоторое время (или жёстко прошитое в мозгах или настраиваемое) автоматика так же выдаёт алярм и соответственно включает остальных потребителей
"Без измерений нет испытаний!"
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Именно так. Обычно бывает что при отключении воды в магистрали, если нет обратного клапана, вода из бойлера вытекает обратно в магистраль. Тогда "алярм" котёл начинает работать на отопление.Mij-gan писал(а):Если датчик выпал из гильзы (или где-то могучая утечка горячей воды, бывает и такое), то спустя некоторое время (или жёстко прошитое в мозгах или настраиваемое) автоматика так же выдаёт алярм и соответственно включает остальных потребителей
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Так а ято про что, робяты? я и спрашиваю каково действие этой автоматики при этих ситуациях. обрыв то датчика хрен с ним. это я на днях проверю, а как быть с выпадением? У меня просто там зендера стоят по полтийнику почти за штуку. чейто как то нет желания их менять если проветрить кто то захочет при такой ситуации. я понимаю конечно что это уже излишние переживания. но всеже. в порядке бреда.Mij-gan писал(а):Я думаю алгоритм у всех производителей одинаков. Если датчик в обрыве или КЗ, то выдаётся алярм и включаются остальные потребители.
Если датчик выпал из гильзы (или где-то могучая утечка горячей воды, бывает и такое), то спустя некоторое время (или жёстко прошитое в мозгах или настраиваемое) автоматика так же выдаёт алярм и соответственно включает остальных потребителей
Добавлено спустя 45 секунд:
а через сколько он произойдет?RUZALIN писал(а):Тогда "алярм" котёл начинает работать на отопление.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg