Коллектоно-лучевая разводка.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- ShaDS__1
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 03 ноя 2011, 20:18
- Репутация: 1
- Откуда: Ростов-на-Дону
Коллектоно-лучевая разводка.
Коллеги, прошу совета. Есть помещение с эркером в три окна. Под каждым окном по панельному радиатору Керми тип 22 500 х 1000 с нижним подключением. Можно ли эти три радиаторы последовательно соединить МП ду 20? Опасаюсь неравномерного прогрева. Спасибо за совет и помощь. С наступающими праздниками.
Я люблю свою работу
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вполне возможно что будет работать. Но только лучевой или двухтрубкой или их комбинацией
последовательно работать небудут нормально. хоть 32ой соедените

Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 15 дек 2015, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
последовательно? однотрубкой?ivanich писал(а):За милу душу,3 прибора на 20 рехню легко.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
про это я еще в начале своей карьеры знал, еще когда своим любимым кальде паял. 
я тут вот просто чего прочитал

я тут вот просто чего прочитал
там про лучевую ничего не написано.ShaDS__1 писал(а):Можно ли эти три радиаторы последовательно соединить МП ду 20?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
и обязательно поставьте колектор для хв и гвс 3/4 ,контуров так на 8, и магистраль 20 металопластиком с кучей соеденительных муфт чтобы сопротивление трубы было меньшеivanich писал(а):Лучевая:от коллектора к каждому прибору 2 трубы и16 диаметра вполне достаточно.

вот такая у нас реальность
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- wetleo
- Мастер
- Сообщения: 1210
- Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
- Репутация: 49
- Откуда: екатеринбург
ну я и по сей день не пойму,лучевая и последовательноShaDS__1 писал(а):Решение вешать три прибора последовательно на 20 МП вызвано не экономией
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
у вас лучевая разводка и вы хотите на один"луч" ду 20 где есть уже прибор посадить ещё два

мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю