Не греют два последних радиатора.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
ДмитрийГАЗ
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 19:51
Репутация: 0

Не греют два последних радиатора.

Сообщение ДмитрийГАЗ »

Уважаемые гуру,помогите советом.Сделал ЗСО два крыла,однотрубка.Одно крыло 70 секций,второе крыло 80 секций плюс 70 метров тёплый пол.Второе крыло последние два радиатора холодные( воздух выгоняю,два дня нормально потом опять холодные)насос мощьный.Что я сделал неправильно?Помогите пожалуйста советом.

александр197831
Претендент
Претендент
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 23:13
Репутация: 8

Re: Не греют два последних радиатора.

Сообщение александр197831 »

Схемку надо.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ДмитрийГАЗ писал(а):Что я сделал неправильно?
вот это
ДмитрийГАЗ писал(а):однотрубка
Холодные в одной ветке?

александр197831
Претендент
Претендент
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 23:13
Репутация: 8

Re: Не греют два последних радиатора.

Сообщение александр197831 »

Есть краны? Если есть то где укажите где. Уже была такая тема найдите и почетайте.

ДмитрийГАЗ
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 19:51
Репутация: 0

Сообщение ДмитрийГАЗ »

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Радиаторы холодные в одном крыле.Краны стоят на входе и выходе на всех радиаторах.ПРОШУ прощения отопление ДВУХТРУБКА.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

ДмитрийГАЗ писал(а):.Краны стоят на входе и выход
А должны стоять запорно-регулирующие клапана.

Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
ДмитрийГАЗ писал(а):ПРОШУ прощения
,если вместо кранов стоят
запорно-регулирующие клапана,то прижмите первые ПО.Нет,поставьте.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а на холодных соотвественно отпустите эти краны.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ДмитрийГАЗ
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 19:51
Репутация: 0

Сообщение ДмитрийГАЗ »

Пробовал играть кранами результат О.Поставил кран на одно крыло на обратку,прижимаю,чтобы второе крыло полностью заработало,а нет последние радиаторы все равно прохладные, попробую нарисовать схему и выложить.(нарисовал как мог)

Добавлено спустя 49 минут 18 секунд:
1453051245263.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось ДмитрийГАЗ 17 янв 2016, 20:34, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ДмитрийГАЗ
вот какая должна быть схема
На каждом радиаторе термостатический вентиль на подаче и регулировочный на обратке.
Ближайшие к котлу вентиля на радиаторах подприжать (закрыть)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ДмитрийГАЗ
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 19:51
Репутация: 0

Сообщение ДмитрийГАЗ »

Спасибо за поправку.Но проблема осталась.Пробовал, неделю регулировал-О.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ДмитрийГАЗ
вода идет по пути наименьшего сопротивления т.е. через ближние к насосу кольца, что бы вода пошла через дальние радиаторы в ближних надо создать искуственно сопротивление в трубах.
Второй момент - паяли наверняка полипропиленом, могли запаять сечение трубы.
Перекройте все разиаторы кроме тех которые не греются. Эти радиаторы должны начать греться, сразу. Потом понемножку открывайте остальные радиаторы, добиваясь что бы и они грелись и наиболее дальные одинаково.

ДмитрийГАЗ
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 19:51
Репутация: 0

Сообщение ДмитрийГАЗ »

Паяли стекловолокно,но температура в доме была -3.Могло повлиять?Пробовал,прикрывать остальные ,открывать на полную последние,4 дня и все крыло прохладное,а второе-недотронешся.
Последний раз редактировалось ДмитрийГАЗ 17 янв 2016, 20:51, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ДмитрийГАЗ
ну на лицо явное не соблюдение технологий. могли легко перегреть и запаять. особенно когда нету опыта работы.

fredisk
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 19:01
Репутация: 70
Откуда: литва

Сообщение fredisk »

А закольцевать систему нельзя?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ДмитрийГАЗ
я специально затер часть конечной трубы которой на схеме быть не должно. Вы я так понял на этот факт не обратили внимание. А следовало бы убрать эти части труб и запаять концы. :!:

ДмитрийГАЗ
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 19:51
Репутация: 0

Сообщение ДмитрийГАЗ »

смонтировано как у вас на схеме.просто из меня проектировщик неахти

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ДмитрийГАЗ
видимо не так раз не работает.
видео и фото пожалуйста выкладывайте, посмотрим
лучше конечно что бы приехал специалист к вам

ДмитрийГАЗ
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 19:51
Репутация: 0

Сообщение ДмитрийГАЗ »

Если одно крыло на много короче другого,может не прогревать последние радиаторы?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ДмитрийГАЗ
Читайте что я написал ЕЩЕ РАЗ, И ДЕЛАЙТЕ КАК ТАМ НАПИСАНО.

александр197831
Претендент
Претендент
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 23:13
Репутация: 8

Re: Не греют два последних радиатора.

Сообщение александр197831 »

Зажмите ТП и одну ветку которая греет, если при этом последние приборы обогрева не будут греть то причина одна надо перепайка.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: