Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Нестабильная температура воды в душе.
Эта тема уже не раз обсуждалась в разных форумах, но всё-таки.
Какими методами можно бороться с перепадами температуры воды в душе?
Какими методами можно бороться с перепадами температуры воды в душе?
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Регуляторы давления - на стояке горячей и холодной воды. Плюс термостатический смеситель. Однако и при этом какие-то колебания по температуре будут - у меня был объект, где все это было сделано. Но при включении стиральной машины или смыве унитаза температура в душе резко увеличивалась и потом снижалась. Инерция у термостатического смесителя не позволяет предотвратить это. Смеситель - ОРАС, финский. Говорят, но я не проверял, что термостаты шведские MORA Armarure имеют какой-то дополнительный внутри регулятор давления, который реагирует быстрее.
Re: Нестабильная температура воды в душе.
Регулятор давления воды не стабилизирует давление,он только ограничивает входное давление.При увеличении водоразбора давление в системе падает.Прикладываю график.
Термостатический смеситель это конечно вариант,но дорого очень.И ещё эти смесители капризны к воде.При отложении накипи,ржавчина и т.д. выходят из строя.
Другие варианты есть?
Термостатический смеситель это конечно вариант,но дорого очень.И ещё эти смесители капризны к воде.При отложении накипи,ржавчина и т.д. выходят из строя.
Другие варианты есть?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Нестабильная температура воды в душе.
Регулятор давления обрезает скачки давления, снижая его до установленного уровня. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B4%D1%8B" onclick="window.open(this.href);return false;oomarat писал(а):Регулятор давления воды не стабилизирует давление,он только ограничивает входное давление.При увеличении водоразбора давление в системе падает.Прикладываю график.
Термостатический смеситель это конечно вариант,но дорого очень.И ещё эти смесители капризны к воде.При отложении накипи,ржавчина и т.д. выходят из строя.
Другие варианты есть?
Например, на входе холодная ввода имеет давление от 6 до 4 кг. А горячая от 5 до 3. В этой ситуации я бы поставил на регуляторе давление 2,5, чтобы в системе давление и горячей, и холодной воды было равным.
Смесители-термостаты работают долго. Надо раз-два в год крутануть их от упора до упора, чтобы дольше работали.
Re: Нестабильная температура воды в душе.
Я прекрасно знаю как устроен редуктор давления.
Если Вы думаете что поставите редуктор давления на 2.5 атм.и у Вас будет постоянное давление 2.5,то вы ошибаетесь.
Смотрите ещё раз график который я вложил в файл(получен в лаборатории эксперементальным путём).При увеличении расхода воды давление в системе падает.Редуктор давления только ограничивает и спасает от скачков давления на входе.Т.е если у Вас в трубе давление 6 атм. Вы ставите редуктор например на 3 атм.То у Вас в системе давление будет не выше 3 атм.,но при водоразборе(смываем унитаз например) давление будет падать
Если Вы думаете что поставите редуктор давления на 2.5 атм.и у Вас будет постоянное давление 2.5,то вы ошибаетесь.
Смотрите ещё раз график который я вложил в файл(получен в лаборатории эксперементальным путём).При увеличении расхода воды давление в системе падает.Редуктор давления только ограничивает и спасает от скачков давления на входе.Т.е если у Вас в трубе давление 6 атм. Вы ставите редуктор например на 3 атм.То у Вас в системе давление будет не выше 3 атм.,но при водоразборе(смываем унитаз например) давление будет падать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
у меня дома термостатический смеситель грое (кран). температура не измняется ни на милисекунду даже с учетом того что у меня колонка и смеситель этот самый последний потребитель.Abil писал(а):Регуляторы давления - на стояке горячей и холодной воды. Плюс термостатический смеситель. Однако и при этом какие-то колебания по температуре будут - у меня был объект, где все это было сделано. Но при включении стиральной машины или смыве унитаза температура в душе резко увеличивалась и потом снижалась. Инерция у термостатического смесителя не позволяет предотвратить это. Смеситель - ОРАС, финский. Говорят, но я не проверял, что термостаты шведские MORA Armarure имеют какой-то дополнительный внутри регулятор давления, который реагирует быстрее.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Нестабильная температура воды в душе.
Если мы говорим про стационарный процесс, то давление за регулятором должно быть постоянным. То, что на графике оно разное - это недостаток конструкции клапана.oomarat писал(а):Я прекрасно знаю как устроен редуктор давления.
Если Вы думаете что поставите редуктор давления на 2.5 атм.и у Вас будет постоянное давление 2.5,то вы ошибаетесь.
Смотрите ещё раз график который я вложил в файл(получен в лаборатории эксперементальным путём).При увеличении расхода воды давление в системе падает.Редуктор давления только ограничивает и спасает от скачков давления на входе.Т.е если у Вас в трубе давление 6 атм. Вы ставите редуктор например на 3 атм.То у Вас в системе давление будет не выше 3 атм.,но при водоразборе(смываем унитаз например) давление будет падать
Если процесс нестационарный - меняется давление или расход, то реагировать клапан будет с какой-то инерцией.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Re: Re:
Значит повезло с давлением и диаметрами труб или Гроэ круче!oleg.dmitrievic писал(а): у меня дома термостатический смеситель грое (кран). температура не измняется ни на милисекунду даже с учетом того что у меня колонка и смеситель этот самый последний потребитель.
Re: Нестабильная температура воды в душе.
Нет никакой инерции,Вы же видите,эксперимент проводился с несколькими вариантами редукторов и с разными давлениями.
Редуктор давления не предназначен для стабилизации давления.Это устройство защиты от гидроударов и высокого давления.
Редуктор давления не предназначен для стабилизации давления.Это устройство защиты от гидроударов и высокого давления.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Я не понимаю - о чем у нас разговор. О принципе работы редукторов или о качестве конкретной арматуры?
Если какие-то редукторы не держат давление, то это значит, что либо клапан имеет дефект или он подобран неверно. Если клапан не имеет дефектов, то значит его технические параметры (точность регулирования) не удовлетворяют потребности клиента.
Что касается вопроса топика, то изменение температуры может быть результатом изменения не только давления и расхода, но и температуры воды в стояках, при постоянном давлении. Тогда решение - улучшить регулирование температуры в тепловом пункте или на котле.
Если какие-то редукторы не держат давление, то это значит, что либо клапан имеет дефект или он подобран неверно. Если клапан не имеет дефектов, то значит его технические параметры (точность регулирования) не удовлетворяют потребности клиента.
Что касается вопроса топика, то изменение температуры может быть результатом изменения не только давления и расхода, но и температуры воды в стояках, при постоянном давлении. Тогда решение - улучшить регулирование температуры в тепловом пункте или на котле.
Re: Нестабильная температура воды в душе.
Не стану не с кем спорить по поводу работы редукторов.
Кому интересно может сам проверить.Ничего сложного нет ставим один манометр до редуктор,один после,открываем краники и записываем показания.
У кого получиться стабильное давление скиньте марку и производителя такого редуктора
Давайте вернёмся к методам поддержания стабильного давления в системе.
Мне тут скинули описание приборчика одного.Выкладываю в фале.
Кто-нибудь таким пользовался?
Кому интересно может сам проверить.Ничего сложного нет ставим один манометр до редуктор,один после,открываем краники и записываем показания.
У кого получиться стабильное давление скиньте марку и производителя такого редуктора
Давайте вернёмся к методам поддержания стабильного давления в системе.
Мне тут скинули описание приборчика одного.Выкладываю в фале.
Кто-нибудь таким пользовался?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Нестабильная температура воды в душе.
Не реклама,а любопытство.
мне эти фотки с форума "сантехники ком" прислали.
Я так понял совета никто не даст по этому устройству.
мне эти фотки с форума "сантехники ком" прислали.
Я так понял совета никто не даст по этому устройству.
Чего же не даст, еще как даст.oomarat писал(а):Я так понял совета никто не даст по этому устройству
Похожий китайский кран я заказывал для других целей.
В нем моторчик, открывающий и закрывающий кран.
Два датчика давления, давление превысило максимум - кран закрывается. Давление стало меньше минимума - кран откроется.
Должно работать, но потенциальные проблемы понятны:
- ресурс моторчика и редуктора, выглядит хлипко внутри
- малый условный проход крана
- скорость открытия-закрытия может быть критична
Ну и главное - для душа не годицца, т.к. давление все равно прыгает.
А сколько стоил?Где заказывали можете отписать?Code писал(а):Похожий китайский кран я заказывал для других целей.
Это наверно от диаметра крана зависит.Для бытовых нужд 1" или 3/4" вполне подойдут.Code писал(а):- малый условный проход крана
Это да,краник может не успевать за давлением.Code писал(а):- скорость открытия-закрытия может быть критична
В мире есть одно известное место, где продают любую фигню - алиэкспрессoomarat писал(а):А сколько стоил?Где заказывали можете отписать?
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-moto ... 96917.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Только не говорите, что я Алиэкспресс рекламирую!
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Зачем мудрить если есть стандартные редуктора давления: http://magazintepla.su/Reduktory-davlen ... 4000r.htmloomarat писал(а):Кто-нибудь таким пользовался?
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: