Как самому правильно подобрать котел по мощности?
Как самому правильно подобрать котел по мощности?
Есть ли другой расчет, кроме как 10м2=1кВт, при стандартных стенах и окнах? Насколько он точный? Что будет если заложить большой запас?
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Как самому правильно подобрать котел по мощности?
это "расчет на вскидку" он уже с запасомЛеха 2307 писал(а):Есть ли другой расчет, кроме как 10м2=1кВт, при стандартных стенах и окнах? Насколько он точный? Что будет если заложить большой запас?
Во всем виноваты проектировщики
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:28
- Репутация: 6
- Откуда: Великий Новгород
- Контактная информация:
Re: Как самому правильно подобрать котел по мощности?
Это примерный расчет плюс минус лапоть. По хорошему делаем проект, и там подбираем нужную мощность котла. А как эконом вариант то можно считать.Леха 2307 писал(а):Есть ли другой расчет, кроме как 10м2=1кВт, при стандартных стенах и окнах? Насколько он точный? Что будет если заложить большой запас?
- Vladislav34
- Претендент
- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 08 янв 2015, 10:57
- Репутация: 94
- Откуда: Волгоград
Re: Как самому правильно подобрать котел по мощности?
Какая площадь дома? Высотность потолков? Что значит стандартные стены и окна?Леха 2307 писал(а):Есть ли другой расчет, кроме как 10м2=1кВт, при стандартных стенах и окнах? Насколько он точный? Что будет если заложить большой запас?
Данный расчет уже идет с запасом. Что значит большой запас?
Возьмите к примеру авто с большим объемом двигателя и малолитражки, в большинстве случаев потребление топлива у автомобилей с большим объемом двигателя будет равняться, если не меньше составит по расходу. Да и пробежит такой двигатель на многот больше, так как на него меньше ложится нагрузка, так же и с котлами.
Если мы с Вами говорим про двухконтурный котел то подбор прежде всего надо делать по ГВС, так как именно это основная нагрузка на котел и если у вас площадь дома в районе 100 м2 то все равно рекомендую брать котел порядка 24 КВт не менее. С твердотопливным котлом то-же самое, больше топка, больше объем теплоносителя в котле, дольше прогорает топливо и дольше остывает теплоноситель.
Вы для начала расскажите о каком котле идет речь.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Как самому правильно подобрать котел по мощности?
ну подсказал так подсказал.. изучите предмет то хоть с начала. больше топка у него При приувеличении мощности увеличивается его тактование и уменьшается срок службы. снижается снимаемая мощность а соотвественно и его КПД. да и вообще все должно быть в системе взаимосвязанно. все это нужно считать сопостовлять и проектировать. чем мы кстати также занимаемся так что ели не хотите обращаться к Димке обращайтесь к нам.Vladislav34 писал(а):Какая площадь дома? Высотность потолков? Что значит стандартные стены и окна?Леха 2307 писал(а):Есть ли другой расчет, кроме как 10м2=1кВт, при стандартных стенах и окнах? Насколько он точный? Что будет если заложить большой запас?
Данный расчет уже идет с запасом. Что значит большой запас?
Возьмите к примеру авто с большим объемом двигателя и малолитражки, в большинстве случаев потребление топлива у автомобилей с большим объемом двигателя будет равняться, если не меньше составит по расходу. Да и пробежит такой двигатель на многот больше, так как на него меньше ложится нагрузка, так же и с котлами.
Если мы с Вами говорим про двухконтурный котел то подбор прежде всего надо делать по ГВС, так как именно это основная нагрузка на котел и если у вас площадь дома в районе 100 м2 то все равно рекомендую брать котел порядка 24 КВт не менее. С твердотопливным котлом то-же самое, больше топка, больше объем теплоносителя в котле, дольше прогорает топливо и дольше остывает теплоноситель.
Вы для начала расскажите о каком котле идет речь.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Дом 190м2, стены 1,5 кирпича + мин вата, окна 50м2 Стеклопакет 32, из них один француз на 14м2 (если это как то влияет). Мне по этой простой формуле нужен котел на 19кВт. Домик не маленький можно и промахнуться!? И еще вопрос. Склоняюсь к электрокотлу (не хочу кочегарить), а вводная мощность 15кВт, в этом случае есть выход? Понятно что есть специалисты по расчетам... хочу сам разобраться. Если кто может объяснить азы...
- Vladislav34
- Претендент
- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 08 янв 2015, 10:57
- Репутация: 94
- Откуда: Волгоград
Re:
Тепловой насос не рассматривали? Очень хороший Вариант с водяным теплым полом.Леха 2307 писал(а):Дом 190м2, стены 1,5 кирпича + мин вата, окна 50м2 Стеклопакет 32, из них один француз на 14м2 (если это как то влияет). Мне по этой простой формуле нужен котел на 19кВт. Домик не маленький можно и промахнуться!? И еще вопрос. Склоняюсь к электрокотлу (не хочу кочегарить), а вводная мощность 15кВт, в этом случае есть выход? Понятно что есть специалисты по расчетам... хочу сам разобраться. Если кто может объяснить азы...
Вы в какой климатической зоне находитесь, где территориально дом строите, это важно знать?
- Vladislav34
- Претендент
- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 08 янв 2015, 10:57
- Репутация: 94
- Откуда: Волгоград
Re: Re:
Расчет всегда делается на холодную пятидневку, считаете теплопотери: стены, полы, потолок, проемы, и получаете пиковую нагрузку. Можно кстати в морозные дни предусмотреть для компенсации твердотопливный или дизельный котел, не постоянно а что-бы подтапливать, мощности впритык, так как еще на хоз нужды, не забывайте да и напряжение в сети может заметно снижаться в морозы когда идет большой расход электроэнергии.Vladislav34 писал(а):Тепловой насос не рассматривали? Очень хороший Вариант с водяным теплым полом.Леха 2307 писал(а):Дом 190м2, стены 1,5 кирпича + мин вата, окна 50м2 Стеклопакет 32, из них один француз на 14м2 (если это как то влияет). Мне по этой простой формуле нужен котел на 19кВт. Домик не маленький можно и промахнуться!? И еще вопрос. Склоняюсь к электрокотлу (не хочу кочегарить), а вводная мощность 15кВт, в этом случае есть выход? Понятно что есть специалисты по расчетам... хочу сам разобраться. Если кто может объяснить азы...
Вы в какой климатической зоне находитесь, где территориально дом строите, это важно знать?
Re: Re:
Тепловой насос? Что то новенькое? У меня 4, умеренный климатический пояс, это север хабаровского края, Николаевский район.Vladislav34 писал(а): Тепловой насос не рассматривали? Очень хороший Вариант с водяным теплым полом.
Вы в какой климатической зоне находитесь, где территориально дом строите, это важно знать?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Re:
Abil писал(а):Базовые понятия можно увидеть вот в этой книге. А. Н. Сканави " Отопление. Учебник для техникумов " Стройиздат, 1988 год
Спасибо! Буду вникать)Honda писал(а):Еще забыли: СНиП II-3-79*«Строительная теплотехника».