Всем доброго времени суток!
Стоит дом 180 кв.м, а в доме данное устройство Kiturami KRM-30.
Так случилось, что просто не успеваем до холодов сделать все, что планировали, а именно: провести ТО, поставить бесперебойник и заавтономить GSM модемом.
Для ТО вроде мастера нашел, приедут и все сделают.
Прошу совета знатоков по 2 вопросам.
1. В деревне иногда вырубают свет на недолго, буквально минут 10.(бывает что и дольше, но тут уже ничего не поделаешь). У котла терморегулятор(CTR-900), где мы обычно выставляем СОН и ~15 С, когда уезжаем и оставляем его, что бы дом не остывал. Когда свет вырубают, то котел тоже выключается соответственно и после включения врубает режим КОМНАТНАЯ и сжигает кучу топлива. В доме три этажа. На каждый этаж стоит по грандфосу и до коллектора тоже один грандфос, все на котле. Внимание вопрос! Какой бесперебойник поставить, что бы все это дело хотя бы минут 10 роботало без электричества?
2. Из предыдущего вопроса вытекает следующий. А ставят ли вообще на эти котлы GSM модем, что бы он скидывал информацию о включении, выключении котла, и что бы его можно было удалено регулировать? Мне сказали, что Kiturami сами такого не делают. Какие то есть альтернативные варианты?
Огромное спасибо за помощь! Вопрос этот очень горит, так как все надо сделать достаточно оперативно.
KRM 30 GSM, насос, ТО! Срочно!
Модератор: KituramiRussia
- KituramiRussia
- Любитель
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 09 сен 2013, 02:43
- Репутация: 111
- Откуда: Хабаровск
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Можно конечно, около 50 000 выйдет в круг. если микроартовские ставить. но зачем ставили три насоса на три этажа?KiruSs писал(а):Внимание вопрос! Какой бесперебойник поставить, что бы все это дело хотя бы минут 10 роботало без электричества?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
А у нас вроде не переключается. Сегодня проверю. Как раз приехал)А чем поможет меньшее количество насосов? Фото прикреплю как выглядит коллектор.KituramiRussia писал(а):Добрый день!
1 Через 6 часов режим СОН автоматически переключается в режим КОМНАТНЫЙ.
Один из вариантов уменьшить количество насосов. Знаю дома с одним насосом Грундфос на 60 Вт.
Котел в работе потребляет примерно до 100 Вт.
2 Кситал можно применить.
2. Кситал видел в инете. Надежная вещь? Как его выпиливать в систему? Я честно говоря в этом еще не достаточно хорошо разбираюсь)
По сути можно котел оставить просто в режиме комнатный и чуть пониже сделать температуру? И уже не важно выключают свет или нет. Он не сильно страдает от резкого выключения света?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Я профан! Микроартовские это что такое?)) Видел бесперебойники шкафы. Нужен примерно такой? Я к тому, что компьютерный не подойдет?)))oleg.dmitrievic писал(а):Можно конечно, около 50 000 выйдет в круг. если микроартовские ставить. но зачем ставили три насоса на три этажа?KiruSs писал(а):Внимание вопрос! Какой бесперебойник поставить, что бы все это дело хотя бы минут 10 роботало без электричества?
А кой его знает зачем ставили. Вроде как эффективно. Хотя у нас получается котла насос, до коллектора насос, и на каждый этаж насос. Насосная история такая)
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну к примеру тем что они кушают электричество. причем очень охотноKiruSs писал(а):А чем поможет меньшее количество насосов? Фото прикреплю как выглядит коллектор.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
http://www.invertor.ru/hybrid.html" onclick="window.open(this.href);return false;KiruSs писал(а):Я профан! Микроартовские это что такое?)) Видел бесперебойники шкафы. Нужен примерно такой? Я к тому, что компьютерный не подойдет?)))
Добавлено спустя 53 секунды:
Ну смотря с какой стороны на это смотреть. если на то что денег на вас заработали то да, эффективноKiruSs писал(а):Вроде как эффективно. Хотя у нас получается котла насос, до коллектора насос, и на каждый этаж насос. Насосная история такая)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Поставьте просто Кситал. У него свой резервный акумулятор. Он будет работать как термостат. И в каком бы режиме не работал котел, Кситал его отключит по установленной комнатной температуре. Уезжаете - устанавливаете пониженную, а перед приездом отсылаете смс с нормальной температурой, и, вуаля - приезжаете, а уже тепло.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Re: KRM 30 GSM, насос, ТО! Срочно!
Спасибо большое за информацию! По вопросу автономных батареек этих я отметил себе. В личку позже напишу)
Так же спасибо за инфу про кситал. Если не сложно скинуть ссылку с подробными инструкциями или вообще информацией, то буду признателен. Пока почитаю про них)
Так же спасибо за инфу про кситал. Если не сложно скинуть ссылку с подробными инструкциями или вообще информацией, то буду признателен. Пока почитаю про них)
-