Нужен совет по схемам обвязки котельной
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Re:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Но мы то говорим о конкретном доме,где"Молодца. только это мой текст должен был быть...oleg.dmitrievic писал(а):я то понял. она может быть нужна и в 100 метровом доме и не нужна в 400 метровом

- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Re: Re:
Обоснуйте необходимость стрелки в системе топикстатера, пожалуйста.oleg.dmitrievic писал(а):поддерживаю. тут нельзя выкидывать стрелку.VikT писал(а):Не слушайте глупостей.Butdv писал(а):А почему выкинуть стрелку - что не так?
Маркировочное оборудование www.data-by.by
тяжело поспорить.Dim@ писал(а):По характеристикам насоса к котлу Vaillant остается 250мбар (2,54метра) Согласны?
а вот тут спорно что стрелка в данном случае поможет....потому как насос ОК надо ставит минимум 3,5 м?...а котловой 2,5 будет?,..так стрелка запрется просто и работать не будет...Dim@ писал(а):для работы системы отопления необходим напор в 3,054м (299мбар). Т.е. если бы мы подключили конденсатник напрямую к радиаторному отоплению (16 радиаторов) то он бы нормально не работал бы.

-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
я про то что я собирался обосновать что для конденса стрелка нужна обязательно.fredisk писал(а):Но мы то говорим о конкретном доме,где"Молодца. только это мой текст должен был быть... "
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а она от метров напора запирается или кубометров расхода? кстати у вайлов на хороших конденсах стоят насосы подстраивающиеся под ситуацию и вытягивающие нужную температурную дельту.oleg21au6 писал(а):а вот тут спорно что стрелка в данном случае поможет....потому как насос ОК надо ставит минимум 3,5 м?...а котловой 2,5 будет?,
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Re: Re:
Уважаемый. у него на коллекторе ВСЕ смесительные группы https://yadi.sk/i/K4LT3jh1zx9bm" onclick="window.open(this.href);return false; там обязательно должна быть стрелка ну или подходящий байпас. вы не согласны?Джордано писал(а):Обоснуйте необходимость стрелки в системе топикстатера, пожалуйста.oleg.dmitrievic писал(а):поддерживаю. тут нельзя выкидывать стрелку.VikT писал(а):
Не слушайте глупостей.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
А что если сравнить какие ставили котельные 10-15 лет назад и какие ставят сейчас? Раньше если установил импортный будерУс или фероли с одним насосом на радиаторы считалось за радость и крутость, сейчас же смотришь на эти котельные и удивляешься убогостью монтажа и кривостью в их работе.Джордано писал(а):Гидрострелка в домашней котельной - это мода, которая пришла года три назад и уйдет со временем за ненадобностью. Многие поколения инженеров успешно обходились коллекторной схемой.
Автоматику кто нибудь ставил на управление 3-5 смесительными контурами 10 лет назад? Я встречал только на полупром. котлах, в бытовухе не видел - сейчас каждый второй хочет погодозависимое упарвление в домах 160кв.м. стоят по 3-4 насосных группы со смесителями...
Котлы стали сложнее и капризнее...отсюда и ужесточение требований...
Это как с автомобилями - у меня 10 летний авто ездиет и не ломается, а второй новый из сервиса не вылазиет - то солярку не ту залил, то фильтр не оригинальный поставил...
В той-же инструкции на Вайлант остаточный напор указан на номинальный проток с дельтой в 20 град.
Мне бы очень хотелось увидеть работающий проект низкотемпературной СО с такими характеристиками, раз котел напрямую подключается. Мне лично такой режим работы СО сложно представить.
Мне бы очень хотелось увидеть работающий проект низкотемпературной СО с такими характеристиками, раз котел напрямую подключается. Мне лично такой режим работы СО сложно представить.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
3 метра для проектируемой системы отопления - это перебор, конечно. Но всё же, при подключении её к этому котлу расход будет меньше расчётной величины всего лишь на несколько процентов.Dim@ писал(а):характеристикам насоса к котлу Vaillant остается 250мбар (2,54метра) Согласны?
для работы системы отопления необходим напор в 3,054м (299мбар)
Стрелка может "запереться" с тем же успехом, что и обычная водопроводная труба.oleg21au6 писал(а):стрелка запрется просто и работать не будет.....

...Но перепускать воду конденсационного котла с его выхода на вход "просто так" - это поставить всё с ног на голову. Поэтому в какой-то теме я уже предлагал схему с предвключенным емкостным водоподогревателем. Гидравлическое сопротивление в контуре котла минимизировано с помощью замыкающего участка. В отличие от гидравлической стрелки, там стоит обратный клапан для исключения опрокидывания потока:
Все насосы не стал "ставить" в обратку для того, чтобы они её не грели. Котловой насос надо выбрать по расчётному расходу воды котла и напору для контура котла (котловой насос, котёл, 3-ходовой клапан емкостного водоподогревателя, обратный клапан). У одного из портов 3-ходового клапана емкостного водоподогревателя показан переход на меньший диаметр для получения монотонно возрастающей зависимости “Kv обеих ветвей – угол поворота” (подробнее об этом - на kotelna.tk).
"За кулисами" осталась автоматизация, но там - ничего особенного. Желательно сделать так, чтобы заданная температура воды на выходе котла была равна наибольшей из требуемых потребителями.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
У меня дома такая. Пущу посмотреть.VikT писал(а):номинальный проток с дельтой в 20 град.
Мне бы очень хотелось увидеть работающий проект низкотемпературной СО с такими характеристиками, раз котел напрямую подключается. Мне лично такой режим работы СО сложно представить.

Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Байпас - уже лучше, стрелка здесь имеет преимущество только в добавочной стоимости.oleg.dmitrievic писал(а):там обязательно должна быть стрелка ну или подходящий байпас.
Хотя можно и без байпаса - кроме стрелки выкинуть еще смеситель (или два). Конечно надо считать, тут я согласен со всеми предыдущими ораторами.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
Так никто и не спорит,вопрос стоял об "я про то что я собирался обосновать что для конденса стрелка нужна обязательно."вот этой фразе Олега Дмитриевича.Он там на больших домах совсем голову потерял.А ведь котлы ставят и в маленькие домики, и в квартиры.И люди бывают богатые и бедные.Олег Дмитриевич,не отнимайте возможность греться бедным людям с помощью конденсатного котла,не покупая дорогую стрелку.Джордано писал(а): Конечно надо считать, тут я согласен со всеми предыдущими ораторами.
Я так понял из недомолвок семинариста Вакси, что стрелка нужна конденсатнику только на случай выключения электричества. Чтобы горячий носитель по инерции успел уйти из теплообменнника горелки в стрелку и подмениться холодным носителем из той же стрелки. Причиной тому пластиковые элементы котла, что не выносят перегрева. И ради этого вендоры выносят мозг продажникам и покупателям. Я хорошо помню, что в 2003-м семинарист Виссманн объяснял вред стрелки для конденсатника именно вероятностью подмеса и повышения температуры обратки. Ставьте бесперебойное питание на котёл и живите без стрелки.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
как и циркулляция, хоть со стрелкой хоть без стрелки.Code писал(а):потому что при пропадании сетевого напряжения горение прекращается, в отличие от твердотопливного котла.
а он нужен бедным людям для маленького дома? есть экономическое обоснование?fredisk писал(а):Дмитриевич,не отнимайте возможность греться бедным людям с помощью конденсатного котла,не покупая дорогую стрелку.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну ты учти что у них и дома обычно меньше и за бортом потеплее. поэтому в некоторых случаях есть смысл ставить конденсы и у нас. а есть варианты когда этого смысла нету
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
У чехов вроде как цена на газ далеко не низкая, на уровне как в Германии. Почему не окупится тогда?VikT писал(а):Чехи говорят, что и при их ценах на газ, конденсатник не окупается. Но у них теперь выбора нет уже.
Так же не понятно почему нет выбора? И кто именно из чехов это говорит? ФИО или ссылку на статью.