а я сегодня как раз имел счастье размышлять на в принципе идентичной проблемой на очень похожей котельной.
закройте по одному крану на нормально работающих модулях. и получите рост температуры на слабом модуле.
в моем случае правда групп было 5 и слабым оказался бойлер, но сути это не меняет.
нету стрелки и через котловую трубу непротягивает нужный расход. Возможно даже просто забило фильтр котловой после переделки.
Будерус Логацно g124
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Пять групп с таким коллектором на 2107?oleg.dmitrievic писал(а):а я сегодня как раз имел счастье размышлять на в принципе идентичной проблемой на очень похожей котельной.
закройте по одному крану на нормально работающих модулях. и получите рост температуры на слабом модуле.
в моем случае правда групп было 5 и слабым оказался бойлер, но сути это не меняет.
нету стрелки и через котловую трубу непротягивает нужный расход. Возможно даже просто забило фильтр котловой после переделки.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
"не протягивает через котловую трубу нужный расход" это типа через котел мало (не достаточно) проходит теплоносителя? \если так, то температура котла должна наоборот расти. Забитый котловой фильтр то же симптом высокая температура котла и холодные контура. У автора совсем другая проблема, либо электроника, либо заниженная мощность котла или настройка горелки. Да и стрелку на 2107 лепить - дурной тон.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Дмитрич, разница несопаставимая. Или как бы сказать... две большие разницы.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Дмитрич, разница несопаставимая. Или как бы сказать... две большие разницы.
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
нефакт. если мощность котла соответсвует протоку через его контур то расти температура не будет. а вот если сумма расходов по контурам больше чем может пройти через котел, то пойдет конфликт насосовгpязнуля писал(а):\если так, то температура котла должна наоборот расти.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
разница да, а вот направление мне кается всеже исключать совсем не стоит. надо смотреть на пропускную возможность котлового контурагpязнуля писал(а):Дмитрич, разница несопаставимая. Или как бы сказать... две большие разницы.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Каких насосов? И какой конфликт? Нет стрелки - нет котлового контура (насоса). Кто конфликтует? Суммарный расход контуров равен расходу через котел. (при условии что через перепускные клапана насосы не работают\. а если работают то вобще кому конфликтовать.? Автор не озвучил мощности :котла и отопления.oleg.dmitrievic писал(а):нефакт. если мощность котла соответсвует протоку через его контур то расти температура не будет. а вот если сумма расходов по контурам больше чем может пройти через котел, то пойдет конфликт насосов
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Либо мощности котла для прогрева не хватает, либо что то натыкано в голове управления.
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Конфликт говорю насосов. С чего ты взял что он может быть только при стрелке и котловом контуре? при стрелке его как раз таки быть уже не может...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Неспорю. а если расхода через котел нужного нет, то ... происходит перекос и такие вот истории.гpязнуля писал(а):Суммарный расход контуров равен расходу через котел. (
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Четвертая фото сверху, что за температура 26гр? Комнатная? Установлено дистанционное управление на контур? Заданная температура в комнате? Прикрутить ТП, понизить расчетную температуру ТП и денек подождать. Изменить место установки бфу.
Где автор? Замерз, не скорее упарился.....
Где автор? Замерз, не скорее упарился.....
Встретил дизайнера - убей сразу!