ну так я ж к примеру сказал, возь и посчтай какой бак да сколько бетону, ну сколько это будет стоитьДжордано писал(а):Теплоемкость 3м3 бетона в два раза больше чем теплоемкость 300л воды

Модератор: Dim@
Песок с землёй договориться и передаст тепло в обход пенопласта? Песок нужен для того, чтобы аккумулировать тепло, нагреваясь до температуры , при которой стяжка просто разорвётся.Джордано писал(а): сколько песок не грей. То есть отдачи не получишь никогда, тепло будет только уходить в одном направлении - в землю
Если утеплитель положить под слой песка (что не описано в вашей конструкции) то, да. Но чтобы это зарядить хотя бы до комнатной температуры нужен мощный источник. 2кВт от Козы - козам на смех.cineman писал(а):Песок с землёй договориться и передаст тепло в обход пенопласта?
Притушу камин, максимум что может случится - сработает клапан на группе безопасности.BAXI-Ural писал(а):как собираетесь обеспечить невскипание котла
К старому насосу вместо привода ручную дрель с мультипликатором!cineman писал(а):BAXI-Ural, Вы правы - два насоса через два бесперебойника.
Согласен.Code писал(а):Фильтр за насосом
Кранов не жалко. Я больше логику работы, автоматику и безопасность хотел бы обсудить.РоманМ писал(а):А краны на оборудование вам религия ставить не позволяет?
Видишь ли в чем проблема если у каминного теплообменника есть ограничение давления внутри системы как например у Дона 1.5 бар и больше ни-ни, иначе рвет стенки, то в открытом РБ есть смысл, есть у тебе такое ограничение? Вот в этом твоя безопасность)))Джордано писал(а):Вот есть, например, мнение, что в таких системах расширительный банк должен быть открытым.
Потому что есть жесткие европейские нормы в этой части. Или открытый контур через камин и теплообменник, или принудительное охлаждение в случае аварийной ситуации.Джордано писал(а):Вот есть, например, мнение, что в таких системах расширительный банк должен быть открытым.
Максимальная мощность водяного теплообменника 2.5кВт. ТП площадью 50м2 проглотит 5кВт при любой погоде + бойлер 2кВт + полотенчик при аварийном режиме 80С выдаст 300Вт. Перетопить физически не получится.Code писал(а):сам автор гарантирует, что не перетопит
В инструкции об этом ни слова, только сказано, что толщина стальных стенок теплообменника 4мм. На сколько помню, там нет прямого контакта огня с теплообменником - между ними задняя чугунная стенка толщиной 8мм.РоманМ писал(а):у Дона 1.5 бар и больше ни-ни, иначе рвет стенки, то в открытом РБ есть смысл, есть у тебе такое ограничение?
Если этот камин Koza 9W (с водяной рубашкой) не заправить водой, то он будет работать как Koza 9 (без водяной рубашки). Совершенно в штатном режиме.РоманМ писал(а):а не еб...т? если воды не будет?