странности с u 072 24 кила
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Ну наконец-то,неделя целая ушла.oleg.dmitrievic небось за работу взял больше чем котел стоит, а надо бы с тебя,за некомпетентность. Шутка,помучился сам,дал позлорадствовать злопыхателям, а сделал методом тыка.Вот так и повышают свою квалификацию:сам намучился и клиента помучил.Главное не инструкцию прочитать,главное её осмыслить и понять.
Я сегодня три таких котелка зафигачил. Котелок своеобразный, но достойный. Олег вот когда пойдешь в наладчики, заговорим на одном диалекте, а пока я даже и не понял весь смысл твоих действий.
Настройка гвса:
Цепляю манометр и не снимаю.
Определяю максимальный проток в линии гвс, есть пункт в меню.
Имперически выставляю максимальную мощность гвс (начинаю со 140)
Задаю темп гвса 45, этого достаточно.
Запоминаю давление на форсунке при уставке 140.
А дальше творчество, слежу за фактической температурой гвса и давлением на форсунке, меняю параметр 2.1б, добиваюсь минимального перегрева при "холодном" старте и уверенного прогрева до заданой температуры. В итоге пару киловат даю "в запас". Из наблюдений цифры от 30 до 200 к процентам отношения не имеют, изменение мощности идет не линейно, мощность только по манометру и таблице. Как то так.
Дмитрич, зачем тебе это? Не экономь деньги заказчика, лучше сбереги свои нервы, сегодня его устроило гвс, а завтра будет все "не так".
Настройка гвса:
Цепляю манометр и не снимаю.
Определяю максимальный проток в линии гвс, есть пункт в меню.
Имперически выставляю максимальную мощность гвс (начинаю со 140)
Задаю темп гвса 45, этого достаточно.
Запоминаю давление на форсунке при уставке 140.
А дальше творчество, слежу за фактической температурой гвса и давлением на форсунке, меняю параметр 2.1б, добиваюсь минимального перегрева при "холодном" старте и уверенного прогрева до заданой температуры. В итоге пару киловат даю "в запас". Из наблюдений цифры от 30 до 200 к процентам отношения не имеют, изменение мощности идет не линейно, мощность только по манометру и таблице. Как то так.
Дмитрич, зачем тебе это? Не экономь деньги заказчика, лучше сбереги свои нервы, сегодня его устроило гвс, а завтра будет все "не так".
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
тоже неправдаCode писал(а):вода из газового клапана вышла и котел заработал
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Единственное что из всей ветки могло бы оказаться подсказкой.гpязнуля писал(а):Из наблюдений цифры от 30 до 200 к процентам отношения не имеют, изменение мощности идет не линейно, мощность только по манометру и таблице. Как то так.
.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Если это не проценты то значит все правильно теперь настроено. я то максимального нагрева при 200 процентах ждал.гpязнуля писал(а):Дмитрич, зачем тебе это? Не экономь деньги заказчика, лучше сбереги свои нервы, сегодня его устроило гвс, а завтра будет все "не так".
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
но все равно пока неразгаданная загадка. куда девается тепло при изменении этих параметров с процентами? вентилятором чтоль выдувает?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
этак мог и год пройти... тут больший вопрос сколько я на этом объекте провел.ivanich писал(а):Ну наконец-то,неделя целая ушла
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
О да, Наладчик знает. Всё есть в паспорте. А из твоих постов я понял только "такого не бывает". Дмитрич как можно подсказывать когда человек не туда смотрит и не то рассказывает. Например я не понимаю:oleg.dmitrievic писал(а):Единственное что из всей ветки могло бы оказаться подсказкой.
что выставил на 30? Мощность? Температуру гвса? Так какую температуру гвса ты оставил клиенту? И как вобще можно бросить недоделанный котел? Бросить можно: типа все я здаюсь вызывай другого.oleg.dmitrievic писал(а):в итоге выставил на 30, спросил у клиента пойдет ли ему такая температура горячей воды и после его утверждения закончил работу.
Температуру ГВС задавал 60 градусов.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
ДАААААА! Максимальнаю мощность при 200!!!!!! Но проценты линейны, а это цифры не линейны. Уставка 140 не обязательно будет мощнее в ДВА раза уставки 70.oleg.dmitrievic писал(а):я то максимального нагрева при 200 процентах ждал.
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Ну вот и у меня проблемка образовалась у u042 24k.Сегодня кран подпитки побежал от того,что открыл стояк горячей воды-общедомовой,а там давление 9.2.Вот ведь есть редуктора хановел и 1 стоит на стояке ХВС,Поставил сейчас и на ГВС.Пока заглушил кран.Позвонил по знакомым-нет ни у кого.Может кто-нибудь поможет крантиком?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
мощность в параметре я выставил 30, температуру 45 гвс. и она о чудо сошлась с реальной температурой в кранегpязнуля писал(а):что выставил на 30? Мощность?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Так в том то и хрен, при 140 греет ощутимо слабее чем при 30, при 200х вообще еле теплая.гpязнуля писал(а):Уставка 140 не обязательно будет мощнее в ДВА раза уставки 70.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Кто сказал что было именно так? параметры все по книжке в норме, воду греет до той температуры которую выставил, отопление тоже. то что какая то фигня с реализацией этого параметра... ну да, странность но как водится гарантийника нет, со всеми вытекающими...гpязнуля писал(а):И как вобще можно бросить недоделанный котел?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
теперь то у него не только гарантийника нет...но и гарантии......oleg.dmitrievic писал(а):но как водится гарантийника нет, со всеми вытекающими...
140, 30, 200 - это попугаи..давай в мБарах...только не свои фантазии а измеренные значенияoleg.dmitrievic писал(а):при 140 греет ощутимо слабее чем при 30, при 200х вообще еле теплая.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
гарантии у него небыло. не надо словами играть. небыло гарантийника, (печати производителя, продавца, монтажника) залит был антифриз который не серцыфицырован производителем, не обеспечен номинальный проток через котел. Много чего еще. От моей перенастройки на СУГ в отношении гарантии ничего не поменялось. ну кроме того что хоть это было сделано тем кто имеет на это допуск.
В моем же случае оказалось что котел почему то дает 24 кила на 30% мощности по уставке и да бог 6 при 200% мощности на гвс. вот только в этом вся проблема и есть. почему не знаю. и вот в этом затык и вышел.
Если еще какой сильно умный гуру начнет мне рассказывать что виноват только я потому что давление на форсунках не то поставил, могу из принципа сьездить, записать виде и выложить. и в изменением мощности и с давлением на форсунках и с температурами и расходами. тут вопрос только на что мы спорить будем в этом случае.
Олег, мне все больше кажется что этот котел ты и в глаза не видел но умничаешь. 140, 30 200.. это никакие не папугаи и уж точно не миллибары. это мощность котла на отопление и ГВС в разных параметрах. по книжке она в процентах значится. Как говорили на обучении можно к примеру минималку на отопление сделать 50% и максималку 50, на гвс 100. и тогда при настройке максимума на форсунках в 27.6 а минимума в 2.7 можно будет получить на выходе что котел будет работать без модуляции на отопление с мощностью в 12 киловатт, на гвс в 24.oleg21au6 писал(а):140, 30, 200 - это попугаи..давай в мБарах...только не свои фантазии а измеренные значения
В моем же случае оказалось что котел почему то дает 24 кила на 30% мощности по уставке и да бог 6 при 200% мощности на гвс. вот только в этом вся проблема и есть. почему не знаю. и вот в этом затык и вышел.
Если еще какой сильно умный гуру начнет мне рассказывать что виноват только я потому что давление на форсунках не то поставил, могу из принципа сьездить, записать виде и выложить. и в изменением мощности и с давлением на форсунках и с температурами и расходами. тут вопрос только на что мы спорить будем в этом случае.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
так он работает. все настроено.
суть спора в том, что если выведу на 200% мощности на гвс, то на форсунках будет 27.6 вентилятор будет на 4 ступени, вода будет с протоком 8 литров в минуту и при уставке гвс в 60 градусов она будет температурой в 35-40 градусов. а вот при 30% мощности около 45 - 50ти
суть спора в том, что если выведу на 200% мощности на гвс, то на форсунках будет 27.6 вентилятор будет на 4 ступени, вода будет с протоком 8 литров в минуту и при уставке гвс в 60 градусов она будет температурой в 35-40 градусов. а вот при 30% мощности около 45 - 50ти
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Билеты будем продавать, вот и призовой фонд.ivanich писал(а):Я бы посмотрел
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Ок. А воду на температуру где щупал? в смесителе?oleg.dmitrievic писал(а):ничего. цыферки будут 55 - 57 градусов
Не знаю. Пока "такого не бывает", надо все смотреть. Может есть подмес, например через неисправный смеситель или через бедэ.
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Я разнимаю ваш спор.
гpязнуля писал(а):вот и призовой фонд.
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:ivanich писал(а):кран подпитки.
Вот у меня крантик видимо из-за подмеса полетел.Я закрыл кран ГВС на выходе из котла,открыл кран ГВС на стояке в ванной.Все смесители закрыты и слышу журчание воды,откуда черт побери? Открываю шкаф, там водичка,а на манометре ХВС 9.2!,хотя стояло 2.7Закрыл кран ГВС открыс смеситель давлеха 2.7,а из крана подпитки водичка бяяжит.гpязнуля писал(а): Может есть подмес, например через неисправный смеситель