Что делать если котел Termet выдает такую ошибку?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Termet
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 14:13
Репутация: 0

Что делать если котел Termet выдает такую ошибку?

Сообщение Termet »

Котел Termet работал исправно. Потом дома никого не было около месяца и по приезду котел перестал работать, выдавая ошибку 09. При включении в сеть и открытия крана котел показывает оибку и гудит секунд 30 и потом перестает гудеть. В интернете нашел скудную информацию по этой ошибке:

Код: Выделить всё

"Неправильное давление в установке центрального отопления. Когда давление в установке ц.о. имеет значение меньше чем 0,5 бара, проверить плотность водяной установки центрального отопления.".
В котлах я мало разбираюсь. Как на практике можно проверить "плотность водяной установки центрального отопления"? Что конкретно нужно сделать чтобы котел заработал и можно ли в этом случае обойтись своими силами без мастера?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Накачайте давление в системе отопления до 1,5атм, насосом "малыш" из ведра с водой.
Так же проверьте нету ли протечек

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Termet
добрый день, вот мне интересно, а просто инструкцию открыть и прочитать вот такое6
Ошибка 09 - Неправильное давление в установке центрального отопления.

Происходит:

- Р>2,8 бара - командоконтроллер выключает горелку, насос работает через 180 сек.

- Р<0,5 бара - командоконтролер выключает горелку.

- высвечивается символ 09.

- мигает красный диод.

Когда давление в установке ц.о. имеет значение меньше чем 0,5 бара, проверить плотность водяной установки центрального отопления.
Сложно? или религия не позволяет?

Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Dim@ писал(а):Накачайте давление в системе отопления до 1,5атм
много. Внутренний бак накачан обычно 0.8-1.0 бар.... 1.0-1.2 за глаза))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Ответить