Подключение VR 70
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
					Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
	Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
- 
				Chapay
 - Претендент

 - Сообщения: 22
 - Зарегистрирован: 07 сен 2013, 20:31
 - Репутация: 0
 - Откуда: Беларусь
 - Контактная информация:
 
Подключение VR 70
Приветствую. Заказчиком был приобретён ECOVIT/5 и так как помимо бойлера имеется один контур с подмесом на тп и прямой на радиаторы его доукомплектовали VR 70 и VR 40, а так же в качестве регулятора multimatic 700. С поключением регулятора проблем естесвенно не возникло, а вот с остальным понимания нет, и возможности связяться с продавцом так же. Причем непонятен именно момент как подружить сам котёл и Модуль VR 70 так как клема BUS занята регулятором, VR 40 можно установить на плату котла, но зачем тогда VR 40?.
			
			
									
									www.tvdservis.ru
						- Dim@
 - Гуру

 - Сообщения: 8879
 - Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
 - Репутация: 234
 - Откуда: Москва
 - Контактная информация:
 
Chapay
Вот тема про multimatic 700: viewtopic.php?f=56&t=23372" onclick="window.open(this.href);return false; скорее всего вам туда.
Если кратко:
- multimatic 700 ставится на котел, сняв с него 3х-штыревой разьем. Это блок управления котелшьной.
- VR 40 ставится на плату котла. К нему цепляете контур рециркуляции ГВС бойлера
- VR 70 ставьте поближе к насосам(ближе тянуть провода) подключаете насосы РО и ТП, сервопривод ТП и насос загрузки бойлера. Соединяете с multimatic 700 (т.е. платой котла) проводом 2х0,75 BUS.
Добавлено спустя 32 секунды:
Chapay
Вот тема про multimatic 700: viewtopic.php?f=56&t=23372" onclick="window.open(this.href);return false; скорее всего вам туда.
Если кратко:
- multimatic 700 ставится на котел, сняв с него 3х-штыревой разьем. Это блок управления котельной.
- VR 40 ставится на плату котла. К нему цепляете контур рециркуляции ГВС бойлера
- VR 70 ставьте поближе к насосам(ближе тянуть провода) подключаете насосы РО и ТП, сервопривод ТП и насос загрузки бойлера. Соединяете с multimatic 700 (т.е. платой котла) проводом 2х0,75 BUS.
			
			
									
									
						Вот тема про multimatic 700: viewtopic.php?f=56&t=23372" onclick="window.open(this.href);return false; скорее всего вам туда.
Если кратко:
- multimatic 700 ставится на котел, сняв с него 3х-штыревой разьем. Это блок управления котелшьной.
- VR 40 ставится на плату котла. К нему цепляете контур рециркуляции ГВС бойлера
- VR 70 ставьте поближе к насосам(ближе тянуть провода) подключаете насосы РО и ТП, сервопривод ТП и насос загрузки бойлера. Соединяете с multimatic 700 (т.е. платой котла) проводом 2х0,75 BUS.
Добавлено спустя 32 секунды:
Chapay
Вот тема про multimatic 700: viewtopic.php?f=56&t=23372" onclick="window.open(this.href);return false; скорее всего вам туда.
Если кратко:
- multimatic 700 ставится на котел, сняв с него 3х-штыревой разьем. Это блок управления котельной.
- VR 40 ставится на плату котла. К нему цепляете контур рециркуляции ГВС бойлера
- VR 70 ставьте поближе к насосам(ближе тянуть провода) подключаете насосы РО и ТП, сервопривод ТП и насос загрузки бойлера. Соединяете с multimatic 700 (т.е. платой котла) проводом 2х0,75 BUS.