Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
	Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- 
				loginza27781
 - Претендент

 - Сообщения: 4
 - Зарегистрирован: 04 фев 2018, 16:18
 - Репутация: 0
 - Контактная информация:
 
как увязать три насоса СО и насос ГВС с Протермом КLOM 50
Котелок Протерм 50, стрелка, перед стрелкой насос первичного контура, дальше на гребенке три насоса, два на СО, один на бойлер. Собственно говоря вопрос- какое реле поставить чтобы котел управлял насосами СО , естественно ГВС в приоритете. И второй вопрос если отключить тем же реле насосы контуров СО и насос первичный, будет ли уходить котел в перегрев?
			
			
									
									
						У котла Протерм Медведь автоматика управления контуром отопления (одним) и контуром нагрева водонагревателя уже встроена в котел. В вашем случае контуров отопления два, поэтому насосы отопления нужно подключить через двухполюсный (нормально разомкнутый) контактор.loginza27781 писал(а): какое реле поставить чтобы котел управлял насосами СО , естественно ГВС в приоритете
Схема с насосом котельного контура у Протерм не предусмотрена, как выход - этот насос можно подключить к контуру электропитания котла и он будет работать постоянно. Есть вариант получше - контур нагрева водонагревателя запитать ДО стрелки, тогда насос котельного контура и 2 насоса отопления подключаются через трехполюсный контактор.
- 
				loginza27781
 - Претендент

 - Сообщения: 4
 - Зарегистрирован: 04 фев 2018, 16:18
 - Репутация: 0
 - Контактная информация:
 
- 
				loginza27781
 - Претендент

 - Сообщения: 4
 - Зарегистрирован: 04 фев 2018, 16:18
 - Репутация: 0
 - Контактная информация:
 
Re:
бюджет не позволяет. Заказчик экономит на всем.Dim@ писал(а):Может быть лучше установить Colormatic 630 на управление котельной?
- 
				oleg.dmitrievic
 - Гуру

 - Сообщения: 9139
 - Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
 - Репутация: 258
 - Откуда: Чехов МО
 - Контактная информация:
 
- Vaillant Group Rus
 - Профи

 - Сообщения: 512
 - Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
 - Репутация: 35
 - Откуда: Москва
 
А почему не используете стандартную схему, когда после котла стоят два насоса, один на контур бойлера, другой на контур гидравлической стрелки. Оба можно корректно управлять напрямую самим котлом. А остальные насосы контуров отопления, установленные после гидравлической стрелки, можно привязать, грамотно, к насосу гидравлической стрелки.loginza27781 писал(а):Котелок Протерм 50, стрелка, перед стрелкой насос первичного контура, дальше на гребенке три насоса, два на СО, один на бойлер. Собственно говоря вопрос- какое реле поставить чтобы котел управлял насосами СО , естественно ГВС в приоритете. И второй вопрос если отключить тем же реле насосы контуров СО и насос первичный, будет ли уходить котел в перегрев?
Думаю это будет грамотное решение на базе данного оборудования.
ООО "Вайлант Груп Рус"
						- 
				Митя Шмакин
 - Претендент

 - Сообщения: 97
 - Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
 - Репутация: 0
 - Откуда: Лесной городок
 
- 
				Митя Шмакин
 - Претендент

 - Сообщения: 97
 - Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
 - Репутация: 0
 - Откуда: Лесной городок
 
- 
				loginza27781
 - Претендент

 - Сообщения: 4
 - Зарегистрирован: 04 фев 2018, 16:18
 - Репутация: 0
 - Контактная информация:
 
вобщем рискнул, просчитав ампераж по насосам, прицепил два насоса контуров на плату котла, все трудится как положено уж месяц, но плата котла лежит в запасе!!!)))). есть вторая котельная собранная еще интереснее))),там контурных насосов 5 шт!!!, переделывать гидравлику хозяин не дает, буду мутить с контакторами, 5 насосов на контактор, его к котлу, ГВС соответсвенно штатно
			
			
									
									
						- 
				Митя Шмакин
 - Претендент

 - Сообщения: 97
 - Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
 - Репутация: 0
 - Откуда: Лесной городок