Расчет теплопотерь на вентиляцию.
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
Расчет теплопотерь на вентиляцию.
Здравствуйте. Вопроос к проектировщикам: Как учитывать теплопотери в отдельных комнатах жилого дома на нагрев наружного воздуха ? По нормам воздухообмена? Например в доме 100 кв. м. проживает 3 чел. как учитывать для разных комнат?
Теплопотери на нагрев наружного воздуха (в помещениях с естественной вентиляцией) принимаются как большая из величин: теплопотери на нагрев воздуха, инфильтрующегося через наружные ограждения (в основном - окна) и теплопотери на нагрев минимального требуемого расхода вентилируемого воздуха, принимаемого в размере 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений.
В малоэтажных домах в расчетах учитывают вторую из вышеприведенных величин теплопотерь, т.к. она заведомо получается больше первой.
При этом количество человек, проживающих в доме, в расчетах никак не учитывается.
В малоэтажных домах в расчетах учитывают вторую из вышеприведенных величин теплопотерь, т.к. она заведомо получается больше первой.
При этом количество человек, проживающих в доме, в расчетах никак не учитывается.
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
Нормативы по воздухообмену в помещениях (м3/ч на 1 человека) подразумевают нахождение какого-то количества человек в отдельно взятом помещении более 2-х часов. Поэтому количество человек принимают исходя из назначения помещения: например, для гостиной - 2 человека, для спальни - 1 или 2 человека и тому подобное для всех жилых помещений.
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
В СНиП 41-01-2003 "Отопление вентиляция и кондиционирование", приложение М, внизу есть примечание: нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно.
http://files.stroyinf.ru/data2/1/429484 ... m#i1207486" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.stroyinf.ru/data2/1/429484 ... m#i1207486" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
Re:
Спасибо.Honda писал(а):В СНиП 41-01-2003 "Отопление вентиляция и кондиционирование", приложение М, внизу есть примечание: нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно.
http://files.stroyinf.ru/data2/1/429484 ... m#i1207486" onclick="window.open(this.href);return false;