Замена теплых полов
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re:
Сервопривода будут стоять на гребенке, сверху белые краны заменятся на них.Code писал(а):Раз сервопривода стоят на радиаторах, банальная двухтрубка вполне бы работала.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Re:
Я не знаю, какие сервоприводы планируется установить. То, с чем я сталкивался, для напольного отопления, имеют два состояния - открыто-закрыто. Для радиаторов, с куда меньшей инерционностью, такой режим будет некомфортен.Shurik_M писал(а):Сервопривода будут стоять на гребенке, сверху белые краны заменятся на них.Code писал(а):Раз сервопривода стоят на радиаторах, банальная двухтрубка вполне бы работала.
Диаметры какие труб ПП от коллекторов к радиаторам? Какая толщина стенки? Насосы обеспечат необходимый радиаторам расход?
Re: Re:
Гидравлика вся рассчитана, схема - звезда, на каждую комнату отдельный контур ПП 20, где 1-2 радиатора, где больше 2-х , то 25 ПП и двухтрубка. Сервоприводы какие-то немецкие, работают по принципу тех, что цепляют на радиатор, но у меня они на коллекторе, есть ток -открыты, нет - закрыты, полностью бесшумные, но открываются/закрываются 2-3 минуты. Температура пола регулируется поэтажно и пол также отключается при максимально допустимой температуре на этаже (температура берется в холле). Также регулируется температура покомнатно от радиаторов. Гистерезис 0.5 градусов, терморегуляторы все немецкие, каждый спальню под себя отрегулирует и все. Дом 10 на 10 метров по внутрянке в 2 этажа с выпендрежами в стораны на 2-3 метра.Abil писал(а):Я не знаю, какие сервоприводы планируется установить. То, с чем я сталкивался, для напольного отопления, имеют два состояния - открыто-закрыто. Для радиаторов, с куда меньшей инерционностью, такой режим будет некомфортен.
Диаметры какие труб ПП от коллекторов к радиаторам? Какая толщина стенки? Насосы обеспечат необходимый радиаторам расход?
http://prntscr.com/jn9vde" onclick="window.open(this.href);return false;
То, что сверху синие - это сервоприводы.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
пигиди... клапана на пол не подключаются к комнатным термостатам. их подключают для управления зональным контролем. тоесть когда надо просто отключают какие либо контура. к примеру в спальне на день или на кухне ночью. а вот вода в контуре регулируется уже в соответствии с погодной кривой и уличной температурой либо по температуре обратной лини. и делается это не на коллекторе а на смесителе.
радиаторы да. их можно подключать приводами к термостатам
радиаторы да. их можно подключать приводами к термостатам
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
Контроллер установлен в подвале возле котла.Code писал(а):Т.е. контроллера нет, каждый терморегулятор подключен к своему клапану и все?
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Re:
Сервоприводы "закрыто-открыто" на радиаторах не обеспечивают плавное регулирование. Для радиаторов лучше использовать приводы с пропорциональным регулированием. И контроллер должен иметь возможность управлять такими приводами.Shurik_M писал(а):Сервоприводы какие-то немецкие, работают по принципу тех, что цепляют на радиатор, но у меня они на коллекторе, есть ток -открыты, нет - закрыты, полностью бесшумные, но открываются/закрываются 2-3 минуты. Температура пола регулируется поэтажно и пол также отключается при максимально допустимой температуре на этаже (температура берется в холле). Также регулируется температура покомнатно от радиаторов. Гистерезис 0.5 градусов, терморегуляторы все немецкие, каждый спальню под себя отрегулирует и все. Дом 10 на 10 метров по внутрянке в 2 этажа с выпендрежами в стораны на 2-3 метра.
http://prntscr.com/jn9vde" onclick="window.open(this.href);return false;
То, что сверху синие - это сервоприводы.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да злой был вчера, уже почти 2 недели мне запускают и запустить не могут, контроллер норм, другой бы сгорел давно. Только сервис из Москвы помог разобраться что к чему, местные реально тупые, на днях реле купят, установят и опять их вызову для запуска. Мне теперь страшно, если с ним что случится, то никто не поможет.
Утешает одно, выкинуть контроллер и переделать котельную можно за пару дней, если сломается.
Утешает одно, выкинуть контроллер и переделать котельную можно за пару дней, если сломается.