Добрый день! Подскажите пожалуйста, упал рН  в котловой воде с 11,0 до 5 . Какие причины могут быть? Из-за чего это произошло? Приезжал химик делали анализы вод, но причину так и не назвали( 
                                                         ХВО          Питательная            Котловая              Конденсат
                                                                              вода                       вода
рН                                                     7,1                9,6                          10,8                       9,11
               
Электропроводность мюS/cm            337               282                           730                        111
Железо      мг/л                                 0,02              0,03                                                       0,04
Общая жёсткость  мг/л                     < 0,1              < 0,1                       < 0,1                       < 0,1 
Общая щёлочность мг/л по СаСО3     52                    48                           88                           19
			
			
									
									
						Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5
					Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
	Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- 
				loginza29966
- Претендент 
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 июл 2018, 13:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
- 
				oleg.dmitrievic
- Гуру 
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да много почему может это быть. вызывайте другого химика, дабы он не вопросы вам задавал а ответы давал. 
НР вы можете сами замерить беспроблемно. рубля по 2 наверное за раз.
			
			
									
									НР вы можете сами замерить беспроблемно. рубля по 2 наверное за раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru 
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
						Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- 
				loginza29966
- Претендент 
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 10 июл 2018, 13:26
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Здравствуйте! Мы 3 раза в день измеряем рН, каждый день щёлочность и жёсткость, другие анализы провели впервые. 2. рН падал в течение нескольких часов до 4 упал. 3. При рН=11 щёлочность общая = 10.0 мг-экв/кг щёлочность карбонатная=3,4 мг-экв/кг ; при рН= 4,64 щёлочность общая = 6,4 мг-экв/кг щёлочность карбонатная=1,8 мг-экв/кг 4.Установки умягчения воды непрерывного действия "SF-A", методом натрий-катионирования при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы.Регенерация ионообменной смолы производится раствором поваренной соли автоматически с заданной периодичностью. Мы используем возвратный конденсат.
Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд:
Re: Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5
А может это быть из-за возвратного конденсата ? брали из ЦКТ там рН=5,7 : из розлива рН =5,6; варочный рН=6,3, конденсат рН=6,53 ; котловаф рН= 4,64
Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
Ещё на тот момент у нас были просрочены тринатрийфосфат и сульфит натрия, может они также повлияли на то что рН упал?
			
			
									
									
						Добавлено спустя 44 минуты 39 секунд:
Re: Упал рН в котловой воде с 11,0 до 5
А может это быть из-за возвратного конденсата ? брали из ЦКТ там рН=5,7 : из розлива рН =5,6; варочный рН=6,3, конденсат рН=6,53 ; котловаф рН= 4,64
Добавлено спустя 27 минут 16 секунд:
Ещё на тот момент у нас были просрочены тринатрийфосфат и сульфит натрия, может они также повлияли на то что рН упал?
- 
				oleg.dmitrievic
- Гуру 
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:

 
																					 
																					 
																					 
																					