Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

Сообщение zilbergilzen »

Уважаемые мастера, подскажите как быть. Котел Олимпия вроде бы по мануала должно потреблять 2.7м3 газа в час. Но вот как ни включай, а потребляет ровно половину. Что делать? Подачей воздуха ничего исправить не получилось, ну да, при увеличении подачи, аж коаксиальный дымоход обмерзать начал, а расход газа никак не увеличился.
Можно ли самостоятельно как-то подкрутить жиклёры или как они правильно называются, где что крутить? Горелка редкая, не смог, увы, я найти инструкций по вмешательства в нее...
Или может это проблема на врезке газопровода, там древнее устройство какое-то стоит.

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Re: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

Сообщение zilbergilzen »

Упрощу вопрос. Можно ли безбоязненно покрутить черный винт STEP (дроссель) ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

Сообщение VikT »

zilbergilzen писал(а):Упрощу вопрос. Можно ли безбоязненно покрутить черный винт STEP (дроссель) ?
Давление газа регулируется винтом, который расположен под заглушкой(на переднем плане, под TORX)
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
zilbergilzen
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 11:18
Репутация: 0
Откуда: ХМАО - ЮРГА

Re: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

Сообщение zilbergilzen »

А что же тогда под STEP?

Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
И вот ещё. Где я ошибаюсь?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Re: Котел Olympla, горелка TKG 1, мало жрет газа...

Сообщение oleg21au6 »

zilbergilzen писал(а):А что же тогда под STEP?

Добавлено спустя 16 минут 45 секунд:
И вот ещё. Где я ошибаюсь?
там регулировка плавного пуска,...как и написано в инструкции..а основной расход регулируется под TORX

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»