Сложности в работе котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сложности в работе котла

Сообщение Andrew Hapov »

Господа!

Подскажите если на практике встречались с подобной проблемой:

Установлен котел Vaillant Turbomax VU 280-5.
Прошлый зимний сезон котел отработал без проблем, а в этом появились сложности.
Котел сам спонтанно выключается, при этом показывает ошибку "F28".
Выключаться может до нескольких рах в сутки, т. е. приходится его перезапускать.

Вопрос: что может вызвать указанную проблему? и какее быстрее устранить?

Заранее благодарен за любую помощь.

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Скорее всего был какой-то скачек напряжения и полетел один из предохранителей. Если гарантия кончилась - можно смело снимать переднюю панель и посмотреть блок предохранителей. На 90% причина в этом.

Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Andrew Hapov »

а разве с перегоревшим предохранителем котел будет работать?

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Включаться будет. Там же не один предохранитель. Откройте и посмотрите.

Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Andrew Hapov »

Спасибо, посмотрю.
А Вы уже сталкивались с такой проблемой?

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

что означает код ошибки f28 ?

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Сталкивался неоднократно.

Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Andrew Hapov »

Ошибка "F28" в инструкции описывается как "неисправности при зажигании горелки", однако возможных причин не указано

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

чистить контакты зажигания от пыли пробовали?

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Дело не в контактах зажигания,а в том,что загрязнен электрод контроля ионизации-выполнен в одном блоке с поджиговыми .Почистить щеточкой или мелкой шкуркой.F28-пламя тухнет во время горения-электрод просто "не видит пламени"
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Andrew Hapov »

Вообще на днях провели чистку котла. Насчет чистки электродов не знаю. Надо уточнить очищали ли электроды и контакты.

Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Andrew Hapov »

Выяснил, что чистку электродов поджига и датчика ионизации провели, при этом проблема не исчезла

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Электрод при повторных отключениях должен быть отполирирован мелкой шкуркой.Кроме этого,часто помогает небольшое увеличение стартового давления на газовом клапана-под прозрачным колпачком винт под крестовую отвертку на пол -оборота по часовой стрелке
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Andrew Hapov
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 09:02
Репутация: 0
Откуда: Екатеринбург

Сообщение Andrew Hapov »

Кстати насчет последнего предложения - может помочь, т. к. было замечено, что котел не всегда запускается с первого и даже второго раза. Т. е. при последующих запусках (перезапусках) он, видимо, может выйти в ошибку, если не запуститься с третьего раза...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»