Медь и алюминий
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
Итак сп 42-102-2004Mat писал(а):Буду очень благодарен
п.4.14 Допускается стро внутрених газопроводов из импортных мед тянутых или холодно катаных труб в твердом состоянии и соед.деталей.
Содержание Сu или Cu+Ag в материале труб и деталей -на менее 99,9%, включения фосфора-не более 0,04%
Марка меди обозначается
-Cu-DHP-согласно межд.стандарту ISO 1190-1 и европейскому EN-133/20
-SF-Cu-согласнонац.стандарту Германии DIN 1787, C-106 cогласно нац.стандарту Великобритании BS 1172.
Твердое состояние труб обозначается символами :R290. F30. z6.
Маркировка импортных соед.деталей производится согласно требованиям норм.документации фирмы поставщика.
Предприятия изготовители должны иметь раз Госгортехнадзора России на право производства соед.деталей газопровода.
Вопросы есть ? жду процетирую пока не потерял бамажку.

Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
П 4.17 В качестве припоев следует применять медно0фосфорные припои:ПМФС6-0,15, ТУ48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663.Алексей-сервис писал(а):К припою там есть какие нибудь требования?KGiP писал(а):Содержание Сu или Cu+Ag в материале труб и деталей -на менее 99,9%, включения фосфора-не более 0,04%
Медно-фосфорные припои имеют высокую жидкотекучесть и сравнительно низкую температуру плавления (680-850С), обеспечивают высокую прочность паяного соедениния. Припой ПМФС6-0,15, ТУ48-3650-10; ПМФОЦр6-4-0,03, ТУ 48-21-663 обладают самофлюсующими свойствами. и пайку этими припоями рекомендуется выполнять без применения флюсов.

Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.
- KGiP
- Мастер
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
- Репутация: 8
- Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
- Контактная информация:
Mat писал(а):Просто держу в руках прайс Виеги
Серьезную книгенцию..
Первых тридцать страниц - сертификаты и разрешения на все что только можно.
Так вот на газ - ни одной
?????????????7
В данной ситуации по моему это должно выгледеть так Компания поставщик на Российский рынок долнжа подать на сертефикацию трубу Госгортехнажзор и получить сертефикат на пользование в РФ,
как и все товары те-же трубы и фитинги получают разрешени Санниирос.
Проще наверное узнать в РГТИ какиее именно производители прошли сертефикацию. (По возможности запрошу у наших до конца недели думаю ответ будет.)


Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Бармалей в отоплении.
-
- Претендент
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 09 янв 2005, 05:49
- Репутация: 0
- Откуда: Норильск
Хм, мнеб ваши проблемы....у нас в Норильске прабла найти ваще трубу медную, хотя комбинат медь выпускает тоннами в день и пол города сделаны по меди. Правда конвектора стоят медные местного производства. Иногда правда даже чугунные радиторы ставят на медную систему. А с алюминиевыми радиторами у нас проблема в другом- ТЭЦ работает по графику 130-70, в большенстве зданий в теплоцентры без подмеса,т.е. 130 и в систему отопления "влетает" в итоге где пробовали такие радиаторы ставить они просто "повыгорали".
Без климототехники и не туды и не сюды..
))