Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Тогда я не вижу проблем по установке каскадника в схему с котлами,выше мной означеными и(или) схожими по алгаритму действия.Датчик температуры выхода из каскада будет постянно заставлять котлы поддерживать заданную температуру а датчики подачи и обратки непосредственно котлов будут давать сигнал об увеличении или уменьшении подачи рабочего тела в горелку,а дифференция по температуре будет отслеживаться всроенной в регулятор ротацией.
Простите за назойливость, но КАК датчик на выходе каскада будет заставлять котлы поддерживать заданную температуру?Slayer писал(а):.Датчик температуры выхода из каскада будет постянно заставлять котлы поддерживать заданную температуру
Стандартно это выглядит так: При достижении заданной темперпатуры датчик температуры даёт сигнал на контроллер который имеет цифровой выход, т.е. вкл/выкл. Соответственно котёл ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, но не снижает мощность. Мощность он снижает по ВНУТРЕННЕМУ алгоритму в зависимости от внутренних датчиков.
Конечно можно влезть в электронику котла, но хотелось бы стандртной опции.
Простите,Миг.Если я перестал следить за полётом своей мысли.Но я просто имел в виду,то что несчастный монтажник монтирующий вам отопление будет вынужден ,больше отвечать на вопросы,что,да почему, нежли заниматься своими прямыми обязаностями.А вы Миг кто,по специальности?Позвольте поинтересоваться.Может есть смысл больше сосредаточиться на своей професии,и зарабатывать больше денег.А нам,инженерам В области отопления ставить задачи, и мы за определёную плату,создадим эксклюзивную логику любого программатора,я не шучу.А то чувствую этот перелив из пустого в порожнее вам только мешает.Всё закончится какой нибудь" термоной"с естественной циркуляцией(они,таких не делают)образно.
Для Слая
Бедного монтажника не будет, монтировать буду сам. А по поводу не мешать работать инженерам - проектировщикам.... Вы уверенны априори, что умнее меня? Я задал простой вопрос, но получил ОДИН конкретный ответ от Ала. Чётко просто и ясно. Я просто беру схему данного котла и проверяю его утверждение, подходит он мне или нет.
Мне не нужна была дикусия о высоких материях. Насчёт Термоны с естественной циркуляции
Как говорил один старый еврей: "Не дождётесь!"
для Мат
Плавно регулировать мощность естественно может только котёл с модуляцией. Но эта модуляция обуславливается ВНУТРЕННИМ управлением, мне же нужно ВНЕШНЕЕ.
Бедного монтажника не будет, монтировать буду сам. А по поводу не мешать работать инженерам - проектировщикам.... Вы уверенны априори, что умнее меня? Я задал простой вопрос, но получил ОДИН конкретный ответ от Ала. Чётко просто и ясно. Я просто беру схему данного котла и проверяю его утверждение, подходит он мне или нет.
Мне не нужна была дикусия о высоких материях. Насчёт Термоны с естественной циркуляции

для Мат
Плавно регулировать мощность естественно может только котёл с модуляцией. Но эта модуляция обуславливается ВНУТРЕННИМ управлением, мне же нужно ВНЕШНЕЕ.
37 – 38 Внешнее управление (2 – 10 В пост. тока, соответственно +10°С – +90°С)*.
При напряжениях ниже 2 В котел переключится в режим «работа при
постоянной температуре».
39 – 40 Сигнал о нагрузке, только если запрограммирован для управления
вентилятором. При этом можно считать информацию о нагрузке котла.
0 - 100% = 0 - 10 В пост. напряжения. При максимальной нагрузке ток
составляет 0,5 мА.
для Слая
Вы не совсем правы, управление 37-38, а 39-40 это обратная связь, т.е. контроллер получает с них информацию о мощности котла.
Но всё равно спасибо.
Смущает только, что минимальное давление 17 мб., а в России номинальное 10мб. Что вы знаете об этом?
При напряжениях ниже 2 В котел переключится в режим «работа при
постоянной температуре».
39 – 40 Сигнал о нагрузке, только если запрограммирован для управления
вентилятором. При этом можно считать информацию о нагрузке котла.
0 - 100% = 0 - 10 В пост. напряжения. При максимальной нагрузке ток
составляет 0,5 мА.
для Слая
Вы не совсем правы, управление 37-38, а 39-40 это обратная связь, т.е. контроллер получает с них информацию о мощности котла.
Но всё равно спасибо.
Смущает только, что минимальное давление 17 мб., а в России номинальное 10мб. Что вы знаете об этом?
А вот это уже проблемы всех конденсатников.Но давление оно регулируется с потерей конечно-же экологичности.С клемами могу ошибаться,но помню Что где-то около 40.Был-бы менеджером не ошибся бы.А придумано здорово.Наши (отечественые) инженеры придумали,но там в голландии.Я предлагаю подойти проще к нему и использовать как гидронный.Ну ,а за спасибо ,Спасибо вам.Надеюсь,что теперь разобрались с кем имеете дело.