Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Господа!А что,если к этой проблеме подойти более внимательно.Дело в том,что переодически стук появляется и у нас,причем именно на втором этаже!!!!Монтаж производится правильно.Мне кажется что простое обтирание-если так можно сказать- трубы об гильзу не даёт такой шумовой эффект.Есть ли ещё какие нибудь предположения?Может быть всё таки просто шлам,камушек и т.д.?
Сантехники всех стран - объединяйтесь !
У нас с гильзами уложили , но шум тоже шел -спустили с воздухосбросников воду в несколько заходов и по возможности прочистили грязивики .Вроде шум прекратился .
В других местах,вообще гильзы не ставили подрядчики , так ни чего никакого шума.
Первый раз сдавали когда (тогда было прежнее паровое отопление)
-мы говорит вам и опрессовку и на тепловой эффект сдадим-ну ну
Открыли на всю пар.... просто отделку вокруг регистров поотрывало и краску пожгло -дымина !!!!
Выскакивают обалдевшие
-Что это такое ?!
-Что что ваша опресовка паром и проверка на тепло эффект .
Короче , там где не было гильз пока тихо.
Думаю скорее что то в самой системы-воздух, шлам.
В других местах,вообще гильзы не ставили подрядчики , так ни чего никакого шума.
Первый раз сдавали когда (тогда было прежнее паровое отопление)
-мы говорит вам и опрессовку и на тепловой эффект сдадим-ну ну
Открыли на всю пар.... просто отделку вокруг регистров поотрывало и краску пожгло -дымина !!!!
Выскакивают обалдевшие
-Что это такое ?!
-Что что ваша опресовка паром и проверка на тепло эффект .
Короче , там где не было гильз пока тихо.
Думаю скорее что то в самой системы-воздух, шлам.
Не отрицаю , возможно что и тепловое расширение , но тогда звук как вроде пошелкивает , если бы пар то на по стреливание бы походило
Если шлам - то больше на шуршание похоже
Воздух , то вроде как бурчит
Короче , уже на ночь глядя понапишу ща тут ...
Надо услышать самому так трудно
Если звук возникает только при розжиге и пока система и трубопровод холодный то скорее всего , да , теплорасширение (но звук не от того что трубы о стенки без гильз труться!!! а сам метал расширяется).
Если же в работе возникает периедически , то воздух или шлам , а может и все вместе.
Если шлам - то больше на шуршание похоже
Воздух , то вроде как бурчит
Короче , уже на ночь глядя понапишу ща тут ...
Надо услышать самому так трудно
Если звук возникает только при розжиге и пока система и трубопровод холодный то скорее всего , да , теплорасширение (но звук не от того что трубы о стенки без гильз труться!!! а сам метал расширяется).
Если же в работе возникает периедически , то воздух или шлам , а может и все вместе.
Mat ну хорош дубиной то размахивать
У него вообше написано что только в ОДНОЙ! и ПЕРИОДИЧЕСКИ!!!
( сам что то снова внимательно не перечитал перед этим , пардон)
Так если теплорасширение , то что у него там кокретный сквозняк что ли ?!!!
Не по всему этажу а только в одной комнате.
Если все же оно ТР то шум буде не нарастающий а учищающийся , трубы прогреваются и начинают постреливать .
Но все равно в одной только комнате ?!
Наверное всетаки что то в трубах именно в этой комнате
Может где то заужена труба и там просто соскоростью вода проходит .а в трубе может мелочь какая намылась .
Тот же песок, правда это у нас вода такая , какая у вас не знаю , может и почише.
Чувствую ща Mat уже за пулемет возмется

У него вообше написано что только в ОДНОЙ! и ПЕРИОДИЧЕСКИ!!!
( сам что то снова внимательно не перечитал перед этим , пардон)
Так если теплорасширение , то что у него там кокретный сквозняк что ли ?!!!
Не по всему этажу а только в одной комнате.
Если все же оно ТР то шум буде не нарастающий а учищающийся , трубы прогреваются и начинают постреливать .
Но все равно в одной только комнате ?!
Наверное всетаки что то в трубах именно в этой комнате
Может где то заужена труба и там просто соскоростью вода проходит .а в трубе может мелочь какая намылась .
Тот же песок, правда это у нас вода такая , какая у вас не знаю , может и почише.
Чувствую ща Mat уже за пулемет возмется

Да нет вы что !Тимон писал(а):Как вариант: тепловое расширение, только радиатор (чугун) и кронштеин (крюк) радиатора.
Что же радиатор по крюку елозит что ли ?!
Он же расширяется равномерно
Это если трубопровод то по всей длине , для этого скользячки и ставят, что бы он себе брюхо не протер .
Если бы регистор еще куда нишло , но тоже там шум как правило только из-за того что сама вода шумит при движение по трубам
У радиаторов же это гасится .
И ни как они о опорные крюки не труться !!!!
Буду иметь в виду , честно говоря ни разу не сталкивался .Mat писал(а):Кстате потому и на кронштеины накладки пластиковые ставят.
В инструкции они так и называются - звукоизолирующие.
Сколько было случаев но что бы от этого ни разу .
Да уж против богатого опыта не попрешь !!!
Всетаки интересно что же у него на самом деле там фигачит!

Это явление возникатет при циклично работающем оборудовании + замурованные трубы или кронштейны без подкладок. Например термостат отключает котел система остывает, потов вкл начинаеться нагрев , линейное расширение труб сопровождаеться этим стуком . Одна из причин - точно. И еще похожее явление -когда глушишь автомобиль выхлопная остывает раздаються схожие по природе щелчки .
ТоварищOGS если вы всетаки заходите посмотреть на обсуждение вашего вопроса то уточните :
Подходящие к этой комнате , в самой комнате и вообще как проложенны у вас трубы отопления ?
Каков режим работы котла .какой диапазон температур?
Обратите внимание как гворитantei возникаетли у вас шум после включения котла ?
Если уже разобрались то тоже интересно узнать в чем действительно была причина .
От себя добавлю
Что обычно на водяном отопление ( по крайней мере у нас , наиболее распространенно ) температура 95-75С
Пропрокладки конечно открытие
сколько видел ни разу не встречал и честно говоря ни разу не слышал что бы именно они издавали такие звуки
А насчет кассеты,Mat, это точно
!!!!!!!
Подходящие к этой комнате , в самой комнате и вообще как проложенны у вас трубы отопления ?
Каков режим работы котла .какой диапазон температур?
Обратите внимание как гворитantei возникаетли у вас шум после включения котла ?
Если уже разобрались то тоже интересно узнать в чем действительно была причина .
От себя добавлю
Что обычно на водяном отопление ( по крайней мере у нас , наиболее распространенно ) температура 95-75С
Пропрокладки конечно открытие

А насчет кассеты,Mat, это точно

- Еремеич
- Любитель
- Сообщения: 399
- Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
- Репутация: 7
- Откуда: г. Брянск
- Контактная информация:
[quote="АВВ";p="20918"]В системах отопления не силен, поэтому рекомендаций давать не могу.
Просто я сталкивался со стуками в трубопровадах подачи горячей воды для систем вентиляции. Тепловой узел располжен в подвале, а венткамеры на 9 этаже. При температуре горячей выше 100*С и подаче ее на верх происходило образование паровых пузырей, т.к. давление в системе на 9 этаже на 3 атм ниже, чем в подвале и равно около 0,5 атм. После охлаждения воды пар конденсируется - это и являлось источником достаточно громких щелчков. Кстати этот эффект многие слышат при работе электрочайников в момент разогрева, когда верхние слои воды еще не прогрелись. Чтобы избавиться от шума поставили внизу смесительный узел и держали температуру прямой воды не выше 90* - 95*С вне зависимости от температуры на улице.
Возможно и в этом случае стоит держать температуру воды на выходе из котла не выше 90*С.[/quote]
Это единственный наиболее правильный ответ.
Ваш стук возникает только в момент черезмерно резкого нагрева воды в системе, когда температура в области близкой к источнику нагрева доходит до 90 - 95 градусов и из воды начинается интенсивное выделение кислорода в виде мелких пузырей. Это ещё не кипение, как известно кипение это переход вещества из жидкого состояния в парообразное под воздействием температуры - вода переходит в пар, а сдесь только очень интенсивное выделение газов из воды. Далее по ходу движения по трубе мелкие пузыри собираясь образуют более крупные воздушные пузыри, вода дальше от источника тепла охлаждается, а вот выделенный воздух назад в неё уже ни как не вернётся. Как известно вода и воздух имеют очень разную плотность и естественно прохождение таких воздушных пузырей - пробок по трубопроводу сопровождается гидроударами. Особенно этот эффект ощутим при включении парового отопления от парового котла здесь при открытии задвижки и выпуске пара в трубопровод, заполненый водой в нижних точках, сильных гидроударов ни как не избежать как - бы нежно и постененно не открывать задвижку. Да так бывает бьёт, что все трубы трясуться, а звук как металлическим предметом по трубе и именно на удалении от зоны нагрева по ходу движения воды - т.е. на Вашем втором этаже. Резюме здесь такое: гидроудары при нагреве это не следствие неправильных диаметров или крепления труб, это следствие не правильной эксплуатации котла - черезмерно ускоренный нагрев воды, когда температура на выходе очень велика и близка к кретической закипания, а на входе в котёл низкая. Не давайте форсажа, максимум +80 градусов и то при сильных морозах, и не старайтесь моментально прогреть помещение - у Вас ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ а не ПАРОВОЙ котёл. Если ваш котёл не обеспечивает прогрева помещения при температуре на выходе 80 градусов, значит не правильно выбран вариант системы отопления, или не правильный монтаж, или плохая теплоизоляция.
Просто я сталкивался со стуками в трубопровадах подачи горячей воды для систем вентиляции. Тепловой узел располжен в подвале, а венткамеры на 9 этаже. При температуре горячей выше 100*С и подаче ее на верх происходило образование паровых пузырей, т.к. давление в системе на 9 этаже на 3 атм ниже, чем в подвале и равно около 0,5 атм. После охлаждения воды пар конденсируется - это и являлось источником достаточно громких щелчков. Кстати этот эффект многие слышат при работе электрочайников в момент разогрева, когда верхние слои воды еще не прогрелись. Чтобы избавиться от шума поставили внизу смесительный узел и держали температуру прямой воды не выше 90* - 95*С вне зависимости от температуры на улице.
Возможно и в этом случае стоит держать температуру воды на выходе из котла не выше 90*С.[/quote]
Это единственный наиболее правильный ответ.
Ваш стук возникает только в момент черезмерно резкого нагрева воды в системе, когда температура в области близкой к источнику нагрева доходит до 90 - 95 градусов и из воды начинается интенсивное выделение кислорода в виде мелких пузырей. Это ещё не кипение, как известно кипение это переход вещества из жидкого состояния в парообразное под воздействием температуры - вода переходит в пар, а сдесь только очень интенсивное выделение газов из воды. Далее по ходу движения по трубе мелкие пузыри собираясь образуют более крупные воздушные пузыри, вода дальше от источника тепла охлаждается, а вот выделенный воздух назад в неё уже ни как не вернётся. Как известно вода и воздух имеют очень разную плотность и естественно прохождение таких воздушных пузырей - пробок по трубопроводу сопровождается гидроударами. Особенно этот эффект ощутим при включении парового отопления от парового котла здесь при открытии задвижки и выпуске пара в трубопровод, заполненый водой в нижних точках, сильных гидроударов ни как не избежать как - бы нежно и постененно не открывать задвижку. Да так бывает бьёт, что все трубы трясуться, а звук как металлическим предметом по трубе и именно на удалении от зоны нагрева по ходу движения воды - т.е. на Вашем втором этаже. Резюме здесь такое: гидроудары при нагреве это не следствие неправильных диаметров или крепления труб, это следствие не правильной эксплуатации котла - черезмерно ускоренный нагрев воды, когда температура на выходе очень велика и близка к кретической закипания, а на входе в котёл низкая. Не давайте форсажа, максимум +80 градусов и то при сильных морозах, и не старайтесь моментально прогреть помещение - у Вас ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ а не ПАРОВОЙ котёл. Если ваш котёл не обеспечивает прогрева помещения при температуре на выходе 80 градусов, значит не правильно выбран вариант системы отопления, или не правильный монтаж, или плохая теплоизоляция.
И шоб у Вас не текло!
-
- Претендент
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 17:23
- Репутация: 0
- Откуда: МРЭП № 4
стук может быть вызван тепловым расширением, также если трубы приварены к вбитым в стену штырям- ну, для закрепления. Я видел таой вариант: дом 3 этажа, примерно 400 кв м, естественая циркуляция, в одной из ванных постоянно слышны щелчки от стояка полотенцесушителя - его приварили к штырю и пустили через перекрытие без гильзы, дырка в перекрытиии не замоноличина, а запенена пеной, стояк, скорее всего, удлинняясь/сокращаясь, терся об арматуру перекрытия и постоянно издавал неприятные пощелкивания...
истина в воде!