Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Аварийный проем в котельной??????????

Сообщение Runner »

Кто знает?
Пожарники и газовики выкатили (в многоквартирном доме с автономкой) требование по поводу аварийных проемов в помещениях где стоят котлы, на случай взрыва, типа если рванет, то что бы здание не развалилось по кирпичику, а энергия взрыва ушла через ентот проем.
Как енту фигню расчитать???
Енто что же, в каждом сортире где стоит котел, делать окно в кухню или прихожую??
Кто нить сталкивался с похожим?
Мне все таки кажется, что такими расчетами должны заниматься строители........
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Потерпи до дня рождения В.И.Л.

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в которых находятся котлы.

Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

По науке это устройство называется - взрывной предохранительный клапан. Данными клапанами снабжаются сами котлы и дымоходы. "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов." Утверждёнными Госгортехнадзором СССР 18 октября 1988г. Обязательными для всех минмстерств, ведомств, предприятий и организаций в части требований к помещениям для установки котлов обустройство взрывных клапанов на стенах и потоке не предусмотрено. Важно - дверь из помещения должна распахиваться наружу и не запираться на замок (это и обеспечивает разряжение избыточного давления при вероятности взрыва) - этого правила требуют. Возможно, моя информация устаревшая и есть более свежие правила. В любом случае инспектор пожарного надзора должен обосновать свои требования и указать на их источник - конкретный закон или подзаконный акт не противоречащий закону.
И шоб у Вас не текло!

Аватара пользователя
Еремеич
Любитель
Любитель
Сообщения: 399
Зарегистрирован: 09 июн 2004, 01:13
Репутация: 7
Откуда: г. Брянск
Контактная информация:

Сообщение Еремеич »

И ещё. Мне часто приходилось работать в квартирах и домах с индивидуальными отопительными котлами, в том числе и в квартирах спроектированных изначально под индивидуальное отопление газовыми котлами и ни каких взрывных клапанов на стенах я никогда не видел. У Вас же бытовой малопроизводительный котёл, предназначенный для установки в помешении жилой квартиры, следовательно имеющий все необходимые степени защиты и не требующий специальной подготовки и переделки помещения. Проще -котёл для установке в бытовом, а не в специальном помещении. Они, наверное, денег за разрешение хотят вот и изголяются, поставите взрывной клапан они огнетушитель, противогаз и ящик с песком затребуют. Долой бюрократов и взяточников!
И шоб у Вас не текло!

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

В помещении где стоит котел есть окно , если да (а оно должно быть по СНИП) то оно и будет той самой "аварийной пробкой" что должна вылететь, если тока по размерам маловато..

antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

Перечитал, видимо котлы ставите в санузлах? Тогда не знаю, а как с освещением решили, поставили бесперебойное аварийное?

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

а разве можно в санузле? :shock: чтойто я сумлеваюсь что можно. гдето то я читал что нельзя однозначно. (но вот ГДЕ??? )

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Речь в данном случае идет об окнах в стенах. На больших и малых котельных в помещениях с котлами должны быть специальные окна - и площадь их не меньше определенного размера. При газовом хлопке их выносит, оставляя стены целыми. Никакой клапан это не заменит, т.к. взрыв может быть не котле, а в помещении