Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кочегар
- Любитель

- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
- Репутация: 2
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Автоматика Данфосс в ИТП
Вот решил поставить автоматику Данфос в ИТП "ECL 200 comfort" карта P30. Вопрос будет ли экономия от всей этой затеи, если да то как это посчитать и придоставить в письменном виде, то-есть нужна формула по которой считается расход тепла....

- Al
- Мастер

- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Смотря какую цель преследовать. Если предоставить клиенту, чтоб заработать- у Данфоссовских представителей есть рекламные расчёты. Подгоняете свои цифры и всё. Если б стоил он не столько. К этому комфорту200 ещё и плату настенного монтажа надо и ещё кое чего- это обычно при заказе вдруг проявляется.
Для открытой системы, с "разбором"
Q0=Q1-Q2
Q1=M1(T1-TХВ)
Q2=M2(T2-TХВ)
где:
Q1 тепловой поток подающего трубопровода
M1 Масса теплоносителя подачи
T1 Температура оного
TХВ Температура холодной воды (у нас 5гр.Цельс.)
Q2,M2,T2,TХВ - То же для обратки.
ну или то же только через энтальпию и для закрытой системы:
"2. Алгоритм расчета тепловычислителя ИМ 2300 Н
Алгоритм вычислений:
Система ТС (условно закрытая система)
Qt1 = G1 (h1 - hx) – G2 (h2 - hx)
Условные обозначения:
Qt1 – количество потребленной теплоты;
G1 – масса теплоносителя в подающем трубопроводе системы ТС
G2 – масса воды в обратном (циркуляционном) трубопроводе системы ТС
h1и h2 – энтальпия теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе системы ТС;
hx – энтальпия холодной воды, договорное значение, (задается константой при 5 оС)."
Есть еще вопросы?
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
[quote="Al";p="23219"]Не-е на мыло пришло ЕЦЭЛ 2000-й прекращают продавать. Ограниченный запас будет поддерживаться на складе для сервиса.
Вот так, только разберёшься, бац- типа- морально устарел...
А проектов- то сколько осталось...[/quote]
Погоди он же про 200-й говорит... а 2000 действительно снимают, он заменен новой байдой правдо не помню ее маркировку. Да у меня микрорайон новый на 200х и 300х работает уже второй год и нормально.
Вот так, только разберёшься, бац- типа- морально устарел...
А проектов- то сколько осталось...[/quote]
Погоди он же про 200-й говорит... а 2000 действительно снимают, он заменен новой байдой правдо не помню ее маркировку. Да у меня микрорайон новый на 200х и 300х работает уже второй год и нормально.
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.