Подбор форсунки к горелке

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Там ещё обьём камеры сгорания важен,и коэффециент (не поммню как он правильно звучит)типа альфа.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Смешевания горючей смеси и воздуха,точно не помню, тут есть наверное теоретики. Эй где вы?

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Коэффициент избытка воздуха чтоли?
ниразу неслышал.... :roll:

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

А что это за форсунки такие? В комплекте идут для уменьшения мощности?

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

Обязательно необходимо менять форсунку.
Этим вы выравниваете тепловые мощности теплогенератора и системы, таким образом уменьшается количество перезапусков котла и экономится значительное количество топлива. (фаза поджига и прогрева - самая неэкономичная, особенно в котлах, работающих на солярке).
После замены форсунки необходимо будет перенастроить давление тплива и положение шибера, в каждой нормальной инструкции есть соответствующие таблицы (желательно также использовать газоанализатор для точной подстройки :wink: )

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

обычно еще делается небольшой запас, порядка 1,1 на КПД теплогенератора

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Нагрев горячей воды будет?

Аватара пользователя
ВИМ
Претендент
Претендент
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 13 фев 2005, 10:38
Репутация: 0
Откуда: Калининград

Сообщение ВИМ »

По поводу форсунок: как влияет на параметры горения топлива угол распыления форсунки и как правильно его (угол) подбирать :?:
"Лучше летом отдыхать, чем зимой работать"

Аватара пользователя
Малой
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 13:35
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Малой »

Совершенно верно, угол раскрытия зависит от геометрии камеры сгорания. Если факел будет "бить" в стенку то возможен местный перегрев чугуна, с последствиями вплоть до деформации.
Здесь следует искать рекомендации завода изготовителя оборудования.
Хотя стандартно большинство камер сгорания рассчитываются либо на 45, либо на 60 градусов (на 60 чаще).

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Господа. Ни в коем случае не подбирайте форсунку к горелке по нагрузке системы. Форсунка подбирается, а горелка регулируется ТОЛЬКО! по мощности котла на который она ставится. Если у Вас котел 40 кВт то форсунку надо брать на 40 кВт, т.е. 0,85 Гал/час. Угол раскрытия 45 или 60 град значения практически не имеет (в бытовых котлах). Если Вы, например, на котел мощностью 40 кВт поставите горелку на 15 кВт. Конец Вашему котлу наступит быстро, т.к. поверхность теплообмена у Вас осталась на 40 кВт, Вы вдуваете меньше, следовательно переохлаждаете продукты сгорания до более низких температур. При определенном "навыке" можно из обычного котла, таким образом, сделать конденсационный. Расход топлива конечно понизится, но очень скоро придется менять котел. Причем в этом случае о гарантии можно забыть.

Господин МАЛОЙ учите матчасть и ТЕОРИЮ ГОРЕНИЯ.

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Добрый день.
Любое решение должно быть полным.
То есть выполнены условия правильной работы и котла и горелки.
Мощность горелки можно снизить меньше мощности котла уменьшением номинала форсунки (с последуюшей ее настройкой по соотношению топливо-воздух).
Чтобы котел не "плакал" должен быть организован подмес в обратку.
Часто мощность котла по паспорту и горелка не согласованы, необходимо проверять срабатывает ли котел все тепло выделяемое горелкой, следите за температурой дымогазов. Она не должна быть ниже или выше нормы. Если горелка имеет запас и температура дымогазов не переваливает за 200. снижать мощность горелки нет необходимости. Она все равно работает в режиме вкл/ выкл, просто возрастут паузы. собственно в этом и экономичная работа, вырабатывать столько тепла сколько требуется и не топить улицу.
ing9

Ответить