Про проекты котельных

Проекты, расчеты, автоматизация проектирования

Модераторы: шидол, Code

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

Да это очень интересно, у меня тоже ясности нет.
Откуда у вас число 100 кВт?
Вот в правилах безопасности газового хозяйства написано, что "Газифицированная производственная котельная – помещения, где размещены один и более котлов при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 360 кВт и более."

И вообще надо сначала разобраться какие нормативные документы необходимо выполнять...
Я думаю это Правила Безопасности, СНиП, ТСН.
По поводу всяких инструкций и СП в раздумьях...

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Уже писали на эту тему.
Свыше 100 кВт необходимо сделать пром.экспертизу от РГТИ (на проект) и газопровод.
А обслуживание попадает под эксплуатацию взрывоопасные обьекты и требует лицензию от РГТИ.
Если надо то числа 16 узнаю где тако написано
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="KGiP";p="24456"]Уже писали на эту тему.
Свыше 100 кВт необходимо сделать пром.экспертизу от РГТИ (на проект) и газопровод.
А обслуживание попадает под эксплуатацию взрывоопасные обьекты и требует лицензию от РГТИ.
Если надо то числа 16 узнаю где тако написано[/quote]
Надо)))
А если котельная дизельная?
И что значит пройти промэкспертизу? По каким нормативам проверяется проект?

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

С дизелем сталкивался давно года 4 назад, там ситуация прикольная была. Церковь построила Домик в 1000м2 нашему главному попу или как там зовется не знаю. Так вот там дизель был в 100 с чем то кВт, и у них гидравлика системы говно было полное. Решили они найти крайнего впрягся туда Энергонадзор пришли ко мне и давай орать что мы вас "прикроем". А я им отвечаю: вы ко мне домой придете ,учить меня печку топить? заткнулись (гороче с дизелем хоть у..рись на частной теретории.
С Федеральными пес знает? я с бюджетниками не работаю.
А по пром.экспертизе отвечу как увижу своего чела, он у меня как раз пром.экспертизу делает (и нач.ПТО) так что ответ должен дать исчерпывающий.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="KGiP";p="24464"]Решили они найти крайнего впрягся туда Энергонадзор пришли ко мне и давай орать что мы вас "прикроем". А я им отвечаю: вы ко мне домой придете ,учить меня печку топить? заткнулись (гороче с дизелем хоть у..рись на частной теретории.
С Федеральными пес знает? я с бюджетниками не работаю.
[/quote]
да как проверишь на частной территории, газ подвозить надо, а дизель сам построишь, сам привезешь...
Я тут недавно прожект делал, дизеля столько запроектировал, что хозяйка подумала, [*ЦЕНЗУРА*] ей свой хаммер на заправке заправлять.
И ей до кучи две бензоколонки поставил)))
Мелочь но приятно, свою машину на своей заправке заправлять)))

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Буржуи блин.
Короче что бы усложнять себе жизнь, нужно выпускать отдельный раздел ТМ, и не парится.На котельную любой мощностью.
Включить туда схемку,план размещения оборудования,и отдельную ПЗ со спецухой..
И сдирать за этот раздел отдельные бубуськи,раза в больше чем сейчас!
Будет всем хорошо.
8)
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Енто вы х..ньй страдаете, у меня уже давно что выше 100 кВт то дороже в 3 раза.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
AndreyS
Претендент
Претендент
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 08 июн 2005, 15:02
Репутация: 0
Откуда: Представительство Grandeg в России и странах СНГ
Контактная информация:

Сообщение AndreyS »

согласование получать не обязательно. все зависит от типа устанавливаемого оборудования.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Al_";p="27489"] У нас попробуй в Нижнем солярочный бачок под окном поставь...[/quote]
И что будет?

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение asl »

[quote="Mifune";p="24884"]...нужно выпускать отдельный раздел ТМ, и не парится.На котельную любой мощностью.
Включить туда схемку,план размещения оборудования,и отдельную ПЗ со спецухой..
[/quote]
А какие лицензии прикладывать к этому делу. Я тут делаю разделы ТМ для архитекторов. Их зазаказчик требует лицензию на проектирование котельных, пришлось доставать. Хотя реально на коттеджи такой лицензии вроде как не требуется.
Что по этому поводу думаете.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

А еще вот такой вопрос, господа.
Кто знает, начиная с какой высоты дымовые трубы подпадают под юрисдикцию Гостехнадзора. Я где-то слышал, что предел - 20 м. Выше уже - регистрация в Гостехнадзоре со всеми вытекающими...
В Правилах безопасной эксплуатации для дымовых и вентиляционных труб не написано даже, на какие трубы эти Правила распространяются. Какие-то отстойные Правила. Во всех пишут:Правила распространяются на... Не распространяются на...Подлежат регистрации в Гостехнадзоре....
А эт не Правила, а черновик какой-то.
А то у нас клиент попался шуганый. Боится инспекторов. А котельная - 1 МВт. То есть, по газу он уже попал. На Идентификацию и Регистрацию особо опасных объектов, Экспертизу промбезопасности и т.д. Так вроде?
Вот еще хочется узнать, на что еще попадает.
На котлы - нет. Водогрейные ниже 115С.
На сосуды под давлением - нет.
Вот еще про трубы хочу узнать.

To KGiP
Шешнадцатое уже было. Хотим инфы от Вашего чела.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

И тишина. Загубил тему, блин. Хоть и не вылазь с такими вопросами. Теперь вот виноватым себя чувствую..
Что, правда никто не знает?
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Я же не конЬ Педальный, напряг он мне список то дал. И фыгли закрутился Млин, терь ищу куды сунул. Счас Гавк ну . Новый слабаем и все буд Зер Гут.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха... :cry:
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Потапов Илья
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 сен 2005, 07:44
Репутация: 0
Откуда: ЗАО "Комбинат "Гостарк"

Сообщение Потапов Илья »

[quote="LEX";p="33517"]А еще вот такой вопрос, господа.
Кто знает, начиная с какой высоты дымовые трубы подпадают под юрисдикцию Гостехнадзора. Я где-то слышал, что предел - 20 м.
Вот еще про трубы хочу узнать.
[/quote]

Ну зачем так париться.
Высота трубы должна быть достаточной чтобы обеспечить экологию в данном регионе.
Конструкция - обеспечивать ее устойчивость.
Сдают трубу в эксплуатацию с паспортом на нее и т. д. по СНиП 13-101-99 "Правила надзора, обследования,проведения технического обслуживания и ремонта промышленыых дымовых и вентиляционных труб".
Если с вас потребуют экспертизу трубы (которой с нас не требовали) - пройдете в любом случае.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

А какая высота была у Вашей трубы?
По прежнему месту работы трубу котельного цеха (я был замглавного энергетика по теплотехнической части и курировал вопросы взаимоотношений с надзорными органами в том числе) высотой 80 метров регулярно осматривал инспектор Гостехнадзора. Один раз даже написал распоряжение о закрытии цеха (это останов всего предприятия), так как прошел срок технического освидетельствования трубы спец.организацией. Еле разрулились.
Так что я не "парюсь" а задаю реальный вопрос.
А если Ваше предприятие не имеет дел с Гостехнадзором, значит предприятие такое.
Мелко плаваете :wink:
Вопрос остается в силе, господа. Кто знает?
(Время пока есть, как прижмет, позвоню энтому инспектору. Он должон меня помнить. Тогда всем и расскажу)
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Аватара пользователя
Потапов Илья
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 сен 2005, 07:44
Репутация: 0
Откуда: ЗАО "Комбинат "Гостарк"

Сообщение Потапов Илья »

А какая высота была у Вашей трубы?
Посмотрим тот проект... хм, ровно 20 метров. А другой..крышный вариант.. и того меньше.
...осматривал инспектор Гостехнадзора. Один раз даже написал распоряжение о закрытии цеха (это останов всего предприятия), так как прошел срок технического освидетельствования трубы спец.организацией...
Все то о чем говориться в последнем сообщении - описанов СНиПе про дымовые трубы. И периодичность осмотра и т.д. и инспектора про это всегда помнят.Про высоту труб только там ничего не пишут - значит не важно.
Да и наш технический директор многого повидал - про обследование трубы в курсе - было и не раз. А вот экспертизу самой трубы - ни по каким документам и потребовать не могут.

:arrow: Есть верный выход из ситуации: Пойти в гостехнадзор к инспектору и спросить по хитрому. Вот мы цех хотим строить там где-нибудь. Труба наверное большая будет. Все знаем кроме одного: чтобы сроки оценить - экспертиза трубы понадобиться - или только акт ввода в эксплуатацию.

Сам недавно был в инспекции - там консультации предлагали - бесплатно. Да и еще с инспектором познакомиться поближе можно 8) .

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Очень нужна помощь!

Сообщение Матвей »

[quote="alexis";p="43154"]Всю жизнь занимались монтажом больших котельных в области и все было ок. Тут решили сделать котельную одной конторе? находящейся в черте города (Спб). Котельная маленькая - 2х50 кВт на пеллетах. Подскажите пожалуйста какие разрешения и согласования необходимо получать на этот проект, ведь котельная используется исключительно для отопления администартивного здания. Котлы бытовые - рабочее давление 1,5 атм, температура - 100С. Очень нужна помощь!!!!![/quote]

Я ставил бытовой на пеллетах на 25 кВт. Клиент свой дом пока не оформил, значит пока к нам не каких требований не выдвигалось. Сделали - работает. В России по промышленным котлам может только Грандег что нибудь сказать, с их слов они летом десяток котлов поставили. Свяжитесь с ними, может что и подскажут. Кстати, у вас какой фирмы котлы?
Любая проблема это замаскированная удача.

Ответить

Вернуться в «Проектирование»