Воздуховоды для химически активных сред
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Воздуховоды для химически активных сред
Воздуховоды для химически активных сред. Как всем известно в вентиляции очень часто по воздуховодам удаляют вредные химически активные вещества. И выхода только два покрытие второпластом или полипропиленовые воздуховоды. Может у кого есть еще идеи по етому поводу?
А что уже проверяли титан в составе этих кислот? Полипропилен и второпласт проверен и нормально держит помещали эти вещества в эту смесь и ни какой реакции не проходит, единственное воздуховоды покрытые второпластом не герметичны и возникает проблема с конденсатом етих кислот. А кошда ето все течет это ужас для всего окружающего. Поетому решено было примень воздуховоды из полипропилена.
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
Мы делали склад химических средств (кислоты, каустическая сода и т.п.) - воздуховоды обычные из тонколистовой стали. В проект закладывали покрытие воздуховодов двумя слоями эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-89 по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (общая толщина покрытия 60 мкм).
Бей джедаев - спасай галактику!