Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
В своей практике невстречал обвязки котла МП, в основном для обвязки использую металические трубы (желательно неменьше 2 м от котла), и вообще котельную делаю только из одного матерьяла так красивее, МП отводы от колекторов (если они попадает в помещение котельной ) стараюсь спрятать в стену . Другие обвязку делает из меди - я пока неприкупил инструмент для пайки, а с обжимными фитингами и непробовал
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Хотя...... пошарил по инету и там много примеров обвязки с МП
да и чертежей полно - как я понял тебе достаточно принципиальных схем
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
ВСН 69-97
1.4. Не допускается прокладывать МПТ в помещениях по пожарной опасности категории "Г", а также в помещениях с источниками тепловых излучений с температурой поверхности более 150°С.
Почитайте инструкции самих производителей труб ППР. В принципе они незапрешает, только рекомендует..... , да а что в СНиПах про это - молчит или есть какие то заметки (так и непрочитал ни одного до конца - обычно нахожу что надо , перебегу глазами ....)
Видел котлы сданные горгазу. 50-60 кВт, трубы - ПП с фольгой. У современного котла самое горячее - выход подачи, 100 градусов. Поверхность котла вообще чуть теплая. Даже дымоход можно теплоизолированной трубой сделать, или сразу в стену пустить (если выход горизонтсальный), коротким участком.
Может это все к мощным котельным относится - ну там и температуры с давлениями недетские. И котлы паровые.
Все зависит от температурного режима системы.
Если система низкотемпературная, чего б PP-R не использовать?
Конечно к паровому котлу пластик не присобачишь.
А когда максимальная температура котла установленна на 75 гр.
По моему самое то, что надо.
Да, товарищи, Римантас и МАТ очень красивые фотки. А полипропиленчик у Slayerа - ну просто прелесть. Slayer, а вертикальная профильная труба это у Вас стрелка?