Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Karaya
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 май 2005, 08:55
Репутация: 0

Нужна помошь!!!

Сообщение Karaya »

Вопрос вот в чём: В старом доме установлено паровое отопление, насколько правильно не знаю, работает она самотёком и когда батареи на 2-ом этаже горячие на первом они нагреваются еле еле, возможно ли существенно не переделывая систему добавить в неё циркуляционный насос, примерную схему прилагаю....
Если возможно, то посоветуйте какой и в каком месте ставить, заранее благодарен
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Оно не паровое, а водяное наверно :). Можно конечно поставить насос, делали так. Ставьте на выходе котла, на подаче, верхний патрубок. Желательно добавить мебмранный бак расширительный, вместо бака на чердаке. Бак подключается к обратке возле котла.

Karaya
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 май 2005, 08:55
Репутация: 0

Сообщение Karaya »

Спасибо, а можно вот так врезать насос, не перенося расширительный бак (система собрана давно и глобально переделывать её некому и неначто...), картинку прикрепил
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Можно, я так и описывал. Бак стоит рублей 500-1200, группа безопасности нужна еще для закрытой системы, тоже рублей 800-1000 может стоить. Ну и насос конечно, так что совсем без денег все равно не получится. Закрытая система получше - не попадает кислород, вода не выпаривается, бак на чердаке место не занимает, но это дело Ваше, насос и так работать будет. Только еще не помещает термостат на 40 градусов, чтобы на холодном котле насос не работал - я ставил от стиральных машин.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

по моему мало толку будет :arrow:
Лучше сделать двухтрубку или хотя однотрубную - чтоб не через радиатор
примерно так :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Да, по той схеме будет разная температура в радиаторах, но если переделывать не на что - можно конечно и так оставить, а если переделывать - так и трубы можно потоньше сделать, полдюйма и три четверти, а не 40-50 как любят класть для гравитационных систем.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

по моему мало толку будет
Лучше сделать двухтрубку или хотя однотрубную - чтоб не через радиатор
примерно так
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Поставить насос после обоих котлов.
Если не поможет, поставить регулирующие вентили на каждой ветке (этаже).

:roga: :roga: :roga: :roga:

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Сантехник Ваня »

По моему скромному мнению, установка насоса сделает систему вполне работоспособной.
Попробую обосновать.
Из приведенной схемы видно, что располагаемые гравитационные напоры циркуляционных колец 1 и 2 этажей различаются в десятки раз. Отсюда – холодные батареи 1 этажа (особливо две справа). После установки насоса располагаемый напор обеих колец будет примерно одинаков (напор насоса несравненно выше гравитационного напора). Единственный неустранимый недостаток – радиаторы, стоящие в очереди последними (слева внизу), вряд ли будут “огненными“.
Категорически убежден также в том, что существующий расширительный бак на старом месте не повлияет отрицательно на работоспособность системы. При таком подключении расш. бака во время работы насоса происходит падение давления во всасывающем трубопроводе (и в котле) на величину, равную напору насоса. Это могло бы быть вредным для насоса или котла, если бы насос развивал напор в несколько метров. Однако в данном конкретном случае напора 0,5 м будет вполне достаточно, а котлу (насосу) совершенно безразлично, если давление в нем будет не 0,6 атм., а 0,55.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Скачивать лень.

Karaya
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 май 2005, 08:55
Репутация: 0

Сообщение Karaya »

Всем огромное спасибо!

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

А я так и делал, в переделке. Но система была гравитационной, хоть и плохо работала, поэтому через остановленный насос прокачка идет понемногу, но все равно в межсезонье помогает, а в холод вообще работает как положено, можно котел не крутить.

Термостат на 40 градусов все равно нужен, для удобства и для защиты от конденсата.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Арнольд";p="26059"]А если подключить насос к контактам комнатного термостата ?
Мне кажется бдет больше эффекта..[/quote]Баловство это,работать то работает,но как.Термостат на 20,останавливает насос ,радики по инерции разогревают помещение до 25,затем в обратную сторону,тоже самое,отключать надо всё таки котелочек,или на адаптивную систему раскручиваться(всё о чём пишу опробовал на себе и своей семье за что и был поруган,.. :draka: .PS:не пытайтесь сделать это самостоятельно .)

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Это понятно, дешево хорошо не бывает, но все же лучше, чем было сосвсем без насоса и термостата (еще и со снятой газовщиками с котла автоматикой). Да и цена вопроса - 400 рублей за термостат. Бюджетные доработки гравитационной системы с советским котлом не от хорошей жизни делают.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Ilya Rejepov";p="26074"]Это понятно, дешево хорошо не бывает,[/quote]Золотые слова.Ячерез это прошёл писал там где то на форуме об этом раньше.Автоматику от какого нибудь Газового бойлера всё таки настоятельно рекомендую поставить.Цена американского газового клапана около 65 доллариев.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Я про это думал, но клапанов по $65 не видел, я дешевле 100-120 евров не находил. Да и это доработка может газовщикам не понравится. хотя после их "модификаций" советской автоматики это мелочь. Возможно так и сделаю, если найду дешевый клапан.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Ilya Rejepov";p="26083"] Да и это доработка может газовщикам не понравится. .[/quote]А Вы им не показывайте,или скажите,что мол новая модификация,но лучше вообще в дом не пускать пусть свои котеджные посёлки окучивают,да термону прогибают.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Slayer опять начинаеш?
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

А что делать? Если коллеги из горгаза родную сняли и напрямую запустили.Неоставлять же его совсем без управления.

Ответить