Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Комбинация отопления

Сообщение Матвей »

Задача такая. Маленький дом 50 м. кв. отопление центральное, но страшно древнее и ненадёжное. Клиент хочет поставить в доме электрокотёл и использовать его в случае аварии ЦО либо проблем с температурой подачи. Как грамотнее сделать, развязать отопление через теплообменник, или сделать байпас на ЦО и написать мужику инструкцию что включать и какие краны перекрывать?
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Re: Комбинация отопления

Сообщение Al »

Я представил :) Страшные вещи привиделись...

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Все, где больше одного крана могут легко перепутать. Закроют не то и откроют не там.

Если только трехходовыми, да с приводами (2 штуки минимум, а если и не один стояк?) выведенными на кнопку, только оно того не стоит, да и неизвестно выдержать ли они давление в ЦО. Вообще разница в давлении будет по-любому, тот же расширитель например может не выдержать.

А проводка в старом доме на дополнительные 5 кВт рассчитана?

Я бы посоветовал отдельные радиаторы на котел, а еще проще и дешевле - конвекторы повесить и не усложнять.

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

Тогда через теплообменник. Надо идти к проектантам. А проводка там новая. Зимой когда накрылось ЦО, топились электричеством. Вообще домик изнутри отделан по высшему разряду. Хотя хозяин через год два хочет строить полноценный дом, желает и имеет возможность даже во времянке пожить с комфортом.
Любая проблема это замаскированная удача.

NuB
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 май 2005, 12:43
Репутация: 0

Сообщение NuB »

Действительно, поставить электрические конвектора и не мучатся
radiators.nm.ru

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="NuB";p="25973"]
Действительно, поставить электрические конвектора и не мучатся
[/quote]Ща на советуете.Давление,то какое?

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

А чёрт его знает какое там давление. :(
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Матвей";p="26003"]А чёрт его знает какое там давление. :([/quote]Но в любом случае при смонтированом отоплении,котёл с насосом в байпас,самый актуальный вариант.

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

Ну вот, что и требовалось подтвердить. В случае чего, два крана открыть, два закрыть и включить котёл не такая сложная задача.
Эх, стану таким старым как Slayer, буду мудрым :)
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Матвей";p="26065"]
Эх, стану таким старым как Slayer, буду мудрым :)[/quote]Можно и раньше.[quote="Матвей";p="26065"]
. В случае чего, два крана открыть, два закрыть и включить котёл
[/quote]Вместо кранов,например электромагнитные клапана поставить,чтоб с котлом вместе включались,а котёл на датчик температурный завязать,как вариант.

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

Интересное решение. Мне сегодня уже подобное предлагали на зонных кранах. Электромагнитные клапана видел только в системах полива, надо поискать есть ли что нибудь подобное для отопления.
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Slayer ПРАВ :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

тюнинг котлов, обработка напильником кранов и фитингов, орегинальные технические решения-все к Слаеру, он подписался на эксперементальную и просветительскую деятельность при свидетелях :D :D
Последний раз редактировалось Штейн 24 май 2005, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

Может и прав. Но ссылка на клапан не помешала бы. Ладно, пойду спать. Хорошо вам в европах, солнце позже заходит :)
Любая проблема это замаскированная удача.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Енто у него не отнять :shock:
Slayer без обид :oops:
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="Матвей";p="26065"] два крана открыть, два закрыть и включить котёл не такая сложная задача.[/quote]
Можно использовать два трёхходовых шаровых крана с сервомоторами, например modulo, работающих от одного выключателя. К их сервоприводам можно подключать дополнительные устройства, такие, как котёл или насос и эти устройства будут после полного открытия или закрытия автоматически включаться или выключаться.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="KGiP";p="26097"]Енто у него не отнять :shock:[/quote]А я и неотдам сам,дома доем. :D [quote="Штейн";p="26095"]
тюнинг котлов, обработка напильником кранов и фитингов, орегинальные технические решения-все к Слаеру, он подписался на эксперементальную и просветительскую деятельность при свидетелях :D :D
[/quote]Подпоили подзадорили. :beer:

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

[quote="NWB";p="26099"][quote="Матвей";p="26065"] два крана открыть, два закрыть и включить котёл не такая сложная задача.[/quote]
Можно использовать два трёхходовых шаровых крана с сервомоторами, например modulo, работающих от одного выключателя. К их сервоприводам можно подключать дополнительные устройства, такие, как котёл или насос и эти устройства будут после полного открытия или закрытия автоматически включаться или выключаться.[/quote]

Я тоже это предлагал, только неизвестно, какое давление они выдержат, да и стоимость такого решения - если там не один стояк?

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Да не, ввод по ходу один.домики таким макаром клепали.Клапана по моему АДЛ предлагает,наберите в поисковике.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

отцепиться от ЦО официально, не платить за тепло, а сделать себе счастье независимое :D
в зимний период будет нагорать тысячи на полторы руб по нунешним ценам