СХЕМА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ (КАК МОДИФИЦИРОВАТЬ?)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

СХЕМА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ (КАК МОДИФИЦИРОВАТЬ?)

Сообщение heating »

Вопрос по схеме,
для большей ясности прилагаю режимы работы гидравлической стрелки.

Имеем котел: неважно либо напольный либо настенный.
Насос встроен в котел. Напор насоса низкий и меньше сопротивления системы.
Подключаем котел через гидравлическую стрелку.
Уровень атоматизации:
Есть только базовый пульт управления котла.

Мои сомнения по работе данной схемы:
имеется в виду мои условия...
В схеме с гидравлическим разделителем - датчик температуры контролирует t теплоносителя (подача), работу котла и котлового насоса и устанавливается либо в сам разделитель на стороне подачи на теплопотребителя, либо на магистрали идущей от разделителя к потребителю.
У меня контроллера нет, соответственно и датчика на разделителе тоже нет.
Так как котлы имеют встроенный термостат который управляет горелкой и насосом, не получится ли так, что контур котла прогреется до заданной на котле температуре и отключится вместе с котловым насосом (при отключенных теплопотребителях; предположим насос отопления отключен по комнатному термостату, и бойлер нагрет до нужной температуры).
Потом комнатный термостат или датчик бойлера дает сигнал на включение насосов.
Циркуляция в контурах теплопотребителей есть и со временем температура в них падает.
А котловой нагрет, и так как котловой насос не работает - отключен и насос и котел. Т.е. надо ждать пока остынет котловой контур, чтобы термостат котла дал сигнал на его включение.

У меня есть некоторые соображения, но может лучше подскажете.

Что посоветуете??


Изображение

Изображение

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

В идеале поставить контроллер,но если по обходным технологиям,то 1)Насос котловой сделать постоянно включеным,либо обеспечить,с помощью реле времени,10-ти минутный выбег.При такой логике система будет работать корректно.

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

[quote="Slayer";p="25649"]В идеале поставить контроллер,но если по обходным технологиям,то 1)Насос котловой сделать постоянно включеным,либо обеспечить,с помощью реле времени,10-ти минутный выбег.При такой логике система будет работать корректно.[/quote]

Контроллера не будет.
Спасибо Slayer за совет.
Насчет насоса (постоянно включенного) я думал.
В навесных котлах это сделать можно. Есть перемычки на плате.
Тогда согласен - все будет ОК. :wink:

Но с напольным посложнее. Там таких перемычек нету.
У меня есть такая идея:
- к контактам комнатного термостата на плате подключить накладной термостат (труба подачи от разделителя, как на рисунке). Выставить температуру на нем градусов 60.
Если котловой термостат дает сигнал на отключение котла и соответственно насоса, то при замкнутом "комнатном" термостате насос будет работать :!:
А насос на отопление (теплопотребитель) от гидроразделителя подключить на комнатный термостат.
Может быть лучше так ...
Тут конечно от логики работы котла все зависит ....

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Согласен, выбег насоса после отключения горелки ещё минут 3-5, на всех котлах по разному. В некоторых продвинутых он ещё и регулируется, советую ставить именно такой.

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

[quote="гость";p="25652"]Практически во всех котлах насос не выключается при достижении значения температуры на подаче, установленного терморегулятором котла.[/quote]

Неправда. Как раз отключается, но после его выбега (для снятия инерции с теплообменника). Как правило время выбега насоса можно изменять. Но опять же - не всегда....

[quote="гость";p="25652"]Погодозависимое управление в схемах с гидравлическим распределителем осуществляется непосредственно в контуре нагрузки, например установкой трехвходового смесителя с управлением от внешнего датчика температуры.[/quote]

и не только.
Так называемый каскадный датчик, который и монтируется либо в разделителе либо за ним, управляет мощностью котла (котлов). При этом выбирая максимальную температуру среди всех контуров теплопотребителей. Поэтому косвенно и котлы работают по внешнетемпературному графику. Опять же если нет запроса ни одним из контуров на тепло, котловые насосы и котлы могут отключаться...

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="heating";p="25660"]
У меня есть такая идея:
- к контактам комнатного термостата на плате подключить накладной термостат (труба подачи от разделителя, как на рисунке). Выставить температуру на нем градусов 60.
.[/quote]45 на обратку из стрелки,за одно и защитой котла будет.Но с выбегом коректней.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="гость";p="25652"]Практически во всех котлах насос не выключается при достижении значения температуры на подаче, установленного терморегулятором котла.
[/quote]
100% согласен. Все происходит именно так, если котел работает по алгоритму контроля температуры в подающей линии. Насос может отключиться, и то не сразу, а после установленного времени выбега, если поступает запрос теплоты от бойлера, и тогда включается соответствующий насос. После прогрева бойлера насос отопления включится немедленно. Если бойлера нет, насос в системе отопления работает постоянно.
Сделали несколько каскадных котельных с сепараторами вообще без автоматики или с автоматикой только в контуре нагрузки - работают прекрасно.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

потому и говорил про датчик на обратке.В стреле начнётся разделение типа конвекции и котловой насос заработает.

Ответить