Котельная - ошибки сборки

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

:!:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Чайник
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18 апр 2005, 21:59
Репутация: 0

Сообщение Чайник »

[quote="Mat";p="26672"]:!:[/quote]

Спасибо Вам большое, все что Вы посоветовали уже докупил и поставил. Сегодня купил и подпиточный.

Нарыл вот такую красивую схемку (как раз для Чайников). Там подпиточный установлен с байпасом. Это нужно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

http://armatura-far.ru/files/tech_info/2100.zip
устройство и руководство по эксплуатации автоматического редуктора
子曰、不患人之不己知、患不知人也

эксадмин

Сообщение эксадмин »

[mod]Уважаемый, Чайник!
проверьте вашу личную почту, там письмо уже пылиться... [/mod]

Чайник
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 18 апр 2005, 21:59
Репутация: 0

Сообщение Чайник »

[quote="Arthur";p="26688"]http://armatura-far.ru/files/tech_info/2100.zip
устройство и руководство по эксплуатации автоматического редуктора[/quote]

Спасибо, все прочитал и все понял. По нему и по установке вопросов вопросов нет, кроме возможно ли его установка на вертикальном участке? (В описании сказано только что нельзя утанавливать вверх дном).

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Байпас считаю излишеством.
Ставить на вертикальном участке можно.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Там мысль в том, чтоб на рабочей мембране не скапливался мусор.
И всё. Как требуют, например, вентиля ставить только штоком вверх.
Дабы под седлом было чисто.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»