- Правильный ветер
- Профи

- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
Вы уточните у тех, кто спрашивает. Самое простое, если их устроят данные о уровнях шума изготовителя оборудования в актавных полосах))) Если требуют именно расчёты, то тут самое простое подобрать глушитель
. А вообще есть отдельный раздел проекта "Защита от шума", где считают проходит оборудование по шумовым характеристикам или нет. Тогда все свои данные (те самые таблички с актавными полосами)+места установки оборудования+генплан отдаёте акустикам-шумовикам
Так что, возможны варианты.