Радиатор под окно
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Радиатор под окно
Вычитал в нескольких местах правило - ширина радиатора должна быть не меньше 75% от ширины окна.
Т.е. у меня в комнате окно шириной 1.8м, по расчетам на эту комнату нужен радиатор из 9 секций, а если следовать этому правилу - прийдется устанавливать из 17 секций.
Правда ли это? Нужно ли соблюдать это правило?
С извинениями за наивность вопросов и уважением
Дмитрий.
Т.е. у меня в комнате окно шириной 1.8м, по расчетам на эту комнату нужен радиатор из 9 секций, а если следовать этому правилу - прийдется устанавливать из 17 секций.
Правда ли это? Нужно ли соблюдать это правило?
С извинениями за наивность вопросов и уважением
Дмитрий.
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
Это правило основано на том, что бы поток холодного воздуха равномерно прогревался от радиатора , а у Вас, я смотрю, расчетная величина в два раза меньше чем в правилах, тогда попробуйте взять радиатор подлинее и пониже (хотя это надо согласовывать со всеми остальными, чтобы все были одинаковой высоты)
Генерить идеи - мая работа
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
Это не правило, по-моему, а рекомендация. Если проектировать, то лучше попробывать подобрать менее высокий и более длинный прибор отопления. На практике, данная рекомендция далеко не всегда учитывается. Т.е., на мой взгляд, если дома стоит от.прибор меньшей длины, то менять его только по этой причине не стоит. Моё такое мнение.
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Re: Радиатор под окно
[quote="Dimus";p="30228"]Вычитал в нескольких местах правило...
Правда ли это? [/quote]
Правда.
75 проц от 1,8 м покрываются не только секционными радиаторами, у которых мощность 8-ми см секции 200 вт.
Если б все как Вы рассчитывали, то аэропорт Толмачево выглядел бы так же безобразно, как Шереметьево-1. Ан нет...
Правда ли это? [/quote]
Правда.
Неправда.Dimus писал(а):Т.е. у меня .. по расчетам на эту комнату нужен радиатор из 9 секций, а если следовать ...прийдется устанавливать из 17 секций.
Правда ли это?
75 проц от 1,8 м покрываются не только секционными радиаторами, у которых мощность 8-ми см секции 200 вт.
Если б все как Вы рассчитывали, то аэропорт Толмачево выглядел бы так же безобразно, как Шереметьево-1. Ан нет...
子曰、不患人之不己知、患不知人也
- Mifune
- Массовик Затейник
- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Это... Артур, а Толмачево тоже ВЫ?
Как там в том фильме,а потом на обломках старой крепости....[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/tongue.gif[/img]
Как там в том фильме,а потом на обломках старой крепости....[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/tongue.gif[/img]
Хорошо хоть я, есть у меня ...
- Правильный ветер
- Профи
- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
[quote="Mat";p="30288"][quote="Правильный ветер";p="30256"]........... то лучше попробывать подобрать менее высокий и более длинный прибор отопления[/quote]
Только при диагональном подключении.
[/quote]
Но это смотря какое окно. Есть ведь рекомендации для отопительных приборов: при какой длине прибора применять двустороннее подключение.
Только при диагональном подключении.
[/quote]
Но это смотря какое окно. Есть ведь рекомендации для отопительных приборов: при какой длине прибора применять двустороннее подключение.
-
- Претендент
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 апр 2005, 10:47
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
СНиП 41-01-2003
"6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% - в жилых и общественных зданиях."
СНиП РЕКОМЕНДУЕТ в жилом помещении перекрывать 50% светового проема.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
И на сколько следовать данной рекомендации зависит уже от вас, качества оконного блока и дизайна помещения
"6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75% длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50% - в жилых и общественных зданиях."
СНиП РЕКОМЕНДУЕТ в жилом помещении перекрывать 50% светового проема.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
И на сколько следовать данной рекомендации зависит уже от вас, качества оконного блока и дизайна помещения
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
[quote="Mat";p="30288"][quote="Правильный ветер";p="30256"]........... то лучше попробывать подобрать менее высокий и более длинный прибор отопления[/quote]
Только при диагональном подключении.
При классическом как раз наоборот.[/quote]
При диагональном подключении если длина больше в 4 раза высоты
Только при диагональном подключении.
При классическом как раз наоборот.[/quote]
При диагональном подключении если длина больше в 4 раза высоты
Генерить идеи - мая работа
[quote="Troll";p="30338"][quote="Mat";p="30288"][quote="Правильный ветер";p="30256"]........... то лучше попробывать подобрать менее высокий и более длинный прибор отопления[/quote]
Только при диагональном подключении.
При классическом как раз наоборот.[/quote]
При диагональном подключении если длина больше в 4 раза высоты[/quote]
Сказки теоретиков,не подтверждённые практикой.
При высоте менее 350 и боковом подключении прогреваются 3-4 секции.Мат абсолютно прав-как всегда -подключать по диагонали.
Сомневающимся рекомендую эксперимент по боковому подключению 6 и более секций с Н-200.
Только при диагональном подключении.
При классическом как раз наоборот.[/quote]
При диагональном подключении если длина больше в 4 раза высоты[/quote]
Сказки теоретиков,не подтверждённые практикой.
При высоте менее 350 и боковом подключении прогреваются 3-4 секции.Мат абсолютно прав-как всегда -подключать по диагонали.
Сомневающимся рекомендую эксперимент по боковому подключению 6 и более секций с Н-200.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
[quote="SKV";p="30461"][quote="Troll";p="30338"][quote="Mat";p="30288"][quote="Правильный ветер";p="30256"]........... то лучше попробывать подобрать менее высокий и более длинный прибор отопления[/quote]
Только при диагональном подключении.
При классическом как раз наоборот.[/quote]
При диагональном подключении если длина больше в 4 раза высоты[/quote]
Сказки теоретиков,не подтверждённые практикой.
При высоте менее 350 и боковом подключении прогреваются 3-4 секции.Мат абсолютно прав-как всегда -подключать по диагонали.
Сомневающимся рекомендую эксперимент по боковому подключению 6 и более секций с Н-200.[/quote]
Убедили
Только при диагональном подключении.
При классическом как раз наоборот.[/quote]
При диагональном подключении если длина больше в 4 раза высоты[/quote]
Сказки теоретиков,не подтверждённые практикой.
При высоте менее 350 и боковом подключении прогреваются 3-4 секции.Мат абсолютно прав-как всегда -подключать по диагонали.
Сомневающимся рекомендую эксперимент по боковому подключению 6 и более секций с Н-200.[/quote]
Убедили
Генерить идеи - мая работа