Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
День добрый всем...
Поквартирное отопление энто, конечно, дело хорошее, но вот какие проблемы в наших краях (сам я из Чувашии):
1. Проблема с газоходом (требования СЭС
- закрытая система горения;
- дымоход должен быть обязательно быть проложенным по вентканалу или же по фасаду, но обязательно выше 2-х метров выше уровня крыши(!!!)... Просто вытащить трубу вбок и дымит наружу (даже если >1,5 м до окон) - нельзя.
Приходилось тока делать поквартирку последним верхним этажам (как вы там умудряетесь делать её на первом этаже, вообще загадка..)
Но это всё ерунда, по сравнению с газовой частью...
2. Газопровод
Горгаз требует сделать не только гидравлический расчет газопровода (внутреннего и фасадного) но и еще выполнить замену энтого самого газопровода (с учетом,конечно, согласия всех жильцов ,через квартиры которых он проходит...) ...Конечно, их можно понять,мол газопровод садится ...Но это касается тока старых домов...
Неушто опять "перегибы на местах", ...У кого такие же требования в регионах,как решаем,товарищи???
Поквартирное отопление энто, конечно, дело хорошее, но вот какие проблемы в наших краях (сам я из Чувашии):
1. Проблема с газоходом (требования СЭС
- закрытая система горения;
- дымоход должен быть обязательно быть проложенным по вентканалу или же по фасаду, но обязательно выше 2-х метров выше уровня крыши(!!!)... Просто вытащить трубу вбок и дымит наружу (даже если >1,5 м до окон) - нельзя.
Приходилось тока делать поквартирку последним верхним этажам (как вы там умудряетесь делать её на первом этаже, вообще загадка..)
Но это всё ерунда, по сравнению с газовой частью...
2. Газопровод
Горгаз требует сделать не только гидравлический расчет газопровода (внутреннего и фасадного) но и еще выполнить замену энтого самого газопровода (с учетом,конечно, согласия всех жильцов ,через квартиры которых он проходит...) ...Конечно, их можно понять,мол газопровод садится ...Но это касается тока старых домов...
Неушто опять "перегибы на местах", ...У кого такие же требования в регионах,как решаем,товарищи???
Господа, а не проще купить кусок земли в пригороде, да поставить дом, по канадской технологии.
И эскпериментировать, сколько влезет.
Сколько можно издеваться над многоэтажками.
Дымоход через стену.
А СОСЕДИ СВЕРХУ ЧЕМ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ ОКНА БУДУТ?????????
Вы еще септик в квартире поставте, чтоб за канализацию не платить!
И эскпериментировать, сколько влезет.
Сколько можно издеваться над многоэтажками.
Дымоход через стену.
А СОСЕДИ СВЕРХУ ЧЕМ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ ОКНА БУДУТ?????????
Вы еще септик в квартире поставте, чтоб за канализацию не платить!
- Arthur
- Мастер

- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
Тем же чем и дышали..Mat писал(а):А СОСЕДИ СВЕРХУ ЧЕМ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ ОКНА БУДУТ?????????
Мат, дымоход в стену не фтыкают не потому, что кто-то "угорит", а потому, что зимой (при низкой температуре) многоквартирный дом будет похож на ежа в тумане из-за безобидного пара, валящего из стен.
При какой температуре зимой пар изо рта идет? Вот при таких температурах и будет такой же эффект.
Т.е. пар из одной трубы - это нормально, а из каждой квартиры - некрасиво.
Тогда зачем же вам , клоуны, вообще дымоход.Arthur писал(а):Тем же чем и дышали..
Мат, дымоход в стену не фтыкают не потому, что кто-то "угорит", а потому, что зимой (при низкой температуре) многоквартирный дом будет похож на ежа в тумане из-за безобидного пара, валящего из стен.
При какой температуре зимой пар изо рта идет? Вот при таких температурах и будет такой же эффект.
Т.е. пар из одной трубы - это нормально, а из каждой квартиры - некрасиво.
Пускай "пар" к Вам в квартиру прет.
Увлажнитель воздуха не надо покупать!
А газовщики ходят, проверяют тягу, потому что - идиоты!
Там же одна вода!
Если соблюсти западные нормы (отечественных то пока нет) - 1,5 метра от ближайшего окна (либо вывод дымохода на глухую стену), тогда все будет нормально.
А по-поводу соседей в этом случае можно будет не беспокоится.
На таком расстоянии факел от котла полностью будет рассеиваться.
При этом не следует забывать - котел будет выбрасывать газы через дымоход на расстояние около 1,5-2 метров от стены.
А по-поводу соседей в этом случае можно будет не беспокоится.
На таком расстоянии факел от котла полностью будет рассеиваться.
При этом не следует забывать - котел будет выбрасывать газы через дымоход на расстояние около 1,5-2 метров от стены.
- алексей tam
- Любитель

- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
- Репутация: 0
- Откуда: г.Самара
Mat писал(а):Господа, а не проще купить кусок земли в пригороде, да поставить дом, по канадской технологии.
И эскпериментировать, сколько влезет.
Сколько можно издеваться над многоэтажками.
Дымоход через стену.
А СОСЕДИ СВЕРХУ ЧЕМ ДЫШАТЬ ЧЕРЕЗ ОКНА БУДУТ?????????
Вы еще септик в квартире поставте, чтоб за канализацию не платить!
Хотел бы я посмотреть на многоэтажку в центре Берлина, утыканную дымоходами через полтора метра, в перемежку с окнами!!!!!!NIC писал(а):Если соблюсти западные нормы (отечественных то пока нет) - 1,5 метра от ближайшего окна (либо вывод дымохода на глухую стену), тогда все будет нормально.
А по-поводу соседей в этом случае можно будет не беспокоится.
На таком расстоянии факел от котла полностью будет рассеиваться.
При этом не следует забывать - котел будет выбрасывать газы через дымоход на расстояние около 1,5-2 метров от стены.
Фильтр поставить желательно. Причем необходимость в установке фильтра будет наиболее критичной если возьмете двухконтурный котел.
Что дает грязная вода (в части железа !!! и в меньшей степени жесткости, применительно к системе с бойлером) - необходимость проведения более частых профилактических чисток бойлера и более частая замена антикоррозионного анода. Может привести к снижению срока службы бойлера (особенно если речь будет идти о бойлере из нержавейки).
Решать Вам (стоимость полнофункциональной системы очистки будет порядка 1500-2000 долл), но использовать очищенную воду всегда приятней. А то зачем мыться ?
Что дает грязная вода (в части железа !!! и в меньшей степени жесткости, применительно к системе с бойлером) - необходимость проведения более частых профилактических чисток бойлера и более частая замена антикоррозионного анода. Может привести к снижению срока службы бойлера (особенно если речь будет идти о бойлере из нержавейки).
Решать Вам (стоимость полнофункциональной системы очистки будет порядка 1500-2000 долл), но использовать очищенную воду всегда приятней. А то зачем мыться ?
-
эксадмин
-
эксадмин
- алексей tam
- Любитель

- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
- Репутация: 0
- Откуда: г.Самара
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
Москва, 29 декабря 2001 г.
ПИСЬМО № ЛБ-7115/1
О поквартирных системах теплоснабжения жилых зданий
В последние годы в ряде городов по согласованию с Госстроем России
проведено экспериментальное строительство многоэтажных жилых зданий с
применением поквартирных систем теплоснабжения, в которых в качестве
источников теплоты используются индивидуальные теплогенераторы на природном
газе. В связи с отсутствием достаточного опыта применения таких систем в
многоэтажных жилых домах в условиях Российской Федерации, проектирование и
строительство таких систем выполнялось по отдельным техническим условиям.
Опыт подтверждает достаточно высокую эффективность применения указанных
систем, их надежность и безопасность в эксплуатации.
В связи с изложенным, Госстрой России сообщает, что устройство
поквартирных систем теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на
природном газе в жилых зданиях независимо от этажности возможно, когда их
применение является обоснованным и целесообразным, при соблюдении следующих
условий.
1. В качестве источников теплоты в жилых домах высотой более 5 этажей
должны использоваться теплогенераторы на природном газе с закрытой камерой
сгорания отечественного или импортного производства, имеющие требуемые по
законодательству сертификаты соответствия и разрешения на их применение.
2. При проектировании и строительстве необходимо учесть опыт применения
технических условий, разработанных ранее для объектов экспериментального
строительства, и обеспечить соблюдение требований санитарной,
взрывопожарной безопасности и надежности работы систем поквартирного
теплоснабжения.
3. Теплогенераторы должны быть приняты на обязательное техническое
обслуживание специализированными эксплуатирующими организациями.
4. Температура воздуха на лестничных клетках в многоэтажных жилых домах с
поквартирными системами теплоснабжения не должна быть ниже 5°С.
5. Конкретные проектные решения должны быть согласованы с местными
органами пожарного, газового и санитарного надзоров.
При этом на поквартирные системы теплоснабжения с индивидуальными
теплогенераторами с закрытой камерой сгорания не распространяются
требования пункта 3.10 СНиП 2.08.01 "Жилые здания" и второго абзаца пункта
6.34 СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" в части ограничения количества этажей,
а также требования пунктов 6.36, 6.41, 6.42 и 6.43 СНиП 2.04.08-87
"Газоснабжение" и раздела "Печное отопление" СНиП 2.04.05-91 "Отопление,
вентиляция и кондиционирование" в части размеров помещений и устройств
дымоходов для теплогенераторов поквартирных систем теплоснабжения.
Л.С. Баринова