А если давление 0,6 это тоже самое говорить, почему у меня телек не работает, хотя напряжение упало с 220 Вольт до 11 Вольт....
Кто юзал котлы ACV?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
Видел горелку на котле ACV 60 квт, которая при проблемах на подстанции отключалась при давлении 7-9 миллибар (минимальная уставка 5 миллибар). Отключалась реле давления в блоке DUNGS, горение было нормальным до момента срабатывания реле, но при пуске происходила просадка давления и реле отключало горелку. Но это форс-мажор, аварию быстро ликвидировали.
- Borisovich
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
- Репутация: 1
- Откуда: Краснодар
Мы продаем и устанавливаем котлы ACV больше всех в России (за прошлый год). Причины (основные, кроме нашего умения вс это делать) две. Первая причина - низкое давление газа в нашем городе, котлы реально помогают (не котлы - горелки). Вторая - привлекательная их конструкция, обеспечивающая приличную производительность по гвс, на побережье очень популярен.
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
- Borisovich
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
- Репутация: 1
- Откуда: Краснодар
Получается порнография, кто-то сосет, кто-то вставляет, давление и температура опять же.А вот опять за рыбу деньги. Давление вы меряли на тех объектах, куда ставили котлы?
Смотрел я на картину этой горелки. Если бы она сосала газ и через трубку Пито подмешивала воздух - я бы сразу ее хапнул. А так она же сосет воздух, и снова получится та же картина.
1 вар) Малое давление газа - горелка готовит бедную смесь
2 вар) совсем малое давление газа - регулируемый клапан (который "уставка") заткнет газовую магистраль и котел остановится.
Вот я все пытаюсь выяснить при каком давлении горелка начнет готовить бедную смесь, а при каком она заткнется.
Инфа производителя скудная и обычно брехливая.
Неужели никому из ваших технарей не было интересно воткнуть манометр и промерять все эти варианты?
Ну или хотя бы температуру теплоносителя на выходе не замеряли на разных давлениях газа?
У нас есть свой сервисный центр. Специалисты все с высшим образованием и с приличным опытом запуска котлов с такими горелками. Они их хвалят. Оборудование и инструмент у них имеется. Все необходимые операции и измерения при запусках они выполняют.
Пример: запускали котел, давление газа в статике: 7,5 mbar, в динамике падает до 5,5 mbar, мощность примерно 92% от номинала (по расходу газа).
Хорошие котлы. Недостаток: шумность (по сравнению с атмосферниками и то, что они стальные). Приимушество: компактность и устойчивость работы на низком давлении газа.
Причем здесь рыба? Какие деньги?
Если тема интересна напиши на E-mail: service@pipeman.ru, может быть ответят.
- Borisovich
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
- Репутация: 1
- Откуда: Краснодар
Сдается мне с цифрами у вас напряг! Это выПошли конкретные цифры. Чего я и хотел.
Просто я боялся, что даже со специалистами с высшим образованием и кучей инструмента выше головы все равно не прыгнешь. И если и эта горелка при 6-7 мБар теряет 30-40% процентов мощности
решили, что эта горелка при 6-7 мБар теряет 30-40% процентов мощности, а не я.
Очем это вы, как можно сравнивать настенный котел и напольный.Можно взять и настенник тогда. С тем же успехом.
ЗЫ: service@pipeman.ru лицо заинтересованное
Котлы ACV (с BG горелкий) начинаются от 31,5 кВт, а настенники (в основном) заканчиваются на 28 к Вт, иногда 32.
Наш сервис лицо не заинтересованое. Мы обслуживаем несколько марок котлов в. т. числе и с атмосферными горелками.
- Borisovich
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
- Репутация: 1
- Откуда: Краснодар
А чему (кому) вы верите? Может только себе? И все равно приходитсяВот вы такой большой а паспортам верите
а вам показываю, рассказывают, а вы все не верите. По Библии да? Или у стихотворение есть детское.ходить, смотреть и спрашивать
-Крокодил вас съест.
-Нет, я все схемы просмотрел у него зубы не так заточены не могут эти челюсти меня порвать.
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
ЦИФРЫ И ФАКТЫ!!! По поводу работы дутьевых горелок при пониженном давлении, есть одна фишка, которую никто не упомянул. Горелка рассчитана, как правило, на некий диапазон мощностей, например 24 - 55 кВт. Мощность горелки регулирется в том числе и регулировкой давления газа на входе (редуктор), например 4 - 12 мбар. Т. Е вышеупомянутая горелка, настроенная на 24 кВт, будет прекрасно работать при давлении на входе арматуры 5,3 мбар (1,3 мбар - потери в арматуре). Если хотите обеспечить работу горелки без потери мощности при снижении давления газа, то выбирайте ее так, чтоба требуемая мощность была вблизи минимального значения рабочего диапозона
- Borisovich
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
- Репутация: 1
- Откуда: Краснодар
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
-
Alex_
- Гуру

- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
[quote="Borisovich";p="33714"]Но както не рационально использовать так горелки, 55 а дуем на 24...[/quote]
Верно. Совсем не рационально. Но для стабильной работы при низких давлениях газа нужно чем-то жертвовать. Еще вариант: котел с модулирующей атмосферной горелкой, включенный на 1/2 номинальной мощности. Еще расточительнее...
Верно. Совсем не рационально. Но для стабильной работы при низких давлениях газа нужно чем-то жертвовать. Еще вариант: котел с модулирующей атмосферной горелкой, включенный на 1/2 номинальной мощности. Еще расточительнее...
- Borisovich
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
- Репутация: 1
- Откуда: Краснодар
Savage, если вы действительно хотите в этом разобраться, напишите нам на сервис, может что-то дельное ответят. А то толпу все время куда-то уводит....или разбирал их.
Действительно ли их хваленая горелка BG-2000 обеспечивает сносную работу при низком давлении газа?
А то есть опасения, что при падении давления газа до 0,6 мБар она вообще начнет готовить бедную смесь или заткнется [*ЦЕНЗУРА*]...
- Borisovich
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
- Репутация: 1
- Откуда: Краснодар
[quote="Serge Agarin";p="34651"]
Сергей Николаевич, эти горелки только с Альфами идут, или в отдельных поставках тоже?
Горелки и котлы хорошие, но переодически проблемы с запчастями и цены на запчасти круты.
[/quote]и в варианте с модуляцией мощности - от 30 до 100% от номинальной. В этом случае мощность изменяется в зависимости от сопротивления датчика температуры котла. А реализуется это при помощи изменения числа оборотов электродвигателя, которое обеспечивает электронная плата горелки в процессе работы.
Сергей Николаевич, эти горелки только с Альфами идут, или в отдельных поставках тоже?
Горелки и котлы хорошие, но переодически проблемы с запчастями и цены на запчасти круты.
Гляжу я на нэбо, тай думку гадаю...
Чогож я сантэхнык, чогож нэ лэтаю...
Чогож я сантэхнык, чогож нэ лэтаю...
- Borisovich
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
- Репутация: 1
- Откуда: Краснодар