Скорее всего неисправен обратно-предохранительный клапан.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Да клапану скорей всего хана, но тут ещё вариант - если вы жывёте в многоквартирке , или к собственному дому подведена централизовано горячая вода - есть возможность обратного потока в в центральний горячий трубопровод из вашего бойлера к соседям :!: Это случаетса довольно таки часто, при ремонтных работах на центральном ГВС, система опорожаетса , а вы если забыли перекрить вентиль на вводе горячей воды то вода из бойлера поступает в систему , ну это нетрудно увидеть посмотрев на счётчик горячей воды - он крутитса в обратную сторону :D . У нас то есть требование при эксплуатации переменно бойлер - центр.ГВС на вводе ставить обратный клапан.
Ну всё что я тут написал скорей всего для вас лишнее - однозначно - обратный клапан на бойлере :D
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

А кто Вам эти два года бойлер обслуживал? Накипь чистили? Анод меняли? Или он у Вас из нержавейки? Что за система водоснабжения у Вас? Если автономная, то обязательно нужен предохранительный клапан, а обратный может и не работать.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="NWB";p="33748"] , а обратный может и не работать.[/quote] :shock:
так на бойлере оно 2 in 1
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

блин так его у тебя нетуды засунули - пред клапан на холдную воду ставитса, то есть на патрубок холодной воды - обычно это с права :twisted:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Да, эта штука. Хоть там и совмещены два клапана в одном корпусе, но всё равно, там два отдельных устройства - предохранительный клапан, с которого капало :D и обратный, который работать перестал. У меня обратный с самого начала не работал, подумаешь, подводящая труба на 20 см прогревается. Какие тут проблемы? Главное, чтобы обратного потока через бойлер не было, а то я знаю случай, когда у одного гражданина бойлер снабжал горячей водой всех соседей по стояку, когда горячую воду отключили. :D
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="NWB";p="33755"] У меня обратный с самого начала не работал, подумаешь, подводящая труба на 20 см прогревается. Какие тут проблемы? :D[/quote]
Представь что слили воду с системы ХВС (ремонт), вода из бойлера без обратного вибежит в систему - бойлер станет пустым , если в то время он будет включен в сеть сгорит , или пробьет тены - в итоге эл. удар или в лучшем случае придётса покупать новый тен (это если тэн прямо контачит с водой)[quote="NWB";p="33755"]
обратного потока через бойлер не было, а то я знаю случай, когда у одного гражданина бойлер снабжал горячей водой всех соседей по стояку, когда горячую воду отключили. :D
[/quote]
Про что я и писал :D

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

Re: проблема с бойлером

[quote="jog";p="33757"]Rimantas

Ну так это его нужно менять,тот что с наружи? :?:[/quote]
ДАААААААААААААААа

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

сегодня же .......
ну можно и завтра - но обязательно Изображение
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Re: проблема с бойлером

Сообщение NWB »

[quote="jog";p="33754"]Никто не чистил,никто не обслуживал,как повесили так и висит.[/quote] Потому и засвистел он, что не чистили. Грязь и накипь накопились. А вот, что анод не меняли, то плохо, прогнить может скоро, если анод израсходовался. Обычно раз в год надо чистить и анод проверять.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

нильзя :!: :!: :!: :!:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="Rimantas";p="33758"]
Представь что слили воду с системы ХВС (ремонт), вода из бойлера без обратного вибежит в систему[/quote]

Я ж неспроста про то, какая система спрашивал. У меня автономная и на насосе клапан уже стоит, воду я с бойлера не сливаю, обратный клапан на самом бойлере мне не обязателен. В квартирах, там другое дело....
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

подмес получаетса - неправильно это :?
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="Rimantas";p="33765"]подмес получаетса - неправильно это :?[/quote]
Где?
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

to jog
Обратно-предохранительный клапан - никелированный "крантик" с черным флажком. Устанавливается только на вводе холодной воды в водонагреватель, в противном случае лишаетесь гарантии.
Анод - магниевый стержень, предназначен для защиты внутреннего бака от коррозии. Меняется не реже одного раза в 2 года (согласно инструкции по эксплуатации), в противном случае лишаетесь гарантии (3,5 или 7 лет в зависимости от модели)

Сообщите модель и город, где установлен водонагреватель, сообщу телефон сервиса

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Re: рпоблема с бойлером

Сообщение NWB »

[quote="jog";p="33766"]Что ещё за анод! Продается? [/quote]
Если у Вас Аристон из нержавейки, то расслабьтесь, нету там анода, а в противном случае обращайтесь в сервисный центр Аристона. Они могут просто продать, а могут придти, поменять. В Питере для аристонов анодов в магазинах я не нашёл. Хотя в принципе можно от любого другого подобного нагревателя поставить, главное, чтобы резьба шпильки и длина анода совпадала.

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

[quote="@lex";p="33790"] Меняется не реже одного раза в 2 года (согласно инструкции по эксплуатации)[/quote]
Хорошо бы если бы так. У меня за год от него одна стальная шпилька остаётся. Изображение