Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
DogPablo
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 июл 2005, 00:37
Репутация: 0

Разводка теплого пола снизу из подвала

Сообщение DogPablo »

Цель - удобство монтажа - трубы сразу в котельную, все состедоточено там.
Пугает возможность постоянного завоздушивания.
Две небольших равных петли. Коллектор будет на 40 см ниже труб. Развоздушить кажется реальным, прокачивая поочередно через каждую петлю насосом на полной мощности. В принципе операция несложная и повторять можно раз в неделю. Но если будет завоздушиваться чаще, это уже неудобно.
Что посоветуете?

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Вивести где небудь на комнатной стене (можно углубить и спрятать в стене) автоматический воздушник :arrow:
В ванных комнатах петли ТП бывало подсоединял к змеевику и через него стравливал воздух
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

автоматический воздухоотводчик ставить не советую, особенно если его прятать. Может потечь через несколько лет. А если его держать закрытым, то лучше ставить ручной воздухоотводчик. Коллектор в подвале ставили не раз, практически во всех бассейнах такое приходится делать. Работает отлично. Единственое, надо "проливать" все контура при запуске и если воздух в систему попадет при ремонтных работах.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Для этого есть Унибоксы они кое чего ещё делать умеют.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Borisovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
Репутация: 1
Откуда: Краснодар

Сообщение Borisovich »

Мона, мона... Небоись. Страшно только при пуске. Надо только предусмотреть возможност "пролива" каждого контура по отдельности. Поверь делали, делаем и к сожалению будем так делать.
Обустроить вентили и на подаче каждого контура и на обратке. На коллекторе расположить дренажные краны и все...